Помогите определить что было с котлом Vailant ?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите определить что было с котлом Vailant ?

АндрейР » 27 янв 2010, 14:54

Спасибо всем откликнувшимся, и помогшим мне!!!
Данную тему наверное можно закрыть, т.к. на поставленный вопрос "Помогите определить что было с котлом Vailant ?" с вашей помощью был найден ответ и виновник остановки котла.
Это Pressostat 050574
Далее возникают вопросы связанные именно с ним, т.ч. наверное лучше открыть новую тему с подходящим названием:
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=15559&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;

Пятницa » 26 янв 2010, 08:25

Я бы сначала попытался решить проблему. Замена на новый приведёт к аналогичной проблеме через некоторое время..
Нужен абсорбер..

АндрейР » 25 янв 2010, 21:44

В общем оба случая, связаны с этим пресостатом , смотря в каком положении залипло реле.
Просушил феном и трубочки и пресостат сам.
Хочу уточнить у специалистов, нужно ли менять этот пресостат, и где его можно купить ? заказать ?

Honda » 24 янв 2010, 22:50

:shock: На котлах с "турбо"-дымоходом не должно быть такой ошибки. Вы там разберитесь по инструкции, какую ошибку котел индицирует.

АндрейР » 24 янв 2010, 22:40

Замучился с котлом :(
Теперь вот второй раз на этой неделе выдает ошибку о тяге-опрокидывании тяги (мигает светодиод).
что такое может быть ? может связаны эти случаи.
илу уже всё ломается :(

RUZALIN » 24 янв 2010, 00:49

Всю тему не читал, но отвечу, это проблемы с всасыванием воздуха. Ошибки нет, так как отвод выхлопа есть, но нет всасывания воздуха. У меня такое было, конденсат закрыл наполовину всасывающий трубопровод.

Re: Помогите определить что было с котлом Vailant ?

Вадяныч » 25 дек 2009, 23:34

Если котлу три года , то это , стало быть, еще TURBOMAXю Проблема с обмерзанием дифреле решена лет 5 назад-прессостат был перенесен снаружи внутрь камеры . И если в трубках сухо, и три года все было хорошо , то я бы поменял , не думая , этот самый прессостат

Re: Помогите определить что было с котлом Vailant ?

1111 » 25 дек 2009, 21:00

Если трубок у пневмореле две, то это вайлант старого образца у него постояно такая проблема возникает, у новых котлов трубка одна и у неё есть специальное отверстие для вентиляции на них такая проблема отсутсвует.

VikT » 25 дек 2009, 16:29

Да там у парня притока воздуха нет.

Пятницa » 25 дек 2009, 10:00

А вообще что делает этот прессостат ?
С другого сайта:
Вопрос № 2513, задает Денис
Скажите пожалуйста в котле Ferroli DOMIcompact_F24 при разгермитизировании камере горелка же должна выключаться? Пототму что у нас получается что при приоткрывании верхней крышке камеры, пресостат замыкаетсz и горелка загорается, а при плотном её закрытии пламя тухнет. Может пресостат глючит, как его правильно проверить
Ответ:
Дело в том, что прессостат обеспечивает котлу информацию о включении вентилятора. После включения вентилятора должен быть небольшой щелчок (срабатывание прессостата) после чего котел успешно работает дальше. Если этого не происходит - котел отключается.

АндрейР » 25 дек 2009, 00:32

Что то я совсем подзапутался :(
с выводом о причине, тем более что проверить то не получается ни одну из гипотез :(
А вообще что делает этот прессостат ? и в моем случае ( отвод через стену 70см примерно) нужен ли он ??

Honda » 24 дек 2009, 20:37

Дэк писал(а):У Vaillant"ов есть примочка: при слабой циркуляции (например при закрытых термостатах батарей) котёл тупо стоит и ждет какое-то время до следующего включения. Может тот случай?
Нет, случай - не тот. При отсутствии циркуляции во-первых котёл отключается на определенный регламентированный интервал (минут 20), во-втрых при этом на индикаторе высвечивается номер ошибки.
gennadii писал(а):У меня было в некоторых котлах vaillant такая штука - акислились контакты на пресостате - и всё насос работает, ошибку не показывает , а котёл не запускается ( похожие симптомы на Ваши ).

Еще одно подтверждение, что дело в прессостате. Точнее, дело в плате управления, которая "зависает" при неполадке реле прессостата...

Пятницa » 24 дек 2009, 12:48

или эти удлинённые трубочки обмотать вокруг расширительного, сделав их подогрев...

Re:

"Лёлик" » 24 дек 2009, 08:25

АндрейР писал(а):Работал 3 года нормально, проблем не было с ним...
Котел входит в штатный режим, проверка крана, запрос на отопление, включается насос, проверка дымохода...., и всё дальше не идет...
Отвод в стену...
Происходило это в небольшой, но всётаки мороз...
Доктор, все симптомы на лице!
Мембрана задубела от времени, плюс холод, сопротивление дымохода маленькое, или кольцо (но мне недавно не помогло) вставить поширше или таки винтик..

"Лёлик" » 24 дек 2009, 08:17

А что, замазанный краской винтик на прессостате никто до сих пор не трогал?

gennadii » 23 дек 2009, 22:23

У меня было в некоторых котлах vaillant такая штука - акислились контакты на пресостате - и всё насос работает, ошибку не показывает , а котёл не запускается ( похожие симптомы на Ваши ). Надо - вверхнем правом углу за котлом пошатать два проводочка.

___________________________________________

Сантехника - это лотерея.

АндрейР » 21 дек 2009, 01:18

Или от расширительного бака, что то теплопроводное подтянуть к прессостату.

Re:

АндрейР » 21 дек 2009, 01:15

Dimbmw писал(а):А нету какой-то замены??? А то как холода - постоянно эта байда :bawling:
А вы точно на 100% определили что это пресостат ??? т.е. можете повторить экспериментально появление этой проблемы ?
В какое время и в каком режиме котел, когда это происходит ? (по моим признакам: мороз ниже -15, простой котла примерно 1час...)
Померить бы температуру в пресостате, правда ли там минус:)?
Я так полагаю, что если это так, то по трубочкам этим холод и поступает в реле это, тогда может их удлинить, На сколько помню, там рядом есть расширительный бак, тогда можно трубки рядом пропустить, или пресостат поближе к расширителю, он то всё теплый ?

Пятницa » 20 дек 2009, 19:50

Есть.
В той теме вентилятор-подогреватель ставили...
А можно рядом воткнуть резистор- подогреватель..

Вернуться к началу