Honda писал(а):Возможно такое решение: пробурить отверстие в существующем дымоходе ниже уровня разрушения, сделать отвод с металлической трубой до уровня существующего дымохода.
Т.е. это по сути вариант Б.?
Honda писал(а):Хотя... в шахте дымохода могут находится обломки кирпича. Тогда нужно будет их как-то выгребать. Ревизия в дымоходе вообще есть?
Есть лючки, все как положено, а вообще, этот дымоход пожарники проверяли и строили его по их рекомендациям...
Code писал(а):По идее эти доски можно вытащить.
Там еще и конденсат ручьем будет течь непонятно куда.
А если между трубой и досками подложить что-то вроде шифера?
А что бы конденсат не тек в котел, просверилить типа дырочки в сгибе на улице?
RUZALIN писал(а):А я вот не жалею автора. Наверняка его предупреждали что выводить выхлопы на кирпичный дымоход не надо, ибо конденсат со временем разъест кирпичную кладку и она рухнет.
Жалости не прошу, но чесслово, строил по рекомендациям пожарных и абсолютно честно им потом все сдал. Предупреждали уже потом, когда все работало с год-другой, а вот текущий момент я каюсь запустил.
Исходя из всего услышанного, минимум что я могу сделать после работы, это переключиться на вытяжку, потом думать как сделать все правильно.
Подскажите плизз как переключиться на вытяжку правильно, подложить под доски чонить не горящее, каким то образом сделать отвод для конденсата.
А потом варианты уже. У нас еще месяц тепла не обещают, нельзя это не учитывать.
А что на счет дымососов?
[quote="Honda"]Возможно такое решение: пробурить отверстие в существующем дымоходе ниже уровня разрушения, сделать отвод с металлической трубой до уровня существующего дымохода.[/quote]
Т.е. это по сути вариант Б.?
[quote="Honda"]Хотя... в шахте дымохода могут находится обломки кирпича. Тогда нужно будет их как-то выгребать. Ревизия в дымоходе вообще есть?[/quote]
Есть лючки, все как положено, а вообще, этот дымоход пожарники проверяли и строили его по их рекомендациям...
[quote="Code"]По идее эти доски можно вытащить.
Там еще и конденсат ручьем будет течь непонятно куда. [/quote]
А если между трубой и досками подложить что-то вроде шифера?
А что бы конденсат не тек в котел, просверилить типа дырочки в сгибе на улице?[quote="RUZALIN"]А я вот не жалею автора. Наверняка его предупреждали что выводить выхлопы на кирпичный дымоход не надо, ибо конденсат со временем разъест кирпичную кладку и она рухнет.[/quote]
Жалости не прошу, но чесслово, строил по рекомендациям пожарных и абсолютно честно им потом все сдал. Предупреждали уже потом, когда все работало с год-другой, а вот текущий момент я каюсь запустил.
Исходя из всего услышанного, минимум что я могу сделать после работы, это переключиться на вытяжку, потом думать как сделать все правильно.
Подскажите плизз как переключиться на вытяжку правильно, подложить под доски чонить не горящее, каким то образом сделать отвод для конденсата.
А потом варианты уже. У нас еще месяц тепла не обещают, нельзя это не учитывать.
А что на счет дымососов?