Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Покритикуйте, поправьте схему отопления

Re: Покритикуйте, поправьте схему отопления

Cанек_ » 27 янв 2010, 19:47

Нарисовано там ,конечно ,красиво. В принципе, я это видел . На каждый контур по насосу+3х ход.кран.
Можно и гидрострелку, и коллектора забацать. В любом случае, с таким кол-вом насосов работать будет. Один минус-цена вопроса. Просто дом то у меня маленький, надо ли городить столько насосов(если на одном контуре всего 4 радиатора)?
Поэтому и вышел на ваш форум, чтобы посоветоваться. А было бы столько бабок и вопросов бы не было.

Re: Покритикуйте, поправьте схему отопления

Прохожий » 27 янв 2010, 17:44

Набери в гугле что то типа: схема котельной де дитрих. Там этих стандартных схем дедитриховских - хоть подавись у них на сайте. Не надо изобретать велосипед, просто выбели схему с такими же потребителями тепла как у тебя.

Re:

Cанек_ » 27 янв 2010, 08:14

Прохожий писал(а):Намудрил там с насосами. Упрощай схему, а то будетиногда работать, иногда не работать.
Вы меня озадачили.
Представляю такую ситуацию:
1.Сработал трехходовой кран на бойлер, перекрывается подача на центральный коллектор.
Вопрос: как будут работать ТП, в частности насос ТП?
2.Если котловой насос отключился по выбегу (по инстр.55гр),протолкнет ли через него теплоноситель насос ТП?

Re:

Cанек_ » 27 янв 2010, 08:01

sander писал(а):при том расположении двух несчастных насосов обратные клапаны не нужны.
из тройников можно, но обидно если где то паковка потечет...
покупайте готовые либо варите сами
Клапана исключаю, коллектора у нас только дюймовые в продаже. Сварю из квадрата, покрашу-ничего вечного нет.

Re:

Cанек_ » 27 янв 2010, 07:55

Прохожий писал(а):Намудрил там с насосами. Упрощай схему, а то будетиногда работать, иногда не работать.
Не понял вас. Один насос стоит на узле подмеса ТП, а второй котловой. Еще проще-это как?

Re: Покритикуйте, поправьте схему отопления

may3ep » 27 янв 2010, 00:32

Cанек_ писал(а):Какой диаметр сделать основного коллектора?
Если сделать от котла до коллектора медью,то какой диаметр использовать.
Диаметр коллектора - сумма площади сечения отводов=площадь сечения коллектора.
Какое подключение на котле такого диаметра и трубу до коллектора

Прохожий » 26 янв 2010, 18:27

Намудрил там с насосами. Упрощай схему, а то будетиногда работать, иногда не работать.

sander » 26 янв 2010, 15:45

при том расположении двух несчастных насосов обратные клапаны не нужны.
из тройников можно, но обидно если где то паковка потечет...
покупайте готовые либо варите сами

Re: Покритикуйте, поправьте схему отопления

Cанек_ » 25 янв 2010, 17:34

У меня коллектора дюймовые "Valtec" , другие у нас не продают. А центральный , наверное, соберу из 32 никельных тройников. Или сварить из квадрата? Как лучше? Думаете, обратный клапан не нужен? Их и нет нормальных с латунным штоком у нас в продаже.

sander » 25 янв 2010, 17:23

думаю медной трубы 28мм хватит на подводку к основному коллектору. больший диаметр будет нерациональной тратой денег.
коллектор можно делать дюйм с четвертью а можно брать и готовые дюймовые.
обратный клапан не нужен

Покритикуйте, поправьте схему отопления

Cанек_ » 25 янв 2010, 15:06

Строим дом, подходит время делать отопление. Второй этаж уже раскидал, весной буду делать первый.
С помощью интернета набросал схему под себя. Прошу вас посмотреть, подсказать ,указать на ошибки(я начинающий), порекомендовать. Делать буду сам, я умею работать ПП и МП.
Площадь дома 150 кв.(по 75 кв.м каждый этаж) .
Стены дома 1 эт. керамзитоблок 40 см.+облиц.кирпич
2 эт. -пеноблок 30 см.+обл.кирпич
теплый пол 1 эт.-плиты утеплены пеноплексом.
Какой диаметр сделать основного коллектора?
Нужен ли обратный клапан на котловой насос и хватит ли одного.
Если сделать от котла до коллектора медью,то какой диаметр использовать.