Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Подскажите пожалуйста

Aleks » 05 окт 2009, 05:36

Я в последнее время на тангит еще фумки сверху добавляю - неизменный 100%-й результат :) Тангит бывает при накрутке реьба режет, фумка дает скольжение - тангит защищает. Накручиваться должно туго, но без фанатизма.

Bas » 04 окт 2009, 21:28

ребята! мужики! :D ну помогите пожалста оперативно :oops:

Bas » 04 окт 2009, 21:19

приваривать ничего не пришлось, нарезал резьбу(труба на вид почти как новая не смотря на то что ей 30 лет), потом установил шаровые краны с Тангит Uni Lock, и прочитал позже на каком то форуме, что резьба после нарезки острая,
пришлось разобрать :mrgreen:
немного потёр наждачкой резьбу на трубе, чтобы острой не была, и намотал ниткой Тангит Uni Lock, но вот есть одно но :shock: ,чета я не понял как правильно мотать эту нитку?? наматываю крест на крест, потом начинаю накручивать кран на резьбу, и кран накручивается от руки на всю глубину резьбы

подскажите, так должно быть? или накручивать надо с усилием ключем :?: :oops:

M045581 » 01 окт 2009, 20:57

Боитесь? что труба, сгнила в нутри? так отрежьте и новую резьбовую часть приварите!! И еще, сто лет простоит!!

св.Елена » 01 окт 2009, 19:47

Перезвоните мне вечером - проконсультирую.

Bas » 01 окт 2009, 16:05

эта труба не используется, когда-то 30 лет назад :P по этой трубе хотели пустить горячее водоснабжение, но потом передумали и установили газовые колонки. труба висит без дела :)

Honda » 01 окт 2009, 15:57

Странно... Что это за труба справа - с одним отводом?

Bas » 01 окт 2009, 15:43

проблема в том, боюсь когда отрежу трубу увижу её инутри очень ржавую с тонкими стенками, как тогда резьбу на ней крутить?? или всёже эти трубы долго ходят??

стояк отопления 100% потому что в нашем доме нет горячего водоснобжения, и полотенцесушитель горячий толь тогда когда запускают отопление, всё остальное время он холодный

Honda » 01 окт 2009, 15:41

Да, кстати - с чего Вы взяли, что это стояк отопления?
Это скорее всего стояк ГВС. Тогда все предыдущие коментарии - в корзину мусорную...

Honda » 01 окт 2009, 15:38

Ну, по фото - ситуация совсем другая, чем Вы в начале писали. Это ж отдельный стояк идет только на полотенцесушители. Ну и ставьте краны и подключайте свой полотенцесушитель. В чем проблема?
Единственно, не стоит все же ставить сюда полипропилен.

Bas » 01 окт 2009, 15:36

вот сылка на файл

http://81.176.70.54/3968456/1%20001.jpg ... %20001.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;

Bas » 01 окт 2009, 15:23

вот картинка поменьше :oops:

Изображение

Bas » 01 окт 2009, 15:19

а если резьбу нарезать на той трубе что есть, которой 30 лет :shock: неужели не получиться? она с виду совсем не ржавая :D а дальше пустить на скрутках, как подсказал инж 323.

2 инж 323 я понял что уже забулькало и будет сложнее с отключением :cry: надо срочно разобраться с этим вопросом,

вот фото там я попытался объяснить что и как

Изображение

Honda » 01 окт 2009, 14:29

На старую стальную трубы Вы без применения сварки ничего не присоедините.

Bas » 01 окт 2009, 14:06

металл надо варить, а сварки нет, на нижних этажах установлен PP-R PN20, у меня (3 эт) и выше стальная 15-ая труба, которой уже 30 лет, но на вид она как не странно совсем не ржавая, только вот сомнения в том, что изнутри трубе уже кранты, трёхходовые краны я решил не устанавливать по причине того, что цена такого краника более 700 рублей, а их надо 2 да ещё и перемычку как-то делать:cry: я думаю поставить краны перед и за полотенцесушителем, накрайняк соседи посидят без горячего полотенцесушителя :mrgreen:

а вот с топками подождите :D надо же сперва всё понять как делать и сделать, тогда и запускайте )))

Bas » 01 окт 2009, 13:40

а чем плоха такая труба в системе отопления? http://kalde.com.ua/arm-tr.html" onclick="window.open(this.href);return false;

VikT » 01 окт 2009, 11:44

Bas писал(а):проще тогда армированную поставить
Повторюсь еще раз
VikT писал(а):Если Вы не экстремал, то эксперементировать не рекомендовал бы. Сталь, она и в Африке сталь.
Bas писал(а):про отопление я понял, нужна труба pn 25 армированная сталью,
Такой трубы не видел(и даже не слышал). Имеется в виду стальная труба. Полностью стальная.
Не эксперементируйте, дороже выйдет....

Bas » 30 сен 2009, 12:32

дык дольше по работе, проще тогда армированную поставить :)
спасибо за помощь в этом вопросе !

Honda » 30 сен 2009, 12:29

Что, компенсаторы не хотите считать? :D
Ну ставьте армированный полипропилен. Нормальное решение.

Bas » 30 сен 2009, 12:24

а если трубу использовать армированную та что для отопления?

Вернуться к началу