Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Схема отоплния

sterroid » 23 фев 2009, 00:40

Щастье » 23 фев 2009, 00:10

ну здесь на форуме и порыскай

ermalex » 22 фев 2009, 20:45

[quote="Angelski";p="15696462"]И вообще есть же специальные люди, которые считают расходы, теплопотери, теплоотдачу. Лучше к ним сходите. Вы из какого региона?[/quote]

Очень правильная мысль.:cool: Еще гидравлику посчитают и спецификацию составят.

Angelski » 22 фев 2009, 20:17

Если Вы не собираетесь делать нормальную коллекторную (т.е. отвод от коллектора на каждый радиатор) систему, то выкиньте коллектора и сваяйте всё на тройниках. Диаметры побольше заложите, 16 м/п на 5 радиаторов жидковато будет. И вообще есть же специальные люди, которые считают расходы, теплопотери, теплоотдачу. Лучше к ним сходите. Вы из какого региона?

Angelski » 22 фев 2009, 13:47

Чёта ничё я там не увидел похожего..., НО могу поспорить на большой и вкусный пузырь, ЧТО если каждый радиатор нормально обвязать, Т.Е. на подаче термоголовка, на обратке регулировочный вентиль, ТО схема рабочая. Я правда не говорю что так надо делать всегда, но если мучают муки творчества, то почему бы и нет :mrgreen: .

А то мы всё припираемся и всё насухую.....

GuTherm » 22 фев 2009, 12:35

Для начала отжать капслок и перестать орать как потерпевший :mrgreen:

sterroid » 22 фев 2009, 11:46

Angelski

Вы желаете обнадежить автара?

Если хоть один радиатор при запуске самостоятельно незаработает значит схема "нерабочая", зачем строить то что заведамо, будет "криво" работать, а потом, бежать сюда, с криками о помощи :!: :mrgreen:

Вот посмотрите пример: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=15696375#15696375
Буквально недавно обсуждали............

Angelski » 22 фев 2009, 10:17

[quote="sterroid";p="15696369"]Схема нерабочая[/quote]

однако....

mig » 22 фев 2009, 00:02

Для схем где применяется металлопласт и коллекторы лучше применять лучевую разводку, схема не так сильно зажата будет.

sterroid » 21 фев 2009, 21:58

Схема нерабочая, и с диаметрами чехарда,
оба коллектора первого и второго этажа , должны быть подключены отдельно к котлу, а не друг из друга как на схеме.
подключение радиаторов непонятно, подача-обратка, как пришло на ум так и нарисовали, а если еще и монтаж будет такои............. :cool:

Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:

Re: Схема отопления

[quote="Алек";p="15696367"]Трубы металопласт RehaU, ПЕРВАЯ........................................................................................................ А ДИАМЕТРЫ ВСЕ ТАКИ КАКИЕ НУЖНЫ! ЗАВИСИТ ЛИ КАКОЙ ДЛИНЫ БУДЕТ СИСТЕМА??[/quote]

Диаметры

1.от котла в коллекторы ду 25-26 (на каждую обратку из колектора к котлу балансировочники)
2. из коллекторов к радиаторам ду 16(при условии что каждыи выход и вход с коллектора для каждого радиатора).

mig » 21 фев 2009, 21:26

Не совсем корректно втыкать стояк в коллектор 1-го этажа. Я бы котёл напрямую в стояк бы присоединил. Плечи будут более уравновешены.
Да и с диаметрами непонятки. Что за трубы?

Angelski » 21 фев 2009, 21:14

Если это всё ду, то будет, а если д, то х.з.

sterroid » 21 фев 2009, 21:06

GuTherm вы меценат! :mrgreen:

GuTherm » 21 фев 2009, 20:42

:!: :!: :!:

sterroid » 21 фев 2009, 19:53

Ув. Алек, убедительная прозьба, изменить размер и расширение вашего фаила!

Т.к. не у всех есть желание, качать два метра неизвестно чего!!!

а лучше всего переформатируите в другои вид фаила и вставте сдесь в виде картинки.

Вернуться к началу