Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите разобраться!

VikT » 11 ноя 2009, 10:59

Pandor писал(а):сответсвует по проходимости
Прходимость или не проходимость в другх местах обычно бывает. :mrgreen: А в данном случае - "гидравлическое сопротивление".
Все зависит от скорости (расхода) жидкости по данной трубе.
Pandor писал(а):и если есть какие нибудь сыллки на докуметы!
Для этого есть расчеты.

ermalex » 09 ноя 2009, 22:25

У 3/4 стальной трубы ду 20 мм у 25 полипропилена с толщиной стенки в 3,7мм ду 17,6 мм.

Помогите разобраться!

Pandor » 09 ноя 2009, 21:44

Народ помагите пожалуйста! подскажите труба 3/4 железо(для отопления) сответсвует по проходимости 25 трубе Полипропилен ! и если есть какие нибудь сыллки на докуметы!