Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Приточка воздуха через клапан?

Михаил Витальевич » 21 май 2009, 11:27

Хорошо! Не буду заморачиватся, просверлю отверстие в наружной стене с D=200 мм, и поставлю на него решетку внутри, оголовок с сеткой снаружи.

Code » 21 май 2009, 10:52

[quote="Михаил Витальевич";p="15700368"] А проектировщику из Горгаза наплевать что у меня в период простоя котла, будет переохлаждатся котельная при запланированной вентиляции через окно. [/quote]
Как-то с трудом верится в такой план. Зачем тогда окно вообще? Или это вольная трактовка проекта, или действительно проектировщики постарались.

Никто не говорит о том, что должна перекрыватся и 3-х кратная вентиляция.
Разделение приточной вентиляции на 3-х кратную и приточку для котла искусственно. На самом деле если обеспечена 3-х кратный воздухообмен при выключенном котле, то и самому котлу хватит - тяга намного больше. Так что все эти вентиляторы - лишнее, ИМХО, и опасное, так как 3-х кратного воздухообмена при их выключении не будет.

Подрезка двери противопоказана (наветренная сторона), под дверью скапливается снег, а в окно он еще и летит.
Из ренее приведенного текста не было понятно, что дверь наружу.

Михаил Витальевич » 21 май 2009, 10:12

Про вентилятор думал, даже прикинул способ включения. Просто считал что существуют готовые решения вентиляции котельной.
А нормы и требования пока не нарушал.

Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:

Re: Приточка воздуха через клапан?

[quote="Code";p="15700367"][quote="Михаил Витальевич";p="15700334"]Имеется котельная обьемом 28 м3, котел 44,5 кВт, вентканал, и окно без форточки.[/quote]
Вообще-то у Вас есть "газовый" проект, в котором оговаривается вентиляция, в том числе и приточная. Вы должны все сделать по проекту.
В нашем регионе обычно требуют подрезать дверь снизу. Можно попросить указать приточку снаружи.
Непостоянная работа котла не служит оправданием. У Вас газовое оборудование в котельной, газ подведен, и неважно, работает оборудование или нет.[/quote]
Котельная у меня на первом этаже. А проектировщику из Горгаза наплевать что у меня в период простоя котла, будет переохлаждатся котельная при запланированной вентиляции через окно. Никто не говорит о том, что должна перекрыватся и 3-х кратная вентиляция. Речь об избыточной В, в период остановки котла. Подрезка двери противопоказана (наветренная сторона), под дверью скапливается снег, а в окно он еще и летит.

Re: Приточка воздуха через клапан?

Code » 21 май 2009, 09:55

[quote="Михаил Витальевич";p="15700334"]Имеется котельная обьемом 28 м3, котел 44,5 кВт, вентканал, и окно без форточки.[/quote]
Вообще-то у Вас есть "газовый" проект, в котором оговаривается вентиляция, в том числе и приточная. Вы должны все сделать по проекту.
В нашем регионе обычно требуют подрезать дверь снизу. Можно попросить указать приточку снаружи.
Непостоянная работа котла не служит оправданием. У Вас газовое оборудование в котельной, газ подведен, и неважно, работает оборудование или нет.

Котелок » 21 май 2009, 09:39

Нарушать нормы и требования это практически "обязанность" заказчика. к сожалению.
поставьте два по 150,
при сверлении стены образуется круглое отверстие которое вполне заменит трубу в которую можно поставить клапан.
если вам необходимо квадратное отверстие - берите решётку.
кстати в круглое отверстие можно воткнуть маленький ! приточный вентилятор, который будет включатся вместе с котлом. только без фанатизма, не надуйте домик как шарик и котел атмосферный, что бы непревратился в наддувный.

Михаил Витальевич » 21 май 2009, 07:49

[quote="Котелок";p="15700342"]набираете в поисковике "обратный клапан для вентиляции"
и наслаждаетесь видом.
вам подойдет стандартный, диметром 150 мм, а еще они есть в любом сетевом магазине в отделе вентиляция :D[/quote]
Расчеты показывают что мне нужен диаметр 200 мм, а эти обратные клапана (КО**) для вентиляции, предназначены для установки на трубы вентиляции, а мне нужно в стену.
Ув. Прохожий, я читал требования к котельным и знаю про 3-х кратный воздухообмен для вентиляции. Любой клапан (заслонку, решетку) можно настроить на неполное закрытие.
У меня котел зимой при -25 С, работает ~ 40 мин., а включается через 1,5 часа, и эти 1,5 часа идет избыточная вентиляция и охлаждение котельной. Поэтому я задумался о подобном клапане.

Re: Приточка воздуха через клапан?

Прохожий » 20 май 2009, 16:35

[quote="Михаил Витальевич";p="15700334"], а открывать окно не есть хорошо, особенно зимой. Тем более что котел работает периодически и постоянная вентиляция не нужна. [/quote]
Почитайте требования на установку газового оборудования. После этого можно рассуждать, что есть "хорошо", а что не хорошо.
Открывать окно не нужно, потому что кто нибудь может и закрыть его. А нужно либо в стене сделать решетку для приточной вентиляции, либо заменить фрамугу на фрамугу с форточкой. Но вместо стекла в форточке должна быть решетка. Соответственно должна быть и вытяжная вентиляция. Вентиляция должна быть именно постоянная по требованиям безопасности

Котелок » 20 май 2009, 15:18

набираете в поисковике "обратный клапан для вентиляции"
и наслаждаетесь видом.
вам подойдет стандартный, диметром 150 мм, а еще они есть в любом сетевом магазине в отделе вентиляция :D

Михаил Витальевич » 20 май 2009, 14:42

Пожалуйста по-подробнее! А то для меня "бабочка", ассоциируется со словом "Махагон"

Котелок » 20 май 2009, 14:30

Обычную "бабочку" или решетку инерционную.

Приточка воздуха через клапан?

Михаил Витальевич » 20 май 2009, 13:54

Имеется котельная обьемом 28 м3, котел 44,5 кВт, вентканал, и окно без форточки. Внутренняя дверь в котельную, пока не установлена и проблем с притоком воздуха для горения и вентиляции нет.
После установки двери в котельную возникнет проблема притока, а открывать окно не есть хорошо, особенно зимой. Тем более что котел работает периодически и постоянная вентиляция не нужна.
Вопрос, существуют специальные клапана для периодической вентиляции? Если да, какие марки и как они управляются?

Вернуться к началу