Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Новые проблемки с Ппр

antei » 25 май 2009, 12:47

[quote="Пятницa";p="15700540"]Мне кажется, что это просто брак при изготовлении трубы...Бывает.[/quote]
Возможно.... Хотя эти слова не вызовут радости у Заказчика, поэтому ну ее ..подальше

Пятницa » 25 май 2009, 10:36

Мне кажется, что это просто брак при изготовлении трубы...Бывает.

antei » 25 май 2009, 09:10

[quote="Iggy163";p="15700498"]А как они (любезные коллеги) узнали о том что труба вздулась (вдалеке от фитингов)?[/quote]
Ну просто мне привезли кусок трубы а я его укоротил дабы виднее было. Насколько понял проблему нашли стучайно, доп приборы ставили и наткнулись на такое 8(.. Сам работаю только дизайновской с такой же армировкой...зачищаем...правда после этого примера не уютно себя чувствую...

Сан-техник » 22 май 2009, 21:49

Скорее всего, не была сделана предварительная торцовка трубы(снятие слоя фольги) перед сваркой! В магазинах она позиционируется как труба не требующая зачистки, а торцовку как операцию тактично замалчивают! Теплоноситель или вода имеет контакт с фольгой, и разрушает её. приподнимая внутренний слой. Это относится к трубам с внутренней армировкой практически всех производителей. Производитель ППР Дизайн (Турция) стал писать, что гарантия не распостраняется на трубы которые перед сваркой не торцевались, и трактует как нарушение технологии.

labuh » 22 май 2009, 21:06

...жувачка :mrgreen:

Пятницa » 22 май 2009, 18:40

Это от холодной воды ил горячей?
А когда ставили - для горячей воды брали или какие были?

a-x-e-l-1 » 22 май 2009, 18:26

Мля!!! Люди, Вы чем думаете? У нас огромный магазин РВК есть, но ни один, мал мальски смыслящий монтажник туда и на пушечный выстрел не подойдет.
По моему, давно всем известна формула РВК=ПАРАША.

antei » 22 май 2009, 14:25

[quote="goga777";p="15700410"]ого, а производтитель-то кто?[/quote]
Оренбург, РВК...Ваще труба неаккуратно сделана, толщина стенки наруж и внутрение ппр не одинакова по диаметру

goga777 » 22 май 2009, 14:14

ого, а производтитель-то кто?

Новые проблемки с Ппр

antei » 22 май 2009, 14:07

Всем привет, вот коллеги любезно поделилсь срезанным куском Ппр с внутренней армировкой (РВК) года не простоял, перегрева не было вздутие далеко от фитинга.

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

и еще