Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Гидрострелка для конденсатника

sander » 25 авг 2009, 12:25

ну а я что написал?
"...те же 3 диаметра и максимально допустимые скорости потоков в корпусе стрелки и подсоединительных патрубках..." вроде ничего не противоречит. а высота и размещение патрубков обычно по правилу 3д идут. (хотя не критично судя по изобилию разных видов и подвидов стрелок)

a-x-e-l-1 » 22 авг 2009, 20:17

sander писал(а):те же 3 диаметра
Я не так делаю. Скорость в стрелке не более 0,1м/с. Отсюда и пляши.

Стажер » 14 авг 2009, 18:09

Спасибо за подсказку. Я так и предпологал.

sander » 14 авг 2009, 15:18

Правила расчета одинаковы. те же 3 диаметра и максимально допустимые скорости потоков в корпусе стрелки и подсоединительных патрубках.
считайте на максимальный расход при одновременной работе трех котлов.

Honda » 14 авг 2009, 09:37

Вопрос поставлен вообще неправильно.
Нужно вопрос ставить так: какой РАСХОД принимать для расчета гидрострелок в конденсатных котлах?

Стажер » 13 авг 2009, 22:34

макс 24

Re: Гидрострелка для конденсатника

Стажер » 13 авг 2009, 22:33

мин 8м3, макс 20м3

Стажер » 13 авг 2009, 22:31

3 шт в каскад ставлю, а проектант тормозит.

tiptop » 13 авг 2009, 22:22

А есть у него ограничение минимального расхода воды ?
Если нет, то для чего стрелка ?

Гидрострелка для конденсатника

Стажер » 13 авг 2009, 22:12

Подскажите, для конденсатника гидрострелка считается так же, как и для обычных котлов? Или есть нюансик связанный с другими температурами на подаче-обратке?

Вернуться к началу