Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Vaillant VUW 240

Frog » 04 ноя 2009, 18:09

Чистка запальных электродов и небольшое увеличение стартового давления помогло, но все равно как то не корректно работает поджиг.
Сейчас стартует так - искра - подача газа - поджиг - кратковременно загорается индикация нормальной работы котла - тухнет верхняя лампочка - при горящем пламени снова срабатывает поджиг на несколько секунд загорается лампочка и котел нормально работает дальше.
Расстояние от электрода ионизации до горелки нормальное - 4мм, электрод спиртом протирал ))) как я понимаю проблема в нем, ну или в его показаниях.
Как полечить??? или забить? и пусть трещит 2 раза розжиг???

Re:

RUZALIN » 07 окт 2009, 13:51

VikT писал(а):Ошибаетесь. От 5 до 35(больше не видел) микроампер
Да ошибся, давно не заглядывал :| Извиняюсь.

Святослав » 07 окт 2009, 10:12

Это говорит что ему (котлу) надо профилактику делать, горелку надо почистить всю, да и все остальные узлы смотреть надо.

Frog » 07 окт 2009, 09:26

[b]Honda[/b]
Спасибо, как ни странно, помогло. :D

VikT » 07 окт 2009, 09:00

Ошибаетесь. От 5 до 35(больше не видел) микроампер

RUZALIN » 06 окт 2009, 22:01

Проверте ток ионизаций. Если не ошибаюсь там должно быть 160 милли ампер.

Honda » 06 окт 2009, 17:27

Неисправность в системе контроля пламени. Устраняется протиркой электродов контроля спиртом. Если действие не помогает - вызывайте сервисную службу.

Vaillant VUW 240

Frog » 06 окт 2009, 15:49

С началом отопительного сезона начал как то неправильно зажигаться котел Vaillant VUW 240 атмосферник :?
Выражается в следующем. Начинает трещать разрядник, подается газ, вспыхивает ( несильно) разрядник еще несколько секунда трещит, затем все гаснет. Далее второй запуск, но уже успешный, хотя запальник трещит дольше чем надо.
Уважаемые гуру, подскажите куда копать??

Вернуться к началу