Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Постоянно включен насос ТП - правильно?

goga777 » 14 май 2009, 00:14

насос ТП всегда делаю включеным, исключение - летний режим.

вадим » 13 май 2009, 08:24

[quote="Прохожий";p="15700026"]1.3.Так то ты сказал "противопроказаний не вижу", а то я. Чуешь разницу? :nunu:[/quote] признаться, не вижу :( вижу флуд.

Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:

чегой- то исчезла кнопка "правка" в сообщениях .
и отправка личных сообщений там же, видать .

Михаил Витальевич » 13 май 2009, 07:47

Мужики! Я не хочу Ваших ссор, тем более все Вы специалисты своего "мокрого" дела.
Вывод. Оставляю все как есть, тем более что моя система отопления работает хорошо и зимой вполне справлялась с морозами. Мелкие недоделки устраним. Осталось разобраться куда давление девается в радиаторной ветке, в форуме много советов на эту тему.

Прохожий » 13 май 2009, 01:32

1.Где хочу там и хожу :~P
2.Я особо и не волновался.
3.Так то ты сказал "противопроказаний не вижу", а то я. Чуешь разницу? :nunu:

вадим » 12 май 2009, 17:38

прохожий , зачем ты здесь со своими комментами?, успокоиться от предыдущей свары не можешь?
тем более я в предыдущем посте отметил- "противопоказаний не вижу"
.

гpязнуля » 12 май 2009, 14:56

Да всё правильно (логически) приданной компановке монтажёры сделали. Чкотел, без подогрева обратки, но термостат насоса ОВ, А учитывая горелку модуляционную...
А так приоритет тп, сглаживание скачков темп при запуске...
Если подключить насос тп через клемы котла... Тп может и воще не прогрется. Зависит от соотношения мощностей тп/рад.

Прохожий » 12 май 2009, 14:26

[quote="Михаил Витальевич";p="15699990"] Оранжевая штучка", это термостат включения насоса ТП (не подключен)[/quote]
Термостат на фирменных узрах управления ставят, чтобы выключать насос при очень высокой температуре теплоносителя. Это идет как аварийная опция, например, если Вы по незнанию байпасик вручную перекроете. Кстати там не шаровой кран должен быть, а вентиль. Шаровый краном отрегулировать сложно температуру.
Теперь по основному вопросу. Радиаторное отопление и теплые полы - это не совсем одно и то же. Во-первых, по функционалу. ТП в первую очередь нужны для создания комфорта, а уже побочная функция - компенсация теплопотерь здания. Во-вторых, по степени тепловой инерции. Если прекратить циркуляцию теплоносителя в ТП, то температура пола от этого очень долго не изменится, так как стяжка имеет очень высокую тепловую инерцию. То же самео, когда включится насос, то температура стяжки очень долго будет повышаться до комфортной. Поэтому смысла в выключении насоса ТП так же, как это сделано с радиаторным насосом я не вижу. Но монтажников все равно нужно привлекать к ответу. Нацепить термостат и не подключить его никуда - это нужно не уважать заказчика вообще, а тем более радиотехника. :mrgreen:

Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:

[quote="вадим";p="15699997"]за помпы , вниз качающие, за три штуки сразу, раньше бы таблетку быстро прописали, да таблеточники куда- то делись.[/quote]
"Таблеточники" к сожалению в основном покинули этот форум, но лично я не вижу больших проблем в такой установке. Тем более она допускается в рекомендациях завода-изготовителя.

вадим » 12 май 2009, 13:57

Михаил Витальевич » 12 май 2009, 12:57

Про насосы качающие вниз, можно по-подробнее? А то дом еще на стадии стройки, можно много чего переделать. А с монтажниками будет просто, ткну носом в форум и если ничего вразумительного не скажут, заставлю переделать! Иначе в погреб :lol: в банках.

вадим » 12 май 2009, 12:21

это уже ваши отношения с монтажниками.
просто логически подумать - если надо регулировать- то шаровый кран не является регулирующим устройством, если же надо"на децл" обратку приоткрыть\прикрыть - для этих целей используется трехходовой, вентиль или задвижка как принцип действия , с управлением "на глаз " или с каким-либо приводом .
в принципе система может и работать, противопоказаний не вижу, только в одном месте провода висят, в другом месте не подсоединили чего -то там, в третьем шаровый влепили как регулирующее устройство- совокупность этих моментов не улучшает систему, а делает более уязвимой и нестабильной.
за помпы , вниз качающие, за три штуки сразу, раньше бы таблетку быстро прописали, да таблеточники куда- то делись.

Михаил Витальевич » 12 май 2009, 11:57

Т.е. я могу потребовать от монтажников замены этого крана на 3-х ходовой?

вадим » 12 май 2009, 11:16

в предыдущем посте я написал -"кран полуприкрыт"
в вашем сообщении -" кран полуоткрыт"
на основании чего я сделал вывод, что вы оптимист :)

шаровый кран в вашей схеме открыт\закрыт не полностью, что , видимо , означает какое- то умышленное ограничение проходного сечения для ограничения потока (регулирования) подмеса обратки.
Шаровый кран не является регулирующим устройством, являясь только запорным, имеющим лишь 2 рабочих положения - "проход открыт" и " проход закрыт" .

это по поводу крана на подмесе .

Михаил Витальевич » 12 май 2009, 10:27

Площадь помещений с ТП ~ 95 м.кв.
Про шаровый кран в подмесе, пожалуйста поподробнее.
И поймите, я просто строю дом, и не специалист в системах отопления, я по специальности инженер-радиотехник. Поэтому жду ответов от профессионалов этого жидкого дела. А сделанную мне фирмой СО, я не считаю полностью правильной и жду советов.

вадим » 12 май 2009, 10:06

iшаровый кран не может быть "подмесом" :) , ни в каком значении- ни в прямом , ни в переносном .
как- то все ....
какая площадь ТП?

Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:

[quote="Михаил Витальевич";p="15699990"][см.фото
Шаровый кран полуоткрытый, )[/quote]
да вы , батенька, оптимист :)

Михаил Витальевич » 12 май 2009, 09:38

[quote="вадим";p="15699986"]моторчики вниз качают? - не пойму. .не приветствуется ..если вниз.
шаровый чего- то стыдливо полуприкрыт ?
оранжевая штучка под термометром -че за зверь?

провода. как обычно ..с переноскаме..прэлестно :)[/quote]
Насосы стоят вверх ногами (относительно надписи на корпусе) см.фото
Шаровый кран полуоткрытый, это подмес.
Оранжевая штучка..., сам не знаю :shock:
Это не переноска, это так стоит настенная розетка :lol:
Выше насоса, на подаче, стоит термостат, написано "Овентроп".

Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:

"Оранжевая штучка", это термостат включения насоса ТП (не подключен)

вадим » 12 май 2009, 08:28

моторчики вниз качают? - не пойму. .не приветствуется ..если вниз.
шаровый чего- то стыдливо полуприкрыт ?
оранжевая штучка под термометром -че за зверь?

провода. как обычно ..с переноскаме..прэлестно :)

Михаил Витальевич » 12 май 2009, 08:07

Выкладываю фото линии ТП.

Михаил Витальевич » 08 май 2009, 13:42

После праздника выложу фото линии на ТП, а то боюсь перепутаю с компонентами.

MByte » 07 май 2009, 15:24

Что радиаторы, что система ТП, суть одна
Конечно одна, но комфорт от них различен. Если у вас не будет проблем со скачками температур в напольном отоплении (ТП), то можете отключать насос периодически с помощью этого самого комнатного термодатчика.
Тут просто есть одно но: если ТП у вас регулируются трехходовым клапаном, и датчик его стоит на подающей линии ТП (термоголовка ли это с дистанционным контактом, сервопривод с контроллером или термосмеситель в едином корпусе), то в нем будет постоянно происходить скачки регулирования. Ошибка будет возникать именно из-за отсутствия циркуляции в контуре ТП.
Прикол постоянно включенного насоса как раз и состоит в том, что этот клапан принимает, в конечном итоге, определенную позизию штока, и происходит практически линейное регулирование температуры теплоносителя. А так, как хотите вы, кто его знает его знает, что будет там происходить, скачки регулирования, одним словом.
А если ТП у вас напрямую от котла, чего быть не должно, тады вах, я не копенгаген.
Если есть желание, уточните, как там все у вас в системе устроено, тогда, глядишь, и подсказки посыпятся.

Михаил Витальевич » 07 май 2009, 14:40

MByte "датчик температуры, находящийся в котле, никогда не узнает точную температуру теплоносителя в контуре отопления - циркуляции-то нет."
У меня котел включается от комнатного регулятора температуры Сименс RDE10. т.е. котел следит за t только внутри себя, для противоморозной защиты и перегрева. На котле есть подключение для насосов радиаторной системы и на бойлер. По достижении установленной t в комнатном регуляторе, котел выключается и примерно через 5 минут (выбег) отключается насос на радиаторы. Что радиаторы, что система ТП, суть одна, но мне включили насос на ТП на постоянку, вот в чем вопрос!

Добавлено спустя 25 минут 13 секунд:

Все. Сам разобрался. Поскольку у котла приоритет в нагреве бойлера, то на время его нагрева он отключает насос СО. В СО входит и ТП, насос которой тоже должен выключатся, а не как у меня на постоянку в розетку. Монтажников своих оштрафую, раз пять каждого в лоб.

Вернуться к началу