Mike08 » 03 фев 2010, 11:58
А вот у меня обратная проблема. (а может и не проблема вовсе). Систему собрал и запустил в октябре (котел настенник, СО - только водяной ТП в доме + теплый плинтус в гараже, магистрали - полипропилен, петли - PERT около 1000 м общей длины, теплый плинтус - медь, объем системы литров 130, расширительные баки в котле 8 л + внешний еще 8 л с начальным давлением около 1 атм.)
После запуска и устранения всех утечек создал давление в системе около 1,6 атм. (манометр в котле встроенный). Давление долгое время было практически стабильным независимо от того холодная система или нагретая . За 3 с лишним месяца может быть опустилось лишь на 0,2 атм.
Систему включаю только на ночь по причине того, что дом еще нормально не утеплен и получается большой расход газа , газ - пока балонный. Днем топлю камин дровами.
В январе когда были сильные морозы вдруг обнаружил на манометре давление 2,5 атм на холодной системе.
После запуска котла давление плавно опустилось до 1,8 . Сейчас примерно таким и держится.
Что могло стать причиной повышения давления:
1) негерметичный теплообменник ГВС (котел двухконтурный с отдельным теплообменником ГВС)? Но давление в водопроводе находится в пределах 3 - 4,5 атм, а в СО оно выросло лишь до 2,5 и потом опустилось до 1,8.
2)Была версия с возможным замерзанием отвода на внешний экспанзомат (котельная в пристройке, где поддерживаю температуру в пределах 5-10 гр.), но после длительного прогрева его феном давление нисколько не изменилось.
3) Неисправен манометр?
Что еще возможно?
А вот у меня обратная проблема. (а может и не проблема вовсе). Систему собрал и запустил в октябре (котел настенник, СО - только водяной ТП в доме + теплый плинтус в гараже, магистрали - полипропилен, петли - PERT около 1000 м общей длины, теплый плинтус - медь, объем системы литров 130, расширительные баки в котле 8 л + внешний еще 8 л с начальным давлением около 1 атм.)
После запуска и устранения всех утечек создал давление в системе около 1,6 атм. (манометр в котле встроенный). Давление долгое время было практически стабильным независимо от того холодная система или нагретая . За 3 с лишним месяца может быть опустилось лишь на 0,2 атм.
Систему включаю только на ночь по причине того, что дом еще нормально не утеплен и получается большой расход газа , газ - пока балонный. Днем топлю камин дровами.
В январе когда были сильные морозы вдруг обнаружил на манометре давление 2,5 атм на холодной системе.
После запуска котла давление плавно опустилось до 1,8 . Сейчас примерно таким и держится.
Что могло стать причиной повышения давления:
1) негерметичный теплообменник ГВС (котел двухконтурный с отдельным теплообменником ГВС)? Но давление в водопроводе находится в пределах 3 - 4,5 атм, а в СО оно выросло лишь до 2,5 и потом опустилось до 1,8.
2)Была версия с возможным замерзанием отвода на внешний экспанзомат (котельная в пристройке, где поддерживаю температуру в пределах 5-10 гр.), но после длительного прогрева его феном давление нисколько не изменилось.
3) Неисправен манометр?
Что еще возможно?