Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: большое содержание кислорода в воде отопления что делать

Re:

jvolfss » 10 фев 2010, 00:08

евгений61 писал(а):желаемый я так понимаю зависит от качества запитанной воды
% Процент содержания спирта должен быть не более 35% .То есть котельняя жидкость должна быть не горючей.

евгений61 » 10 фев 2010, 00:02

желаемый я так понимаю зависит от качества запитанной воды , а вот про ингибиторы коррозии так ни кто и не сказал где найти у меня у самого куча ссылок но там ни чего путнего нет максимум описание (алифатический полиамин) и.т.д. и тп даже просто цены нет может кто поможет

Re:

jvolfss » 09 фев 2010, 23:47

евгений61 писал(а): а насчёт спирта интересно, обьём смистемы как ни как 250 литров это 85 литров спирта или я не правельно понял?
Все зависит от желаемого % содержания спирта в СО,и ? %Спирта который собираетесь заливать в СО. Самое интересное что производители к содержанию спирта в СО претензий не имеют.или по крайней мере официально не зпрещают.

евгений61 » 09 фев 2010, 18:40

1. качество радиаторов даже не обсуждаеться потумучто проверенно не одним годом.
2 вода хреновастая
3.а механические повреждения от куда ? паковка заводская то
присадок нет
а насчёт спирта интересно, обьём смистемы как ни как 250 литров это 85 литров спирта или я не правельно понял?

аристошка » 09 фев 2010, 17:48

а если подумать вариантов больше нет :mrgreen:
смотри изнутри

Re: большое содержание кислорода в воде отопления что делать

mityai » 09 фев 2010, 15:23

Вы мне просто объясните при каких условиях это возможно. Паковать радиаторы в аквалангах погрузившись в бассейн? :?:

VikT » 09 фев 2010, 13:59

аристошка писал(а):просто возьми алюминиевую пластину помести в воду и царапни
Химия. Школьная программа.

аристошка » 09 фев 2010, 12:53

можешь mityai не соглашаться с третьим пунктом
просто возьми алюминиевую пластину помести в воду и царапни :cool:

mityai » 09 фев 2010, 08:10

jvolfss, давно эта тема интересует. Дайте ссылочку где можно поподробнее ознакомиться. Слышал спирт как антифриз используют. Хотелось бы плюс/минус этого метода изучить.

Re:

jvolfss » 09 фев 2010, 01:55

mityai писал(а):Dim@,Если есть другое понимание этого явления, я весь внимание.
Прошу ногами не пинать.
Но мы решаем вопрос с образованием водорода в СО путем добавления спирта не больше 35% .Согласитель ли Вы с моим мнением или нет .Дело ваше.Доказывать ни чего не собираюсь. Есть сторонники этого метода есть и противники. Главное что это помогает.

Re:

mityai » 09 фев 2010, 00:35

аристошка писал(а):1 качество сплава батарей плохое
2 вода плохая
3 мех.повреждение под слоем воды
в результате химическая реакция
С последним утверждением не согласен.
Присадок в теплоноситель не добавляли?

аристошка » 08 фев 2010, 22:56

1 качество сплава батарей плохое
2 вода плохая
3 мех.повреждение под слоем воды
в результате химическая реакция

евгений61 » 08 фев 2010, 21:40

система коллекторная разводка металопластом 16 valtec. батареи разъело на 3 этаже (последний) может имеет значение

Re: большое содержание кислорода в воде отопления что делать

вован вергун » 08 фев 2010, 21:08

Какими трубами сделана система у вас????

евгений61 » 08 фев 2010, 18:35

заземление есть это точно

Re: большое содержание кислорода в воде отопления что делать

mityai » 08 фев 2010, 13:56

А каким прибором это можно проверить и как? А если трубы полимерные, может быть электрохимическая коррозия?

sander » 08 фев 2010, 12:45

сила тока маленькая но электрохимическая коррозия может "съесть" и нержавейку

евгений61 » 07 фев 2010, 22:11

ОТДЕЛЬНО У КОТЛА СКОРЕЙ ВСЕГО НЕТ НЕ УЖЕЛИ И ЕТО МОЖЕТ ПО СПОСОБСТВОВАТЬ КОРРРОЗИИ Я КОНЕЧНО ПОНИМАЮ ЧТО ТОК, ВОДА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НО СИЛА ТОКА ВЕДЬ МАЛЕНИКАЯ ИЛИ Я ЧЕГОТО НЕ ПОНИМАЮ

mityai » 07 фев 2010, 19:39

Dim@, набери в поисковике слово алюминий и читай. А по поводу температуры это из личных наблюдений. Ближайший пример. Р.О. 5 лет ( как долго она образуется?), подпитка правда простой водопроводной водой. На втором этаже монтажниками сделана "воздушная ловушка", так в морозы, т.е. когда температура носителя в пределах 75гр водорода стравливаешь хоть чайник кипяти. Если есть другое понимание этого явления, я весь внимание.

Dim@ » 07 фев 2010, 18:58

mityai писал(а):- при высокой температуре в си-ме Р.О. (75-80 гр)
Тогда у всех пользователей алюминиевых радиаторов происходило бы газообразование в РО. :D
mityai писал(а):- пока не образовалась внутри оксидная плёнка достаточной толщины ( при пуске новой си-мы Р.О. )
как долго она образуется? час? сутки? месяц? почему только при пуске РО образуется? разве на воздухе алюминий не окисляется? :D

Вернуться к началу