Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Как доказать, что счетчик тепла в доме установлен неправильн

Re:

Прохожий » 23 мар 2010, 15:17

VikT писал(а):
Прохожий писал(а):Вода имеет точку кипения 130°С при давлении 1,7 бар, а 150°С при давлении 3,8 бар
Только вот теплосетей таких нет. :?
Чи-тай-те по сло-гам:
Прохожий писал(а):Гораздо более важное значение при определении давления имеет высота системы отопления и гидравлические потери по трассе.
Потому и нет, что одноэтажные домики редко где теплосетями отапливаются, а в основном все многоэтажки от 9 этажей и выше.

Honda » 23 мар 2010, 14:18

VikT
Каких ТАКИХ ?
Большинство теплосетей работают с температурой подачи по графику - до 130°С (во всяком случае в Москве это так), при этом давление поддерживается на обратной трубе всего 3,0 - 3,5 атмосферы (у потребителя), на подаче 4,0 - 5,0. Как видите - никаких проблем нет подключить какие-либо системы отопления напрямую, ограничения - только по высоте системы, тем более, что современные чугунные радиаторы имеют рабочее давление - не ниже 9 атмосфер.

VikT » 23 мар 2010, 10:58

Прохожий писал(а):Вода имеет точку кипения 130°С при давлении 1,7 бар, а 150°С при давлении 3,8 бар
Только вот теплосетей таких нет. :?

Прохожий » 22 мар 2010, 17:34

Давление в системе конечно связано с температурой из-за точки кипения, но не стоит это влияние переоценивать. Вода имеет точку кипения 130°С при давлении 1,7 бар, а 150°С при давлении 3,8 бар. Как видим до 6 бар ой как далеко. Гораздо более важное значение при определении давления имеет высота системы отопления и гидравлические потери по трассе.

VikT » 22 мар 2010, 10:47

Babar писал(а): а какие радиаторы у когото там в дому мы не видим и поэтому зависимости давления от этого не применяем.
Вообще то при проектировании СО дома принимают во внимание параметры теплоносителя в теплосети.
И если температура в сети не 95, а выше - 130 или 150, и выберается зависимая схема с элеваторным подмесом, то чугунные радиаторы не применяются, так как давление в СО дома и в теплосети ОДИНАКОВОЕ, и больше, чем рабочее для чугунных радиаторов.
А теплосеть естественно выдает свои параметры, ей все равно какие радиаторы стоят, не её это дело

Babar » 21 мар 2010, 21:41

а схему в студию слабо?

Стало теплее

промерзайко » 19 мар 2010, 23:25

Запросил показания за последний месяц Они записывают каждый день в доме. Напишу. Только не знаю как вставить готовую страницу со схемой элеватра или цифрами в этих чатах. Пишут, что потеплели батареи значительно, но пришлют статистику показаний и изменения по оплате.

Babar » 05 мар 2010, 22:07

VikT поясните плиз. Не панимаю. Когда мы толкаем воду в теплосеть сетевыми насосами мы ориентируемся на договорные параметры вв теплосети. температурный график - срезка на 135 град по цельсию. а какие радиаторы у когото там в дому мы не видим и поэтому зависимости давления от этого не применяем.

VikT » 03 мар 2010, 12:12

Honda писал(а):Видимо плохо понимаете принципы работы централизованного теплоснабжения.
:mrgreen:
Чья бы корова мычала....
Рабочее давление чугунных радиаторов -6 атм.
В теплосети с температурой 130 давление априори больше, и при подключении по зависимой схеме (элеватор) давление в СО здания такое же. Учите теорию.

Honda » 02 мар 2010, 14:35

Видимо плохо понимаете принципы работы централизованного теплоснабжения.

VikT » 02 мар 2010, 14:28

Honda писал(а):При чём здесь график в теплосетях и радиаторы в системе отопления ? В теплосети могут быть одни параметры, а в системе отопления здания - другие.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Да-а-а-а-а..... Что и сказать не знаю? :(

Honda » 02 мар 2010, 14:19

VikT писал(а):В теплосетях вариантов графиков не много. На подаче может быть 95, 130 или 150 градусов.
Если радиаторы чугунные, то только 95.
При чём здесь график в теплосетях и радиаторы в системе отопления ? :shock: В теплосети могут быть одни параметры, а в системе отопления здания - другие.

VikT » 02 мар 2010, 14:16

Honda писал(а):Не исключено, что местные теплоснабженцы просто температурный график не выдерживают и не дотапливают.
В теплосетях вариантов графиков не много. На подаче может быть 95, 130 или 150 градусов.
Если радиаторы чугунные, то только 95.

Babar » 01 мар 2010, 21:41

если не сложно схемку накидайте вашего узла с местом расположения датчиков. а то ведь русский язык велик и многогранен...

Re:

Honda » 01 мар 2010, 14:23

VikT писал(а):Элеватора вообще быть не должно.

Это далеко не факт. Чтобы это точно сказать - нужно знать расчетные температуры в теплосети. Не исключено, что местные теплоснабженцы просто температурный график не выдерживают и не дотапливают.

VikT » 01 мар 2010, 11:23

промерзайко писал(а):При мне один раз замеряли температуру в магистрали +85гр. Это при морозе на улице -10гр. Когда похолодало до -25гр, видимо повысили температуру -батареи стали теплее градусов на 10.
Как и говорил
VikT писал(а):Элеватора вообще быть не должно.

промерзайко » 28 фев 2010, 23:22

А какой температурный режим в вашей тепломагистрали вообще? Раз


При мне один раз замеряли температуру в магистрали +85гр. Это при морозе на улице -10гр. Когда похолодало до -25гр, видимо повысили температуру -батареи стали теплее градусов на 10.

Сейчас потеплело, в квартирах около 18гр, так, что уже в этом сезоне жильцы не смогут определить устраивает их этот режим или нет. Но главное, что у них с мертвой точки сдвинулось и они знают пути как действовать.

Спасибо всем за участие.

VikT » 18 фев 2010, 13:43

промерзайко писал(а):А в наш дом входит труба -сотка и давление 6кг/см2. Куда же её напрямую?
Легко.
промерзайко писал(а):Котельная в мороз при таком давлении может и до 130гр перегреть воду, на батареях краска пожелтеет.
А какой температурный режим в вашей тепломагистрали вообще? Раз
промерзайко писал(а):В соседних дома, говорят, что нет элеваторов

Элеватора вообще быть не должно.

промерзайко » 17 фев 2010, 18:21

В соседних дома, говорят, что нет элеваторов, но я там не был. А в наш дом входит труба -сотка и давление 6кг/см2. Куда же её напрямую? Котельная в мороз при таком давлении может и до 130гр перегреть воду, на батареях краска пожелтеет.
В элеваторе увеличили диаметр с 9,6 до 12мм. Суточный расход воды увеличился с 4м3/сут до 7,5м3/сут, но, видимо повысилась и температура в обратке. Пусть пока наблюдают.
А если не должно быть элеватора, то чем более экономичным заменить?.

VikT » 16 фев 2010, 16:35

промерзайко писал(а):Температура в магистральном тр-де +85 гр
Элеватора вообще быть не должно.