Балансировка теплого пола на коллекторе

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Балансировка теплого пола на коллекторе

MByte » 22 мар 2010, 14:48

Я думаю, что можно обойтись без особой регулировки. Разница петель всего три метра, существенной погрешности не будет... ИМХО

Балансировка теплого пола на коллекторе

ZYU-zik » 22 мар 2010, 14:33

а нужнали точная балансировка при таких расчетах или можно простым коллектором обойтись?

MByte » 10 мар 2010, 02:41

Уж точно не для того, чтобы выставлять поплавки по одному уровню :cool:
коллектор
________________________________
-----|----------|---------|------------|
---1,2л/с----1,5л/с---0,8л/с------1,3л/с

вот на таком коллекторе уровень поплавков будет разным

аристошка » 08 мар 2010, 13:39

MByte ты прав не все обратили внимания на данную ошибочку
тогда какой смысл в градуировки ротаметров (расходомеров)?

Re:

MByte » 08 мар 2010, 09:56

Dim@ писал(а):Ставьте коллектор для теплого пола с ротаметрами (расходомерами) типа Rehau HKV-D . Регулировка делается очень просто - по одинаковой высоте положений поплавков ротаметров.
Не... ну если длина контуров одинаковая, то оно конечно да... А если разная? Опять ставить одинаковое положение поплавков? Интересная балансировочка получается... И главное, никого не смутил этот совет :lol:
А там есть градуировочка в л/с и для каждого отдельно взятого контура этот расход является индивидуальным.

аристошка » 06 мар 2010, 16:38

проше надо быть дарагой проше

RUZALIN » 06 мар 2010, 12:37

аристошка писал(а):дополнение только для эстетического наслаждения
Ну да, в последнее время начали выступать дизайнерские повадки :mrgreen: Наверно надо с Грязнулей покансультироватся, он все поправит в моем мозгу :lol:

аристошка » 06 мар 2010, 12:21

RUZALIN дешевле будет без крана
взять коллектор с 2 регулируемыми выходами под евроконус
и эту хрень приделать
хотя я думаю нет суровой необходимости в этом прибамбасе при 2 контурах
у тебя они что сильно различаются по сопротивлению(длине трубы)?
если нет бессмысленное дополнение только для эстетического наслаждения :mrgreen:

Flex » 06 мар 2010, 11:25

фар фк3428 4 30,12 евриков..

RUZALIN » 06 мар 2010, 10:09

аристошка писал(а):нашел у RBM код 208.05.10
Вот нашел я его тоже. С вентилем и без. Но цену не смог найти, сколько интересно оно стоит? Интересная штучка, такую и хотел найти :D
Изображение
Изображение

Dim@ » 06 мар 2010, 09:33

RUZALIN писал(а):Как точно отбалансировать эти ветки?
Можно радиаторными кранами отбалансировать (если они имеют эту функцию)

аристошка » 06 мар 2010, 01:43

нашел у RBM код 208.05.10
Расходомер для прямого измерения расхода в одиночном контуре.
Шкала 0…5 л/мин.
Разъемные крепления наружн.– внутр. 3/4 " "Евроконус".

аристошка » 06 мар 2010, 01:38

видел расходомеры присоединяемые к коллекторам
но только в каталогах
посмотри у овентропа и ТМ

Dim@ » 06 мар 2010, 00:07

я на одном объекте видел балансировочные краны с расходомерами - но правда производителя не опознал, и в продаже такие вентиля не встречал.

RUZALIN » 05 мар 2010, 23:29

Форумчане, влезу ка и я в эту тему со своим вопросом :D

А есть ли недорогой коллектор на 2 входа выхода? Например есть L образная квартира. Котел стоит посередине и есть две ветки перпендикулярно друг к другу. Как точно отбалансировать эти ветки? если вентилями(просто коллектор с вентилями) то получиться на ощупь.

Dim@ » 05 мар 2010, 23:17

Ставьте коллектор для теплого пола с ротаметрами (расходомерами) типа Rehau HKV-D . Регулировка делается очень просто - по одинаковой высоте положений поплавков ротаметров.

К.П.Д. » 04 мар 2010, 14:32

Если ставить коллекторы с расходомерами, тогда таких надуманных заморочек ваше не будет. :cool:

Honda » 04 мар 2010, 14:24

Chis писал(а):потери давления на контурах ТП от 800 до 1200 Па ,есть один на 2000 Па
Если правильно посчитали потери давления, то - на любых коллекторах ТП можно все контура сбалансировать.
PS. Графики регулировочные посмотрите (если есть конечно) - станет понятнее.

Chis » 04 мар 2010, 14:21

Ни кто не балансирует контуры ТП? :(

Балансировка теплого пола на коллекторе

Chis » 04 мар 2010, 07:43

Имеем : потери давления на контурах ТП от 800 до 1200 Па ,есть один на 2000 Па, при расходе 50-60 кг/ч
Беру гребенку Far , у нее Kv=2.16 ! в результате потери на вентиле всего 80-100 Па, авторитет вентиля много ниже 0,3
т.е по сути с таким Kv отбалансировать не получится ?
есть ли гребенки с меньшим Kv (0.5..) ?
Или ставить на каждый отвод доп. вентиль с малениким Kv?

Вернуться к началу