Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Схема ГВС с пластинчатым теплообменником

Re: Схема ГВС с пластинчатым теплообменником

"Лёлик" » 20 мар 2010, 17:29

Silvio- писал(а):Пластинчатый теплообменник будет запитан как отдельный контур от коллектора СО.
С отдельным насосом - наверное да (15-90 например). Но всё равно. Я не знаю как посчитать, но мне кажется что для нагрева холодной воды с 5-ти до 50-ти с расходом допустим 10 л/мин теплоносителя с температурами (опять же допустим) 75-60 понадобится как минимум в 3 раза больше. С температурами 75-30 - столько же. Поэтому и написал - будет шунтировать (просаживать, передавливать, глушить - нужное подчеркнуть :D ).

Honda » 19 мар 2010, 18:02

VikT писал(а):Как к битермику ТА привязать?
К теплообменнику ГВС в раздельной схеме отопления/ГВС.

VikT » 19 мар 2010, 17:59

Honda писал(а):До Вас - ещё Vaillant придумал, например
Чё придумал? Как к битермику ТА привязать?
Выложите, пожалуйста, сравню для интереса.

Honda » 19 мар 2010, 17:51

VikT писал(а):Такая схема 2 года работает. Сам придумал.
До Вас - ещё Vaillant придумал, например :lol:.

VikT » 19 мар 2010, 17:48

badji! писал(а):-холодная вода заходя в бойлер, ответвляется тройником на насос, который прокачивает контур ГВС котла и возвращается в бойлер уже нагретая, насосом этим управляет термостат бойлера, выход же горячей воды из бойлера – стандартно, из верхней точки.
Такая схема с битермиком 2 года работает. Сам придумал. А они гады
badji! писал(а):Готовое решение есть у saunier duval.

Re: Схема ГВС с пластинчатым теплообменником

badji! » 19 мар 2010, 15:10

Данной схемой придется часто манипулировать из-за меняемости режима работы котла на СО (температура, интервалы работы) , а также нагрев ГВС становится ведомым от режима отопления, что вносит неудобства по ГВС. Если же зимой догревать ГВС электричеством, то это бред, поскольку при большом водоразборе ТЭНы не осилят пиковой нагрузки ГВС, да и зачем тратить эл-во, если есть газ.
Единственным верным вариантом является установка в любом месте бойлера послойного нагрева (без внутреннего спирального теплообменника, просто емкость с патрубками, подойдет даже эл. водонагреватель с третим дренажным патрубком). Схема будет выглядеть так:
-холодная вода заходя в бойлер, ответвляется тройником на насос, который прокачивает контур ГВС котла и возвращается в бойлер уже нагретая, насосом этим управляет термостат бойлера, выход же горячей воды из бойлера – стандартно, из верхней точки.
Данная схема имеет большое приемущество по пиковой производительности нагрева ГВС перед классическими бойлерами, потому что нагрев послойный (малая разница температур низа и верха бойлера). В такой схеме могут работать только те котлы, у которых имеется датчик температуры ГВС после пластинчатого теплообменника. Готовое решение есть у saunier duval.

Котелок » 19 мар 2010, 11:03

Есть ощущение что у вас много лишних деталей и вы хотите их пристроить.
Схема полуживая.

Re: Схема ГВС с пластинчатым теплообменником

Silvio- » 19 мар 2010, 05:59

Пластинчатый теплообменник будет запитан как отдельный контур от коллектора СО. Смысл этой системы в том, что точки водоразбора удалены на расстояние до 20 метров от настенного котла и нагрев ГВС, при использовании СО, будет без шунтирования, т.е. от СО а летом можно использовать ГВС котла и совместно с электроподогревом бойлера.

"Лёлик" » 18 мар 2010, 22:00

Непонятно, СО как система будет? Если да, то как будут согласованы мощности её и теплообменника. Придушишь ТО - ему мощи при разборе ГВС не хватит, отпустишь - через него СО шунтируешь...
Мощности настенника (это ведь настенник?) на 3 точки должно и так хватить. А полотенчики и электрические бывают :roll:
Краны 1, 2 и 4-й (если считать слева направо) м.б. открыты только по одному? 1-й и 2-й (по мне) так однозначно, чтобы не ошибиться - трёхходовой кран. И 3-й с 4-м точно можно объединить в трёхходовой.
Насос циркуляции от термостата бойлера я бы не включал.

Схема ГВС с пластинчатым теплообменником

Silvio- » 18 мар 2010, 19:33

В зимнее время, СО, при включенном насосе циркуляции, может нагреть бойлер до температуры теплоносителя не дергая котел а при большом разборе возможно включение элекротены.

При работающей СО:
- работа ГВС при включенном СО от пластинчатого теплообменника без циркуляции.

При отключенной СО:
- возможно заполнение бойлера через ГВС котла с последующим электронагревом, с циркуляцией и включением насоса совместно от термостата бойлера.
- возможно заполнение бойлера через ГВС котла с последующим электронагревом без циркуляции.
- работа ГВС от котла без циркуляции.
- работа ГВС от электробойлера без циркуляции.

Прошу комментарии по данной схеме.