Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Подскажите по модулирующей горелке Vaillant

gennadii » 27 ноя 2009, 00:13

Я и говорю может кто то туда слазил, на кнопочки понажимал.

____________________________________

Сантехника - это лотерея

Honda » 26 ноя 2009, 23:05

На котлах Вайллант максимальная температура отопления задаётся в меню настройки. Максимально - там 85 градусов, насколько я помню. (На старых моделях - 87). :mrgreen:

gennadii » 26 ноя 2009, 22:17

У Вайланта предельная температура на отопление 75 градусов (заводская настройка). Бойлер греется с максимальной температурой 80 - 85 градусов. Может кто-то влазил в DIA-систему котла и включил функцию "трубочист", тогда он будет работать с пиковой температурой и не выключаясь.

_______________________________

Сантехника - это лотерея

аристошка » 26 ноя 2009, 17:10

незвестны параметры системы
может просто котел меньшей мощности и толдычет без умолку до героической смерти
а может все в норме и горелкаи модулирует

sander » 26 ноя 2009, 14:14

если через СО будет проходить больше воды это выльется в разность температур подачи и обратки раздающей стороны стрелки. плюс пойдет подмес обратки в подачу и если до стрелки котел выдает например 80 то после стрелки в систему пойдет 75

gennadii » 26 ноя 2009, 01:07

Через СО проходит больше воды чем через котёл и она успевает остыть. Из стрелки ( если это гидровлический разделитель ) в аппарат может приходить уже холодная вода.

_________________________________

Сантехника - это лотерея

Re:

tiptop » 25 ноя 2009, 08:45

Honda писал(а):
Dimbmw писал(а):Как понять на какой мощности в данный момент работает горелка?
Замерами. Самое простое - снять показания с газового счетчика за какой-то промежуток времени.
Для получения моментальных показаний нужно специальное оборудование.
Намного точнее будет посмотреть, за сколько секунд проходит хотя бы 0,1 м3.

Honda » 25 ноя 2009, 00:05

:bawling: Интересно, а куда тепло уходит? Вы теплофизику где изучали ?

gennadii » 24 ноя 2009, 23:30

Котёл может и не отключатся если мощность насосов после стрелки будет больше мощности насоса в котле - обратка из гидроразделителя приходит холодная , по этому он и " молотит " постоянно.

_______________________

Сантехника - это лотерея.

Re: Подскажите по модулирующей горелке Vaillant

AlexandrGR » 24 ноя 2009, 14:56

Открыть документацию ( у меня нет под рукой). Посмотреть на дисплее значение параметра (что-то вроде "ток ... клапана заданный/мгновенный").

RUZALIN » 20 ноя 2009, 22:33

Открыть крышку и смотреть на пламя :mrgreen:

Honda » 20 ноя 2009, 22:17

Для Dimbmw: Технически - возможно определить уровень модуляции горелки у котлов Vaillant. Можно обратится в сервисный центр Вайлланта - Вам замерят (за бабло). :mrgreen:

Honda » 20 ноя 2009, 22:13

- задать 85 градусов.
Не понимаю: дальше что делать? :shock:
Ожидать, пока котёл помрёт в судорожной агонии ? :lol: Или чего то другое ? :mrgreen:

Babar » 20 ноя 2009, 21:56

задать 85 градусов. :roll:

Прохожий » 20 ноя 2009, 00:33

Ну просто половину радиаторов перекройте и увидете температура будет расти или нет

Honda » 20 ноя 2009, 00:26

Dimbmw писал(а):Как понять на какой мощности в данный момент работает горелка?
Замерами. Самое простое - снять показания с газового счетчика за какой-то промежуток времени.
Для получения моментальных показаний нужно специальное оборудование.

Подскажите по модулирующей горелке Vaillant

Dimbmw » 20 ноя 2009, 00:11

Стоит котел VAillant, с модулирующей, как я понял, горелкой, на 28 кВатт, VU-282 (кажется). Turbo.
Котел работает на гидрострелку, и от нее уже все потребители.

На котле выставлена температура 80 градусов.

Вот смотрю я на него сейчас, и думаю.... пашет.... не отключается вообще.... температура перемигивается 79-80....

Интересно, он на максимальной мощности сейчас пашет, или он умный, и модуляцией уменьшил мощность так, чтобы поддерживать ровно выставленную t=80C и не выключаться ???

Как это проверить ? Как понять на какой мощности в данный момент работает горелка? :?

Вернуться к началу