Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вопрос по расширительному баку

sander » 11 дек 2009, 10:29

да, и давление в баке выставьте равным давлению в системе на холодную.

sander » 11 дек 2009, 10:20

давление в системе на холодную смотрите по паспорту котла или не ниже чем срабатывание реле минимального давления котла. обычно 1,2 бара достаточно.
давление на максимуме смотрите тоже в паспорте котла и по характеристикам взрывного клапана (для больших котлов иногда ставят 4 барные клапана ). короче давление на максимуме должно быть ниже давления срабатывания сбросника, если сбросник 3 то макс давление считать как 2,5.

имея макс. и мин. давление и температурный диапазон 80 (допустим на холодная система запитана водой 5С а нагрев возможен до 85С) по формуле найдете необходимый объем бака.
если у вас например мин 1,2 макс 2,5 и степень нагрева 80 то 300 литров на ваш объем системы хватит вполне

poolman 11 » 11 дек 2009, 00:23

В продолжение темы расширительного бака. Система отопления закрытая принудительная. Ёмкость системы 2,5м3, расширительный бак на 300 литров.
Какое давление воздуха должно быть в баке, в системе, и как прикинуть кол воды в баке при температуре системы 60 по цельсию?

Dim@ » 10 дек 2009, 12:04

шаровый поставьте + разьемное соединение со строны бака.
единственное с шарового крана ручку снимите - защита от дурака, который захочет его перекрыть во время работы котельной :D

sander » 10 дек 2009, 11:09

дорогой зарраза. себе бы наверное ставил два шаровых и тройничок

ermalex » 10 дек 2009, 10:35

Есть специальная арматура у разных производителейЮ мы используем такой клапан
Oventrop "„Expa.Con”
колпачковый клапан с пломбировочным устройством
латунь 3/4" 108 90 06 28,60 €

gals19 » 10 дек 2009, 01:15

Какая специальная арматура бывает ?
извиняюсь .....(если вы сами не в теме )

Вопрос по расширительному баку

Dron777 » 10 дек 2009, 00:28

Котел Viessmann vitogas 100 29квт.,подскажите как правильно подключить мембр.расш.бак 35 литров на ножках подводка с боку ,нужная специальная арматура либо достаточно только запорного вентиля.