Давление падает при включении ГВС.Помогите

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Давление падает при включении ГВС.Помогите

Anzor » 23 фев 2009, 23:39

А кран запитки не пропускает?

RUZALIN » 23 фев 2009, 22:55

Не площадь, а примерное количество литров воды в системе отопления нужно. Обычно 5 литров расш. бака расчитана на 50 литров системы отопления. Давление в расш. баке выставляй 1 бар , а в сист.отопления 1,2-1,5 бар в холодном состоянии. Только давление в расш.баке мерь когда в системе отопления давление спущено.

gerr » 23 фев 2009, 22:49

Больше 1 качать не надо

RUZALIN » 23 фев 2009, 22:39

А сколько воды в системе отопления? Может объема расширительного бака не хватает.

АНДРИК 551 » 23 фев 2009, 20:02

Сорее всего расширительный бак не правильно накачали. Надо сбросить давление в системе отопления, оставить систему отопления открытой - качать бак -при этом излишки воды из бака будут выливаться. Накачайте до 1 ат. После этого закройте систему, подпитайте водой и включайте.

гpязнуля » 23 фев 2009, 19:56

Похоже мембране в расширителе кирдык. Проверяли? Водичка из ниппеля капала?