Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Замена котла

Re:

Saska1270 » 20 апр 2010, 17:09

Honda писал(а):
Saska1270 писал(а):В районе 17 метров от котла
Высота дымохода 17 метров ??? :shock:
Это сколько этажей в доме ?
А так, для котла 30 кВт, этого будет более, чем достаточно.
подвал + 3 жтажа + сверху конек двускатной крыши

Re:

Saska1270 » 20 апр 2010, 17:03

LEX писал(а):
Saska1270 писал(а):В районе 17 метров от котла. От котла идет асбоцементная труба с вставленной в нее жестяной 130 мм
Ну вот так "на глазок" - высота более чем достаточная. Можно и рискнуть :mrgreen:

Самый главный вопрос - расположение на крыше высота и расстояние от конька
Второй главный вопрос - труба-то хоть утеплена? На такой длине конденсат будет выпадать - мама не горюй.
Большое спасибо за ссылку! Вечером почитаю (сейчас скорость инета маленькая).

Труба утеплена - по всей длине обмотана минватой и сверху что-то типа толстой фольги.

Honda » 20 апр 2010, 13:57

Saska1270 писал(а):В районе 17 метров от котла
Высота дымохода 17 метров ??? :shock:
Это сколько этажей в доме ?
А так, для котла 30 кВт, этого будет более, чем достаточно.

Re: Замена котла

LEX » 20 апр 2010, 08:42

Вот, почитайте нормативку. Расположение Вашей трубы должно соответствовать рисунку под пунктом - Г.17 Ну и вообще, для общего развития :wink:

LEX » 20 апр 2010, 08:38

Saska1270 писал(а):В районе 17 метров от котла. От котла идет асбоцементная труба с вставленной в нее жестяной 130 мм
Ну вот так "на глазок" - высота более чем достаточная. Можно и рискнуть :mrgreen:

Самый главный вопрос - расположение на крыше высота и расстояние от конька
Второй главный вопрос - труба-то хоть утеплена? На такой длине конденсат будет выпадать - мама не горюй.

LEX » 20 апр 2010, 08:30

Honda писал(а):Похожий случай был: итальянские термостаты поставили на радиаторы - потом просто пришлось то же самое делать, ибо при понижении мощности отопления они начинали противно гудеть при закрывании (погодозависимая автоматика от этого не спасала).
Одно из двух- либо неправильно настроена автоматика (если гудят на всех радиаторах), либо перестраховались в свое время с некоторыми радиаторами - поставили большей мощности, чем надо (они и гудят).

Re:

Saska1270 » 20 апр 2010, 08:18

LEX писал(а):позовете Вы "мастера". Тот замкнет нахрен термостат контроля тяги (чтоб вас не беспокоило частое отключение) :mrgreen:
Не.. до такого не дойдет - это точно. :) Если будет вырубаться - будем предпринимать конкретные меры. :)

Re:

Saska1270 » 20 апр 2010, 08:16

Honda писал(а):А сколько у Вас там дымоход по высоте ?
И какой диаметр (точный) ?
В районе 17 метров от котла. От котла идет асбоцементная труба с вставленной в нее жестяной 130 мм. Начиная от второго этажа - просто жесть.

LEX » 20 апр 2010, 08:04

Saska1270 писал(а):Но с другой стороны, общеизвестно, что тяга зависит не только от диаметра но и от высоты (перепад атмосферного давления).
Во всех требованиях написано: диаметр дымохода должен быть не менее выходного патрубка котла. Нормальный инспектор не примет такой дымоход. Один из вариантов (если дымоходный канал в стене) - подвести к этому "окошечку" диаметр дымохода равный выходу из котла. И с честными глазам наврать, что в стене - такой же. Пару заков так делали, знаю. В принципе, больше я с ними не общался, не знаю - живы ли :twisted:
То есть надо понимать, что это все - на свой страх и риск. Вполне вероятно, что дымоход намного меньшего сечения обеспечит достаточную тягу - из-за высоты, расположения на крыше и прочих роз ветров. А может и не обеспечит :mrgreen: Будет котел вырубаться по тяге, позовете Вы "мастера". Тот замкнет нахрен термостат контроля тяги (чтоб вас не беспокоило частое отключение) :mrgreen:

Honda » 19 апр 2010, 22:44

А сколько у Вас там дымоход по высоте ?
И какой диаметр (точный) ?

Re:

Saska1270 » 19 апр 2010, 22:10

Honda писал(а):
Saska1270 писал(а):Чем именно черевато заужение дымохода
Для атмосферного котла - отключение котла при недостаточной тяге.
Но с другой стороны, общеизвестно, что тяга зависит не только от диаметра но и от высоты (перепад атмосферного давления).

Re:

Saska1270 » 19 апр 2010, 22:07

VikT писал(а):
Saska1270 писал(а):Гибкий газовый шланг можно использовать для подключения котла?
Вполне. В некоторых случаях даже обязательно.
А что за котел, напомните, за 5 страниц забылось. :mrgreen:
BAXI 1.230 iN либо 1.300 iN - никак не могу определиться с диаметром дымохода

Лино » 19 апр 2010, 18:22

Прошу меня извенить . Я не так выразился . Система первично - вторичных колец сделана .

Лино » 19 апр 2010, 18:20

На настенном катле не рекомендуется изза уменьшения протока теплоносителя через его проточный теплообменник . Типа там пристенное кипенее отложение накипи и бла бла бла . А у нас система - кольцо и в катле постоянный расход . На отопление свой насос

Лино » 19 апр 2010, 18:11

Аксель поясните пожалусто . Всегда думал раньше что разницы нет между насосами допустим 25-40 и 32-40 . Только подключением . Характеристики та одинаковые .
А что былоб если я поставил вместо 25-40 та 32-40 ? Што бы изменилос ?

Лино » 19 апр 2010, 18:11

Аксель поясните пожалусто . Всегда думал раньше что разницы нет между насосами допустим 25-40 и 32-40 . Только подключением . Характеристики та одинаковые .
А что былоб если я поставил вместо 25-40 та 32-40 ? Што бы изменилос ?

RUZALIN » 19 апр 2010, 18:10

Лино писал(а):У нас зак практиковал переключение скорости на 3скоростном насосе
На настенном котле так не рекомендуется, но речь наверно не о них :D

a-x-e-l-1 » 19 апр 2010, 17:40

Honda писал(а):ибо при понижении мощности отопления они начинали противно гудеть при закрывании
Можно было бы попробовать, изначально, внедрить насос большего диаметра, т.е большей производительности при меньшем напоре.

Mij-gan » 19 апр 2010, 17:30

Kermi... С нижним подключением? Может и в них.

Honda » 19 апр 2010, 17:08

Дело не в радиаторах (Kermi). Просто кто-то (не я) решил съэкономить на термостатах и поэкспериментировать.
С другими термостатами аналогичные системы работают нормально.