Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Предлагают монтировать котельню Вот из ЭТОГО?

mityai » 24 мар 2010, 23:02

Mij-gan писал(а):Надо же изучать накопленный опыт и двигаться вперед, а не топтаться на месте. Такое ощущение, что каждый год в нашу отраль приходят абсолютно "нулевые" люди и почему то мы их просто обязаны чему то обучать.
У кого ж ещё учиться, как не у гуру. А он даже на фотке кормой повернулся. :mrgreen:

Mij-gan » 24 мар 2010, 18:15

Прохожий писал(а):При этом, когда их вежливо посылаешь "в поиск", то почему то еще обижаются.
К тому же - действительно вежливо :) Можно ведь было и так: "Вас что, на Яндексе забанили?":)

Re: Предлагают монтировать котельню Вот из ЭТОГО?

Прохожий » 24 мар 2010, 15:34

mityai писал(а):
Прохожий писал(а):Может поиском воспользуетесь, если просто на слово не верите?
Прохожий, а чего так небрежно отмахнулся то?
Надоело уже разжовывать прописные истины по сотому разу. Надо же изучать накопленный опыт и двигаться вперед, а не топтаться на месте. Такое ощущение, что каждый год в нашу отрасль приходят абсолютно "нулевые" люди и почему то мы их просто обязаны чему то обучать. При этом, когда их вежливо посылаешь "в поиск", то почему то еще обижаются.

Re: Предлагают монтировать котельню Вот из ЭТОГО?

mityai » 23 мар 2010, 22:05

a-x-e-l-1 , спасибо за исчерпывающий ответ. Вот и получается, что для любого материала есть область применения.

БАШКА » 23 мар 2010, 21:35

Железное обоснование .

a-x-e-l-1 » 23 мар 2010, 19:09

Рисуем ситуевину. Чугунный котел, вышел на режим (90гр), водоизмещение котла, по отношению к массе чугуна, минимальное. Отключается эл-во... Давление в системе, пусть даже всего 2 очка. Котел по инерции , легко, догревается градусов до 110-130, комбинированные муфты,прикрученные прям к котлу, распадаются на составные части...
К сожалению,это не придумка- это горький опыт. К сожалению в двойне, опыт собственный. Попали мы тогда на деньги плотно. Ладно хоть ЗАК не стал требовать полного возмещения, а просто попросил все сделать, как положено и заменить 24кв.м дубового паркета. В общем легко отделались... :D
Было это в 2004 году. Тогда мы свято верили в безупречность ППР. :oops:

Re: Предлагают монтировать котельню Вот из ЭТОГО?

mityai » 23 мар 2010, 18:50

Прохожий писал(а):Может поиском воспользуетесь, если просто на слово не верите?
Прохожий, а чего так небрежно отмахнулся то? Для любого материала есть область применения. Вот и хотелось узнать ваши критерии применения.

Прохожий » 23 мар 2010, 10:49

Может поиском воспользуетесь, если просто на слово не верите?

Re: Re:

mityai » 22 мар 2010, 17:46

От котла ППР нельзя сразу, об этом уже говорено-переговорено сто раз.[/quote]
ППР это полипропилен? Почему нельзя ответ те пожалуйста отстающему. :oops:

Прохожий » 22 мар 2010, 17:06

Я внимательно список деталей не читал, но в любом случае плюс тому, кто его составил. :D

K.Y.V. » 22 мар 2010, 14:38

Лучше использовать комбинацию из неразъемной муфты и американки с евроконусом.
27 Giacomini Соединение разъёмное прямое 3/4" 4
28 Giacomini Соединение разъёмное прямое 1" 2
29 Giacomini Соединение разъёмное прямое1 1/2" 2

Re:

Прохожий » 22 мар 2010, 11:11

Dim@ писал(а):
но и ппр тоже имеет место быть, но с расчтетной макс. температурой в системе не более 70-75р.С - если больше темп.- то ППР быстро стареет от температуры и срок службы его резко уменьшится.
Ерунда.
Во-первых расчетная темература для ППРС 80°С. Срок службы резко уменьшается при температуре 90 градусов и выше, а при 80 он всех нас переживет, если конечно там давление будет не 5 очков и выше. Тем более, расчетная температура в СО будет достигаться при правильном регулировании в среднем не более 5 дней в году. Все остальное время температура будет ниже, большую часть - существенно ниже. Поэтому не надо пугать потребителей разными страшилками, на полипропилене работают тысячи объектов, все встречающиеся проблемы в основном из-за криворукости монтажников и жадности заказчиков. Разве только разъемки родные Из ППР я бы не рекомендовал использовать. Лучше использовать комбинацию из неразъемной муфты и американки с евроконусом.
От котла ППР нельзя сразу, об этом уже говорено-переговорено сто раз.

a-x-e-l-1 » 21 мар 2010, 15:39

Судя по спецификации, вязать ППРом собираются прямо от котла. Котелки, на сколько я понимаю, все чугунявые... Я бы крепко подумал, прежде чем связываться с этими ребятами. :? Лучше Диму позовите или Ермалеха, они железа не боятся. Да, лучше их позвать
Valeriy писал(а): пусть походит-посмотрит, шашлыков поест, коньяка попьёт, поговорите по душам.

Dim@ » 20 мар 2010, 16:17

Valeriy писал(а):шашлыков поест, коньяков попьёт, поговорите по душам
это мы могём лучше всего :D

Valeriy » 20 мар 2010, 15:43

Проекта нет, а спецификация есть.
mhs писал(а):25 Banninger Хомут 50 мм 4
- с проработкой до хомутов. :D
Что-то у Вас не вяжется.
Но если правда собираетесь "..Емкость под ДТ подготовить.."и т. д. не имея проекта, как недавний застройщик советую - пригласите грамотного сантехника-отопленца на участок, пусть походит-посмотрит, шашлыков поест, коньяка попьёт, поговорите по душам.
Да хоть Диму, всё равно ему делать нечего, пусть подышит на природе.
А особо нравится подход к вопросам отопления Ермалекса - грамотный парень. Он, кстати, из Жуковского, с юго-востока.

Dim@ » 20 мар 2010, 15:05

в среднем 25-30%

mhs » 20 мар 2010, 14:59

Спасибо за советы!

Да дом в МО 70км от МКАД на восток
Проекта еще нет!
Определяюсь с выбором оборудования и материалов и где все это добро купить?
и прикидываю во сколько отопление встанет!

приступить сейчас пока не готов!
Подкопить $$$ на монтаж нужно!
К лету созрею!

много подготовки еще!
Внутреннию канализацию по дому развести нужно!
в цоколе пол залить бетоном где котельня будет!
Емкость под ДТ подготовить
С дымоходом разобраться нужно (войдет ли гофра? или двойной городить придеться)
Утеплитель завезти.....

А сколько на вскидку стоит монтаж в % выражении от цены материалов и оборудования?

Dim@ » 20 мар 2010, 12:47

я бы сделал котельную медью, а тп и ро сшитым полиэтилном. вечный вариант получится
но и ппр тоже имеет место быть, но с расчтетной макс. температурой в системе не более 70-75р.С - если больше темп.- то ППР быстро стареет от температуры и срок службы его резко уменьшится. Да и при температурном графике 70\60 теплоотдача радиаторов уменьшается на 30% всреднем т.е. радиаторы надо закладывать тогда большего размера т.е. дороже. Так что экономия на трубах в котельной из ППР удорожает всю систему вцелом. Проект есть у вас? Выложите на обозрение его - посмотрим, оценим.
на вашем месте, если делаете для себя - один раз и навечно, котелок бы поставил виссманн витола 200 + гирш - очень хороший котелок и надежная экономичная горелка. Обвязка котла медь, разводка сшитый полиэтилен Rehau. Радиаторы Kermi.
В Подмосковье дом у вас? Можем помочь с монтажем и закупками - сидим без работы пока.

Предлагают монтировать котельню Вот из ЭТОГО?

mhs » 20 мар 2010, 10:37

Здравствуйте!
Предлагают обвязать котельню Вот из ЭТОГО?
Полипропиленовые трубы и фитинги PP-R CT компании BANNINGER
и разводку к радиаторам из этих же труб! (А можно ли их в стяжку пола?)
а теплый пол Uponor Wirsbo pe-Pex 20*2mm

Что-то я запутался!
наверное понадежнее будет разводку к радиаторам тоже с Uponor Wirsbo pe-Pex
и обвязка котла что-то, не особо внушает доверия из BANNINGER

или я заблуждаюсь?


С котлом 3 варианта!
Viessmann Vitorond 100 Vitoflame 200
De Dietrich GT 125 + giersch
Buderus 125 WS 32 + giersch

1 Banninger Переходник 63*25 мм 4
2 Banninger Переходник 63*50 мм 2
3 Banninger Переходник с в/р 20*1/2" 6
4 Banninger Переходник с в/р 25*1/2" 2
5 Banninger Переходник с в/р 25*3/4" 6
6 Banninger Переходник с в/р 32*1 под ключ 6
7 Banninger Переходник с н/р 20*1/2" 3
8 Banninger Переходник с н/р 25*3/4" 3
9 Banninger Переходник с н/р 32*1" под ключ 9
10 Banninger Переходник с н/р 50*1 1/2" 6
11 Banninger Тройник 90° 25*20*25 мм 2
12 Banninger Тройник 90° 25*25*25 мм 4
13 Banninger Тройник 90° 50*20*50 мм 6
14 Banninger Тройник 90° 50*32*50 мм 1
15 Banninger Тройник 90° 63*32*63 мм 10
16 Banninger Труба арм. вол. PP-R 80 PN-20 d 20*3,4мм 4
17 Banninger Труба арм. вол. PP-R 80 PN-20 d 25*4,2мм 4
18 Banninger Труба арм. вол. PP-R 80 PN-20 d 32*5,4мм 4
19 Banninger Труба арм. вол. PP-R 80 PN-20 d 50*8,3мм 8
20 Banninger Труба арм. вол. PP-R 80 PN-20 d 63*10,5 0,2
21 Banninger Угольник 45° PP-R 100 32*32 мм 4
22 Banninger Угольник 45° PP-R 100 50*50 мм 10
23 Banninger Угольник 90° PP-R 100 32*32 мм 12
24 Banninger Угольник 90° PP-R 100 50*50 мм 10
25 Banninger Хомут 50 мм 4
26 Banninger Хомут 75 мм 4
27 Giacomini Соединение разъёмное прямое 3/4" 4
28 Giacomini Соединение разъёмное прямое 1" 2
29 Giacomini Соединение разъёмное прямое1 1/2" 2
30 Grundfos Насос UP 15-14 BUT 1
31 Grundfos Насос UPS 25- 40 2
32 Grundfos Насос UPS 25- 60 1
33 Oventrop Воздухоотводчик из латуни с автозапором 1/2" 2
34 Oventrop Группа безопасности котла "MSM-Block" 2,5 1
35 Oventrop Кран шаровой "Optibal" Ду 15 1/2" вн (ручка) 2
36 Oventrop Кран шаровой "Optibal" Ду 20 3/4" вн "бабочка" 2
37 Oventrop Кран шаровой "Optibal" Ду 20 3/4" вн ручка 4
38 Oventrop Кран шаровой "Optibal" Ду 25 1" нв Рукоятка 6
39 Oventrop Кран шаровой "Optibal" Ду 40 1 1/2" ручка 2
40 Oventrop Обратный клапан Ду 15 1/2" с косой врезкой 1
41 Oventrop Предохранительная группа для бойлера 6 бар 3/4" 1
42 Oventrop Фильтр сетчатый Ду 40 11/2" 1
43 Reflex Бойлер SB 200 1
44 Reflex Быстросъёмное соединение SU 1" 1
45 Reflex Быстросъёмное соединение SU 3/4" 1
46 Reflex Расширительный бак DE 25/10 G 3/4" 1
47 Reflex Расширительный бак DЕ 80/10 G 1" 1
48 Viessmann напольный котел Vitorond 100 33 кВт с житкотопливной горелкой Vitoflame 200, с автоматикой 1
49 Двойной нипель 1/2" латунь 2
50 Двойной нипель 11/2" латунь 1
51 Двойной нипель 3/4" латунь 1
52 Основной пакет HP 1100'2000 л. 1
53 Редукционный нипель 3/4" х 1" латунь 1
54 Термоманометр радиальный 1/2" 2
55 Топливный бак Combi Unix F 2000 (1800*740*1980) 1
56 Тройник 3/4" латунь 2
57 Футорка 11/2"х1" 1

Вернуться к началу