Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Группа подключения мембранного расширительного бака

Вячеслав Дрейдин » 08 сен 2009, 20:36

Производитель рекомендует на подаче, по причине расположения на данной группе воздухоотводчика и по причине того, что регламентировано установка насоса на обратке, а расположение мембранного бака сразу же после насоса не совсем есть хорошо, т.к. расширитель будет не корректно работать.

А вообще...данную группу, можно устанавливать в любой логичной точке, если верхняя- то и воздухоотводчик будет нормально работать.

Группа подключения мембранного расширительного бака

mmx133 » 08 сен 2009, 20:21

собственно хочется приобрести такую группу watts (GAG/MR20 или GAG/KAV), которая в себе сочетает стандартную группу безопасности и подключение расширительного бака.
смущает меня вот что - производитель говорит что нужно ставить ее на подаче (прикрываясь DIN 4751 да и в общем то это логично).
таким образом получается что расширительный бак висит на подаче. стоит ли заморачиваться по этому поводу?
или стоит пойти по пути отдельной группы безопасности и отдельного подключения бака?
котел напольный атмосферник.

--
Макс