Диаметры коллекторов

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Диаметры коллекторов

Re:

tiptop » 09 окт 2009, 22:25

Стажер писал(а):коллектор
По рекомендациям СП 41-101-95 площадь поперечного сечения коллектора должна быть не меньше, чем сумма аналогичных площадей ответвлений подачи или обратки.

http://kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-8-13

Honda » 09 окт 2009, 09:50

По моим прикидкам - на эти котлы коллектор d 100 подходит. Гарантию дать не могу - надо схему обвязки видеть.
Гидрострелка d 125 - это что, диаметр подключения? :roll:

Стажер » 08 окт 2009, 22:13

Рисовать долго. В нескольких словах: коллектор для трех котлов по 150кВт, гидрострелка, коллектор СО на 8 выходов. Что тут не понятного?

Dim@ » 08 окт 2009, 21:57

а схемку можно выложить?

Диаметры коллекторов

Стажер » 08 окт 2009, 21:52

Заводской(предлагаемый производителем котлов) коллектор какскада 3х котлов ограничен диаметром 100мм, гидрострелка и коллектор СО, по рассчетам, ДУ 125мм - подскажите как поступить отказаться от штатного коллектора и сварить нужного диаметра или можно принебречь этим перепадом?

Вернуться к началу