Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Двухконтурный котел на малой отапливаемой площади

Re: Двухконтурный котел на малой отапливаемой площади

Code » 12 мар 2009, 11:47

[quote="Provclerc";p="15699113"] Значит по моей логике осталось
3 года?[/quote]
По Вашей - да. Но правильная ли она?
Я видел котлы, отработавшие десяток лет в таком режиме.
Кроме того, котел - это не монолитный кусок железа, а сброчная единица, состоящая из отдельных деталей. Что, все детали выйдут из строя одновременно? И кожух, и электроника, и трубки, и прокладки, и насос ? Да, при тактовании больше перепады температуры, но по большому счету настенник расчитан на тактование. Откажет что-то конкретное - замените.
Кроме того, сделать то ничего невозможно. Расслабьтесь и получайте удовольствие.

Двухконтурный котел на малой отапливаемой площади

Provclerc » 12 мар 2009, 10:47

Уважаемый Code спасибо, что откликнулись.
При таком тактовании котла он прослужит не 10 лет как по паспорту а осмелюсь высказать предположение 5 лет или я ошибаюсь.
Мой работает уже 2 года. Один год без термрстата (крайне не удобно) а второй год с термостатом. Значит по моей логике осталось
3 года?

Re: Двухконтурный котел на малой отапливаемой площади

Code » 12 мар 2009, 10:26

[quote="Provclerc";p="15699104"]Может мои опасения по поводу тактования лишние и котел работает нормально?
[/quote]
Коллективный разум пришел к выводу, что это совершенно нормально. Многие тысячи настенников работают именно в таком режиме.

Двухконтурный котел на малой отапливаемой площади

Provclerc » 12 мар 2009, 09:49

Уважаемые Форумчане, на станицах форума уже рассматривался вопрос на эту тему, но решение этого вопроса интересует не меня одного. В нашем небольшом городке таких котлов установлено много и почти все на малых отапливаемых площадях.
Можно ли уменьшить тактование котла Vaillant VUW INT 242/3-3 turbo Tec pro
который установлен на обогрев частного одноэтажного бревенчатого дома 55 квадратных метров.
В комнате 25 кв.м.(в которой чаще всего все собираются) установлен термостат Vaillant VRT 40 выставлен в положение Z(двухпозиционное регулирование)
температура помещения выставлена на термостате 23 градуса. Настройка котла на отопление выставлена на минимум 8 Квт.
Система двухтрубная последовательная (объем 40 литров) состоит из алюминевых радиаторов Mectherm модель Jet R,
в количестве 30 секций (jet 450)в одной комнате и 28 секций (jet 600) в другой и 8 секций (jet 600) в ванне с туалетом, трубы ХПВХ (Genova) подача в верх радиатора обратка внизу по диагонали, трубы диаметр ¾ основные ( на радиатор ½) , каждый радиатор оснащен регулировочным ручным клапаном.
Режим работы котла 3 минуты горит горелка и в зависимости от наружной температуры
5-10 минут не загорантся (это при зимней эксплуатации) выбег насоса выставлен на 15 минут .
Весной и осенью тактование намного меньше (котел может даже выключиться и не работать минут 20-30). Летом включаем только в режиме ГВС.
Может мои опасения по поводу тактования лишние и котел работает нормально?
Запуск котла производил сервисный центр, монтаж системы отопления и комнатного термостата самостоятельный.