[quote="Маслов";p="15700072"]Поделитесь кто какие смесительные насосные группы предпочитает в работе. Miebes очень дорого. [/quote]
Нифига не дорого.
Насос оставим в стороне и считаем альтернативу в меди DN32со сборкой ручками:
Два шаровых крана 1 1/4, трехходовой смеситель, обратный клапан, два термометра
(все качественное!)- это еще не все! - гайки для насоса, ниппель 1 1/4 - 2 шт, крайне желательно две американки 1 1/4, чтобы поставить на трехходовой - далее медь! - муфта 1 1/4х35 - 3 шт минимум, тройник 35х35х35 - 1 шт, два тройника 35х1/2х35, обрезки трубы (ну да бог с ними). Потом все это скрутить, спаять, качественно теплоизолировать и получится
гарантированно больше и хуже, чем готовая группа без насоса.
Минусы малых систем Майбаса на самом деле здесь:
1) Группы
без смесителя по такому алгоритму подсчета выходят действительно дороже.
2) На смесительных группах стоИт маленький латунный трехходовичок, одинаковый для всех DN - 20, 25, 32; и поэтому Kv смесительной группы DN32 откровенно мал.
3) Kv термостатической смесительной группы для "теплого пола" тоже ниже плинтуса.
4) При том, что каждая насосная группа (из семи возможных) без заоблачных потерь давления "переваривает" расход 2,5 куба/час, гидравлические сепараторы DN 32рассчитаны всего на 3 куба
, а ввод коллектора - дай бог на 6.
Короче, выходит такая миленькая игрушка для европейского коттеджа на 400 кв. метров (для нашего - 250) с ТП только в санузлах.
При этом цены на обвязку DN40 и выше сразу улетают в космос.
[quote="Маслов";p="15700072"]Поделитесь кто какие смесительные насосные группы предпочитает в работе. Miebes очень дорого. [/quote]
Нифига не дорого.
Насос оставим в стороне и считаем альтернативу в меди DN32со сборкой ручками:
Два шаровых крана 1 1/4, трехходовой смеситель, обратный клапан, два термометра [b](все качественное!)[/b]- это еще не все! - гайки для насоса, ниппель 1 1/4 - 2 шт, крайне желательно две американки 1 1/4, чтобы поставить на трехходовой - далее медь! - муфта 1 1/4х35 - 3 шт минимум, тройник 35х35х35 - 1 шт, два тройника 35х1/2х35, обрезки трубы (ну да бог с ними). Потом все это скрутить, спаять, качественно теплоизолировать и получится [b]гарантированно больше[/b] и хуже, чем готовая группа без насоса.
Минусы малых систем Майбаса на самом деле здесь:
1) Группы [b]без смесителя[/b] по такому алгоритму подсчета выходят действительно дороже.
2) На смесительных группах стоИт маленький латунный трехходовичок, одинаковый для всех DN - 20, 25, 32; и поэтому Kv смесительной группы DN32 откровенно мал.
3) Kv термостатической смесительной группы для "теплого пола" тоже ниже плинтуса.
4) При том, что каждая насосная группа (из семи возможных) без заоблачных потерь давления "переваривает" расход 2,5 куба/час, гидравлические сепараторы DN 32рассчитаны всего на 3 куба :( , а ввод коллектора - дай бог на 6.
Короче, выходит такая миленькая игрушка для европейского коттеджа на 400 кв. метров (для нашего - 250) с ТП только в санузлах.
При этом цены на обвязку DN40 и выше сразу улетают в космос.