Прохожий » 01 фев 2010, 14:40
Сопротивление котлового контура состоит из сопротивления теплообменника котла и сопротивления коротенькой ветки через стрелку. А насосы подбирались, как я понимаю, для продавливания всей системы отопления. Т.е. в настоящее время насос работает в правой части своей характеристики с повышенным расходом. Как работает сетевой насос мы не знаем, возможно, что наоборот в левой части, все зависит от сопротивления системы отопления. Если будет такое сочетание (это только мое предположение, а не утверждение), то расход по котловому контуру будет намного превышать расхожд в сети и температура обратки будет меняться очень медленно. Поэтому второй котел включится через продолжительное время. Учитывая, что один котел все же работает и как то поддерживает температуру в прямой.
Чтобы подтвердить (или опровергнуть) это предположение необходимо измерить температуру всех четырех выходов из стрелки в двух режимах : при двух работающих котлах и при одном работающем котле. Желательно производить измерения после установки стабильности температуры. Если предположение будет верным, я бы предложил поставить самые дешевые балансировочники на каждый котел и немного поджать расход на выходе из каждого котла.
Сопротивление котлового контура состоит из сопротивления теплообменника котла и сопротивления коротенькой ветки через стрелку. А насосы подбирались, как я понимаю, для продавливания всей системы отопления. Т.е. в настоящее время насос работает в правой части своей характеристики с повышенным расходом. Как работает сетевой насос мы не знаем, возможно, что наоборот в левой части, все зависит от сопротивления системы отопления. Если будет такое сочетание (это только мое предположение, а не утверждение), то расход по котловому контуру будет намного превышать расхожд в сети и температура обратки будет меняться очень медленно. Поэтому второй котел включится через продолжительное время. Учитывая, что один котел все же работает и как то поддерживает температуру в прямой.
Чтобы подтвердить (или опровергнуть) это предположение необходимо измерить температуру всех четырех выходов из стрелки в двух режимах : при двух работающих котлах и при одном работающем котле. Желательно производить измерения после установки стабильности температуры. Если предположение будет верным, я бы предложил поставить самые дешевые балансировочники на каждый котел и немного поджать расход на выходе из каждого котла.