Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Кто дружит с сервисом по феролли?

Re: Кто дружит с сервисом по феролли?

РМВ » 18 дек 2013, 08:08

Не уверен, что эксклюзив на 5 лет полностью отработает. Судя по той ситуации, которая сейчас сложилась у партнеров (дилеры) Лаборатории отопления по Ferroli- деньги проплачены, но ЛО котлы не поставляет, менеджеры по продажм прячутся от региональных дилеров. Завод также не отгружает котлы в Россию в ЛО, ввиду отсутствия денег со стороны ЛО. Весь фокус в том, что деньги партнеров пущены, вроде как, на КореаСтар. Вот и думайте о том, что уже сейчас происходит с Лабораторией отопления.

RUZALIN » 02 дек 2013, 17:46

Можно поподробнее, что было с Юнкерсом. Или в личку.

Re:

Lavrishin » 02 дек 2013, 17:39

шидол писал(а):petrovanya
будет все так же как в свое время с Юнкерсом? :cool:
По всем признакам именно так и будет обязательно...

Re: Кто дружит с сервисом по феролли?

petrovanya » 02 дек 2013, 17:04

Про "как с Юнкерсом" сказать ничего не могу, в силу того что не владею инфой. Знаю, что с ферроли дела обстоят так как описано выше, и эксклюзив подписан на 5 лет.

шидол » 02 дек 2013, 14:02

petrovanya
будет все так же как в свое время с Юнкерсом? :cool:

petrovanya » 02 дек 2013, 13:44

Котлы Ферроли в Россию поставлялись с 90-х годов и единого представителя, у которого можно было оперативно заказать зап. части, решить вопросы гарантийного ремонта и узнать о настройках конкретного оборудования не было (официальное представительство Ferroli Group в России я не считаю, до последнего времени оно проводило политику "закрытых дверей" отвечая на все вопросы, а Вам зачем?) На данный момент эксклюзивные права на поставку и обслуживание оборудования Ferroli принадлежат Лаборатории отопления. С запчастями проблем нет, поставки происходят регулярно и в срок. Кроме того, лаборатория взяла на себя обязательства по обслуживанию уже эксплуатируемых котлов. Что касаемо котлов Domiproject и DIVAtech, эти котлы в Россию не поставляются. Им на смену пришли 2 бюджетные модели: DOMINA (стабильная плата, битермика, вес которой увеличен на килограмм при тех же размерах), DIVA - два раздельных теплообменника (стабильная плата, увеличенный первичный теплообменник, новый газовый клапан).
Настройки плат управления и рекомендации по ремонту можно найти на сайте лаборатории отопления

Lavrishin » 29 ноя 2013, 13:21

Vladimir 2205
В параметре b02 надо выставить 2.

Vladimir 2205 » 23 ноя 2013, 14:56

Котёл Ferolli DIVAtech F 24 D , с раздельным теплообменником . При работе котла в режиме отопления насос работает . При включения горячего водоснабжения насос отключается и котёл естоственно вскипает , можно ли на этой плате програмировать работу насоса в санитарном режиме или это плата неисправна ???

Добавлено спустя 18 минут 13 секунд:
Котёл новый , первый пуск

Re: помогите

ARGUS » 16 ноя 2013, 21:05

Vladimir 2205 писал(а):Новый котёл , при включении горячего водоснабжения ,вскипает вода , происходит в котле треск ,шум , и котёл отключается , подскажите пожалуйста в чём проблема .. Спасибо
вода вскипает из за отсутсвия теплосъема. в вашем случае теплосъема скорее всего нет из за отсутсвия циркуляции. причин может быть множество - забит грязевой фильтр, неисправен циркуляционный насос, воздушная пробка, и прочее.. причину загрязнения теплообменника не рассматриваем по причине "новый котел" )

помогите

Vladimir 2205 » 16 ноя 2013, 18:03

Новый котёл , при включении горячего водоснабжения ,вскипает вода , происходит в котле треск ,шум , и котёл отключается , подскажите пожалуйста в чём проблема .. Спасибо

euro_by » 30 апр 2010, 13:10

Мануал:

Re:

mrstone » 29 апр 2010, 18:17

евгений800 писал(а):RUZALINу данке шон. Глюк там и прятался.
Неправда, или в исходных данных значения регуляторов перепутаны!

евгений800 » 29 апр 2010, 09:28

RUZALINу данке шон. Глюк там и прятался.

RUZALIN » 28 апр 2010, 21:35

У меня в районе только один Ферроли стоит, может это Он :mrgreen:

mrstone » 28 апр 2010, 21:33

евгений800
Спрашивать совет без указания в профиле места обитания - дурная манера(может,- ты сосед мой, вымораживающий ремонт за бесплатно :wink: )!

a-x-e-l-1 » 28 апр 2010, 20:59

RUZALIN писал(а):Но я Ферроли не занимаюсь.
Главное во время соскочить. :beer:
Я то же от Феролек отказываюсь. У нас котлы есть, а зап.частей нет-совсем... ни каких. :bawling:

RUZALIN » 28 апр 2010, 09:23

Кажется что датчик протока завис в замкнутом положений. Прозвонить надо его. Если завис, то прочистить. Но я Ферроли не занимаюсь.

Кто дружит с сервисом по феролли?

евгений800 » 28 апр 2010, 09:14

У меня на Ferroli Domlproject C24 такой глюк:
1. при повороте ручки термостата отопления на нагрев, включается насос с.о. а горелка не хочет.
2. при повороте ручки термостата ГВС на нагрев ,включается горелка причем вне зависимости от того идет разбор воды или нет.
Ворос. Что это за [*ЦЕНЗУРА*] такая?

Вернуться к началу