Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: А тот ли коллектор?

Re: А тот ли коллектор?

belkapups » 15 июл 2009, 12:18

Всем огромное спасибо!

Dim@ » 15 июл 2009, 11:58

коллектор(тот который красный)>>>> 16-я труба>>>>термостатический вентиль с термоголовкой>>>>верх радиатора>>>>низ(по диагонали)радиатора>>>>запорный кран с американкой>>>>16-я труба>>>коллектор(который синий) -> так верно
в остальном правы

Re: А тот ли коллектор?

belkapups » 15 июл 2009, 11:54

Брал без рецепта.Доверился аптекарю(продавцу),так как случай не тяжёлый(4 комнаты,сан.узел,кухня.).По радиаторам:2шт.-1600*50;4шт-1200*50;2шт-1000*50,все 22-ой серии,панельники.Извините мощность уже не помню,но думаю по размерам всё ясно.Надеюсь это не сильно мощные.
Про подключение.Как я понял подключать так как задумал производитель коллектора и подачу с обраткой не менять.Електротермостаты я сейчас врядли потяну.Значит подключаюсь так:коллектор(тот который красный)>>>> 16-я труба>>>>запорный кран с американкой>>>вентиль с термоголовкой>>>>верх радиатора>>>>низ(по диагонали)радиатора>>>>запорный кран с американкой>>>>16-я труба>>>коллектор(который синий).Балансировать шестигранниками на подаче коллектора,а регулировать термовентилем на входе радиатора.А шток с пружинами,на обратке коллектора,в открытом положении оставить до лучших времён.Прав ли я?

Dim@ » 15 июл 2009, 11:18

belkapups
на радиаторы ставите запорные краны с американкой. На коллектор (нижний где обратка) ставите электрические сервопривода, в каждую комнату вешаете на стену комнатный термостат (програмируемый или простой), на управление каждого комнатного термостата подключаете сервопривода соответствующие контурам радиаторов идущих в данное помещение. балансировку веток производите на верхнем коллекторе шестигранником.
на выходе получаете точное электронное управление температурой радиаторов по температуре воздуха в помещении. :D

GuTherm » 15 июл 2009, 10:31

Рецепт от врача имеется? такие коллектора только по рецептам отпускают :D

На самом деле если мощности ралиаторов не велики, то этот коллектор то что доктор прописал!
Регулировка есть, сбаллансировать радиаторы можно и комнатные термостаты поставить с приводами тож приятность. Щас в одном домике 23 радиатора на такие коллектора ставлю, электрики вчерась разводку на комнатные датчики закончили разводить.

А тот ли коллектор?

belkapups » 15 июл 2009, 09:38

Здравствуйте.Купил коллектор.Красивый.В магазине говорил,что мне для подключения радиаторов.Но почитав ветку рядом,вкрались сомнения.У меня на подаче регулировка шестигранником,а на обратке шток на пружине.Скажите,пожалуйста,подойдет ли он мне? Если подойдёт то,как подключать и как, и чем регулировать? Хотелось-бы по максимуму использовать оборудование коллектора.На каждом выходе из коллектора будет по одному радиатору.Спасибо.

Вернуться к началу