Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Котёл VAILLANT VUW INT 242/2-5 потёк

izolkovr » 29 мар 2010, 18:08

аристошка писал(а):вы станете обладателем грозди цветмета
А вот и не стал. Вчера погода позволила залить воду в систему. Почищенный клапан работает нормально ни где ни чего не течёт. Заодно встроил в систему резервный электрокотёл на 6 кВт. Протерм. Всё функционирует нормально, надеюсь что теперь при отключении газа система не замёрзнет.

аристошка » 14 мар 2010, 15:31

ну вот Святослав все разжевал
никакой интриги ни работы мозга
даже человек не помучается :mrgreen:
потом после мойки и сборки несколько раз щелкнуть придется чтоб с свое "седло" сел
но не факт что не будет протекать

RUZALIN » 14 мар 2010, 01:35

Правую боковую панель сними, работать станет легче :wink:

Святослав » 14 мар 2010, 00:09

Только слей предварительно воду с котла, а то горя не оберёшься, чем то острым поддень металлическую крышечку, на которой написано 3 bar, и сними её, далее увидишь стопорное колечко, отметь его место посадки, отогни ушки снимай его, снимай серую ручку, бери ключ и откручивай пластиковый клапан от корпуса и всё на мойку с мылом и зубной щеткой отмываешь, и собирай в обратном порядке. Удачи.

Re:

izolkovr » 13 мар 2010, 22:10

razin писал(а):для начала по трубочке с ТИПА сапуном, ее НЕ ТРОГАЙТЕ она никакого отношения к системе отопления не имеет.
Трогать эту трубку не собираюсь просто около её выхода тоже воды накапало несколько капель, вот я и интересуюсь об её роли в общем организме котла.
Завтра попробую по Вашим советам всё что надо дёрнуть и клапан выдернуть. :beer:

razin » 13 мар 2010, 22:03

izolkovr писал(а):У меня фланец в плотную к стенке котла стоит. Легче такой же новый клапан поставить надеюсь что он не дефицит.
он крутится-вертится :lol:

Re:

izolkovr » 13 мар 2010, 22:01

razin писал(а):кстати про клапан еще, если до ближайшего сервиса три дня лесом , три дня полем , покупаете обычный предохранительный клапан и с помощью ниппеля 1/2 дюйма вкручиваете в ваш (который в котле), а когда потечет и этот повторяете процедуру и так ..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
У меня фланец в плотную к стенке котла стоит. Легче такой же новый клапан поставить надеюсь что он не дефицит.

аристошка » 13 мар 2010, 21:51

вы станете обладателем грозди цветмета :mrgreen:

razin » 13 мар 2010, 21:47

кстати про клапан еще, если до ближайшего сервиса три дня лесом , три дня полем , покупаете обычный предохранительный клапан и с помощью ниппеля 1/2 дюйма вкручиваете в ваш (который в котле), а когда потечет и этот повторяете процедуру и так ..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

razin » 13 мар 2010, 21:42

вот пока бегло набирал :mrgreen: аристошка меня опередил :lol:

razin » 13 мар 2010, 21:41

для начала по трубочке с ТИПА сапуном, ее НЕ ТРОГАЙТЕ она никакого отношения к системе отопления не имеет.

аристошка » 13 мар 2010, 21:35

делов то дернул скобу и выдернул клапан

izolkovr » 13 мар 2010, 21:26

Мне пока не знакомо такое крепление, тут есть какая то пружинная скоба, её наверное нужно снять а что дальше? Фланец клапана вплотную прилегает к каркасу котла, он на резьбе или ещё какое то другое соединение?Изображение
И ещё вопросик: есть в котле патрубок на конце какой то сапун или типа этого - это для удаления воздуха из системы котла или что то другое (на картинках обозначен стрелками Изображение

Изображение

RUZALIN » 13 мар 2010, 17:10

Да снять его делов на 1 минуту :D

izolkovr » 13 мар 2010, 17:07

Произошло это после некоторого подмораживания котла когда газ отрубили. Котёл три раза попытался включиться и показал ошибку, мол нет газа, а я появился в деревне только через 2 дня и начал реанимацию замороженного путём отогрева котельной подручными средствами. Думаю что при замораживании воды давление могло подняться и больше. Пока водой прочистить не могу так как воду частично слил. А если клапан накрылся снять то его трудно? Хотелось бы изучить этот вопрос.

RUZALIN » 13 мар 2010, 16:57

Это как я полагаю предохранительный сбросной клапан. Давление что ли поднялось выше 3 атмосфер в системе отопления или сами сорвали клапан? Попробуйте несколько раз резко спустить через него воду, там обычно мусор застревает, может проскочит и станет герметичным. Тогда перестанет течь. Вроде на новых Теках клапан этот новый, представители говорили что нет проблемы как со старыми(подтекали из за застрявшей какашки :mrgreen: )

Котёл VAILLANT VUW INT 242/2-5 потёк

izolkovr » 13 мар 2010, 16:52

Потёк котёл, в самом низу с права стоит похожее на клапан устройство и из него подтекает. Посоветуйте как его снять не повредив остального. Специалистам выезд в деревню на ремонт чёта не нравится, по этому буду пытаться своими руками. Буду рад любым подсказкам или ссылкам по этой теме. :helpred: