Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите! Дети мёрзнут!!!

БЭТМЭН » 22 фев 2009, 00:05

Да правильно всё.Тока "физику" детали не нужны.Ему рецепт нужен-"что делать?"Ну может ещё "кто виноват?"-попутно... :~D

Shaggie » 21 фев 2009, 15:25

Занимаюсь наладкой систем отопления: такой большой перепад температур подачи и обратки говорит о малом расходе теплоносителя. исходя из формулы Q=G(t1-t2), где Q- тепло, G- расход. А вот причин этого недорасхода может быть десятки. И там уже могут накосячить и проектировщики, и монтажники, и поставщики, и заказчики, отказавшись от необходимой арматуры, чтобы сэкономить. Начинать надо с проверки правильности выполнения проекта на месте, попутно определяя косяки типа перекрытых шаровиков и перепутанной подачи и обратки. Затетем проверить насколько правильно выполне гидравлический расчёт и был ли он воообще выполнен. Далее множество вариантов по месту. А добавление секций радиаторов действительно ни к чему не приводит - см.формулу выше :D

gennadii » 20 фев 2009, 21:19

Вы спуститесь с небес.Там скорее всего всё просто.Эти дяди монтажники были как всегда ниразу нетрезвые и перепутали на некоторых стаяках подачу с обраткой. Вот и получилось то что должно было получится, у них не перепад температуры маленький, а просто радиаторы плохо работают

_________________________________________

сантехника - это лотерея

LEX » 20 фев 2009, 15:26

[quote="Пятницa";p="15696233"] Дет. дом, отдельно стоящее здание, небось в деревне, котельная в подвале, кочегар пьяный с утра..
[/quote]

...деревянные игрушки...чугунный горшок привинченный к полу..

Ща заплАчу
:girl_cray:

PS А где автор темы? Пусть ответит на вопросы о перепаде давления, типе системы и т.д. А то мы тут себе счас такие ужасы нарисуем, придем домой и повесимся от сознания сплошного негатива.

prochor » 20 фев 2009, 14:05

Если люминий то 2х трубка тупиковая-как 2 пальца ....

Пятницa » 20 фев 2009, 13:59

[quote="LEX";p="15696188"]
....... Речь-то шла "топят по графику" ну и т.д. То есть отопление - от централизованной котельной.[/quote]
Кто это сказал? Где написано что от централизованной котельной? Какой-такой график? График работы кочегаров? график зависимости Т носителя от Т улицы? График приезда автолавки?
Предполагаю: Дет. дом, отдельно стоящее здание, небось в деревне, котельная в подвале, кочегар пьяный с утра..
Даже Gu написал, что однотрубная система - тогда почему бы и не ЕЦ?

БЭТМЭН » 20 фев 2009, 13:11

"...Я просил купить мне шведские лезвия...Где,где,где,где?...Кто делал экспертизу????"(Мюллер-Броневой "Семнадцать мгновений весны") :8~):

LEX » 20 фев 2009, 08:52

[quote="Пятницa";p="15696135"]
небось система с ЕЦ...и без насоса...
.[/quote]

Пятница, конешна, порадовал:D Речь-то шла "топят по графику" ну и т.д. То есть отопление - от централизованной котельной.

НО!
Про перепад давлений на гребенках подачи-обратки нам афтор ничегошеньки не рассказал.. А там скока?

Пятницa » 19 фев 2009, 19:25

[quote="mrat";p="15696028"]
...Товарищи скажите есть ли разница как подключена алюминиевая батарея верх-низ или низ-верх. [/quote]
Я тоже хочу детям помочь!)))
небось система с ЕЦ...и без насоса...
Физика. Вы же физик?
И без разницы - аюминиевые или нет радиаторы. Горячая вода подается сверху, отдает тепло и охлажденная, уходит вниз.
ВВерх, охлажденная не может идти.

БЭТМЭН » 19 фев 2009, 11:47

Думается-нижний розлив однотрубка.Либо нет замыкающих участков,либо по оси стояка влупили-затекание в прибор страдает.А "топят по графику"-это Вы про котельную?А что там в ИТП или в элеваторе в самом здании?Anzor прав-пазырить бы...Максимум картинок в студию и можно будет "этим дядям с большими ушами" всё до блевотины разжевать .... :s_31:

Re: Помогите! Дети мёрзнут!!!

Sovetnik » 19 фев 2009, 10:36

[quote="mrat";p="15696028"] Дык вот на батареях верх-низ перепад по температуре воды наор слив был около 18 градусов. а низ-верх - 3!!! При этом их поверхность значительно холоднне. [/quote]
Какие фактические температуры на входе и выходе в обоих случаях?

Re: Помогите! Дети мёрзнут!!!

GuTherm » 19 фев 2009, 10:34

mrat, тема не раз обсуждалась и выводы сделаны, имеются даже некоторые опробованные варианты устранения данной проблемы, но для этого нужно знать схему разводки. Поищите здесь на форуме, я вроди всё объяснил доступно.
[quote="mrat";p="15696028"]...нужны термограммы пишите, всё покажу...[/quote] Вот это очень важно и интересно. Если Вас не затруднит выложите пожалуйста, буду очень благодарен.
[quote="hobot";p="15696072"]...Ну допустим задумывался и что? Читайте рекомендации производителей алюминиевых радиаторов...[/quote]Там про это пока не написано, но некоторые производители клялись мне что обязательно напишут о неприменимости алюминиевых радиаторов в однотрубных системах с потоком снизу вверх. Ждёмс :evil:

hobot » 19 фев 2009, 08:28

sterroid
Ну допустим задумывался и что? Читайте рекомендации производителей алюминиевых радиаторов, Ваша очередь задуматься над своим постом.

Anzor » 19 фев 2009, 00:55

Схемку-бы или хотябы фото , а лучше и то и другое.

sterroid » 19 фев 2009, 00:02

нуда нуда, вижу вы с иронией, над сказаным о монтажниках которые по чертежу, который перевернуть нужно было. :D

sterroid » 18 фев 2009, 23:33

Хто их там разберет, верх-низ, низ-верх.
Слепили......... хотели как лучше, менегер сказал"чюгуняку неставте, алюмини лучше!............", сказано сделанно. :D

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

[quote="allre";p="15696049"]
Тогда оторвать голову проектировщикам, поставившим в однотрубку не конвекторы, а .............[/quote]


А монтажникам! :cool:

Re: Помогите! Дети мёрзнут!!!

Alex_ » 18 фев 2009, 23:25

[quote="mrat";p="15696028"]Дык вот на батареях верх-низ перепад по температуре воды наор слив был около 18 градусов. а низ-верх - 3 [/quote]Это совершенно четкий АРГУМЕНТ (радиатор не отдает необходимую мощность), и какие бы там схемы не проектировали проектировщики и собирали монтажники, кто-то из них явно накосячил - ФАКТ.

Респект автору за грамотный технический подход.

sterroid » 18 фев 2009, 22:40

Hobot
А вы незадумывались, над тем что система может быть П-образнои однотрубно?

hobot » 18 фев 2009, 22:35

Обратный трубопровод всегда должен выходить снизу радиатора. У Вас, я так понимаю, не всегда так. Поэтому эти радиаторы и холоднее.

sterroid » 18 фев 2009, 22:34

mrat
факторов влияющих на работоспособность вашеи системы, очень много, а тех данных которые вы дали недостаточно.
Вам поможет экспертиза.
Тем более если это детский дом, наверника это муниципальная собственность, так доверте это специалистам, а не разбераитесь сами.