Baxi. HELP!!!

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Baxi. HELP!!!

ivanovvtb » 01 мар 2010, 13:22

Спасибо. Проблема в дымоходе. Неправильная высота , при сильном порывистом ветре пропадала тяга, соответственно хлопок.

ivanovvtb » 28 фев 2010, 10:14

ОК, пойду проверять искру . Коллективный разум горы свернет. Спасибо коллеги. Отчет чуть позже.

mrstone » 28 фев 2010, 07:51

calmar писал(а):наличие плохой тяги, отсутствие приточно-вытяжной вентиляции Если не всегда - то скорее всего "шьет" искра
Согласен, - надо смотреть приточку, и куда бьёт искра!

RUZALIN » 28 фев 2010, 00:29

Закрой кран газа и дождавшись когда начнется стабильная искра снова открой. Если нормально зажигается после этого можно грешить на блок розжига. Может она дает искру с запаздыванием(встречал один раз на Слиме).

calmar » 27 фев 2010, 23:51

Хлопки во время розжига обусловлены такими факторами, как падение давления газа, наличие плохой тяги, отсутствие приточно-вытяжной вентиляции :D Если не всегда - то скорее всего "шьет" искра

гpязнуля » 27 фев 2010, 23:42

чистенький? знаю? многие знания - многие... пылесось! не поможет, так хоть точно чистым будет.

Re: Baxi. HELP!!!

трудяга » 27 фев 2010, 22:38

Как вариант, нестабильная искра розжига. Возможно пробивает не на горелку, а где-то рядом. Или, как уже говорилось, неправильный зазор.

Dim@ » 27 фев 2010, 22:09

если чистили, зазоры в норме - то причина в давлении газа.

ivanovvtb » 27 фев 2010, 21:58

Да в том и проблема, он чистенький. Ему всего годик. Знаю чудес не бывает , как бы не разорвало его от этих хлопушек. Что делать-то :?:

гpязнуля » 27 фев 2010, 21:52

Пылесосом.чисть.

ivanovvtb » 27 фев 2010, 21:44

Давление на входе я проверить не могу. Нет U манометра. А как это влияет? Может всё таки кирдык клапану.Не хочеться об этом думать.

ivanovvtb » 27 фев 2010, 21:41

Пожалуйста по точнее про первичный теплообменник. Его как промыть или щёткой между пластин?

calmar » 27 фев 2010, 21:34

Давление газа на входе проверьте

Re: Baxi. HELP!!!

mrstone » 27 фев 2010, 21:34

А горелку с первичным теплообменником?

ivanovvtb » 27 фев 2010, 21:29

Чистили.

Re: Baxi. HELP!!!

mrstone » 27 фев 2010, 21:28

Электрод почисть!

Baxi. HELP!!!

ivanovvtb » 27 фев 2010, 21:26

Народ!!! Проблема такая: котел настенник ECO3-240i хлопок во время поджига, но не всегда. Тяга в дымоход есть. Не могу понять в чем причина.

Вернуться к началу