Уважаемые Форумчане, на станицах форума уже рассматривался вопрос на эту тему, но решение этого вопроса интересует не меня одного. В нашем небольшом городке таких котлов установлено много и почти все на малых отапливаемых площадях.
Можно ли уменьшить тактование котла Vaillant VUW INT 242/3-3 turbo Tec pro
который установлен на обогрев частного одноэтажного бревенчатого дома 55 квадратных метров.
В комнате 25 кв.м.(в которой чаще всего все собираются) установлен термостат Vaillant VRT 40 выставлен в положение Z(двухпозиционное регулирование)
температура помещения выставлена на термостате 23 градуса. Настройка котла на отопление выставлена на минимум 8 Квт.
Система двухтрубная последовательная (объем 40 литров) состоит из алюминевых радиаторов Mectherm модель Jet R,
в количестве 30 секций (jet 450)в одной комнате и 28 секций (jet 600) в другой и 8 секций (jet 600) в ванне с туалетом, трубы ХПВХ (Genova) подача в верх радиатора обратка внизу по диагонали, трубы диаметр ¾ основные ( на радиатор ½) , каждый радиатор оснащен регулировочным ручным клапаном.
Режим работы котла 3 минуты горит горелка и в зависимости от наружной температуры
5-10 минут не загорантся (это при зимней эксплуатации) выбег насоса выставлен на 15 минут .
Весной и осенью тактование намного меньше (котел может даже выключиться и не работать минут 20-30). Летом включаем только в режиме ГВС.
Может мои опасения по поводу тактования лишние и котел работает нормально?
Запуск котла производил сервисный центр, монтаж системы отопления и комнатного термостата самостоятельный.
repin.arkadijj@rambler.ru
Уважаемые Форумчане, на станицах форума уже рассматривался вопрос на эту тему, но решение этого вопроса интересует не меня одного. В нашем небольшом городке таких котлов установлено много и почти все на малых отапливаемых площадях.
Можно ли уменьшить тактование котла Vaillant VUW INT 242/3-3 turbo Tec pro
который установлен на обогрев частного одноэтажного бревенчатого дома 55 квадратных метров.
В комнате 25 кв.м.(в которой чаще всего все собираются) установлен термостат Vaillant VRT 40 выставлен в положение Z(двухпозиционное регулирование)
температура помещения выставлена на термостате 23 градуса. Настройка котла на отопление выставлена на минимум 8 Квт.
Система двухтрубная последовательная (объем 40 литров) состоит из алюминевых радиаторов Mectherm модель Jet R,
в количестве 30 секций (jet 450)в одной комнате и 28 секций (jet 600) в другой и 8 секций (jet 600) в ванне с туалетом, трубы ХПВХ (Genova) подача в верх радиатора обратка внизу по диагонали, трубы диаметр ¾ основные ( на радиатор ½) , каждый радиатор оснащен регулировочным ручным клапаном.
Режим работы котла 3 минуты горит горелка и в зависимости от наружной температуры
5-10 минут не загорантся (это при зимней эксплуатации) выбег насоса выставлен на 15 минут .
Весной и осенью тактование намного меньше (котел может даже выключиться и не работать минут 20-30). Летом включаем только в режиме ГВС.
Может мои опасения по поводу тактования лишние и котел работает нормально?
Запуск котла производил сервисный центр, монтаж системы отопления и комнатного термостата самостоятельный.
repin.arkadijj@rambler.ru