Каскад двух настенников

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Каскад двух настенников

Re:

Santeh » 03 июн 2010, 15:03

ozerman писал(а):Уважаемые спецы,помогите подключить в каскад два котла и два бойлера,покажите пожалуйста схему подключения,не могу сообразить как это сделать. Котлы газовые напольные 24кВт и 40кВт,бойлеры по 200л. С Уважением,Владимир.
Зайди на сайт гидромонтажа и выбери себе схему. :!:

calmar » 27 май 2010, 22:53

В этой теме выше ссылки есть, на примере Валенков. ermalex выкладывал

ozerman » 27 май 2010, 22:35

Уважаемые спецы,помогите подключить в каскад два котла и два бойлера,покажите пожалуйста схему подключения,не могу сообразить как это сделать. Котлы газовые напольные 24кВт и 40кВт,бойлеры по 200л. С Уважением,Владимир.

calmar » 27 май 2010, 21:40

бойлер, как понимаю, лучше отдельно, после разделителя повесить?

calmar » 27 май 2010, 21:37

А в каскад один простой, а другой с встроеным бойлером - не есть хорошо ?

RUZALIN » 24 май 2010, 00:10

Тема становиться интересной :D Символический я тоже присутствую, пишите больше.

Нравиться каскадная автоматика на Термоне, но нет доступа в моем случае к самим котлам Термоны по нормальной цене.

На Вайлланте все продумано, но есть в контроллере много чего,что не нужно в данный момент. Убрать бы не нужное и снизить бы цену в 2 раза :roll:

Re: Каскад двух настенников

a-x-e-l-1 » 23 май 2010, 21:05

ermalex писал(а):То есть эти котлы через фирменную автоматику нормально вяжутся с модуляцией пламени?
Да.
ermalex писал(а):Выложил бы сюда.
Пробую :D .
ermalex писал(а):Можно поподробнее?
Пжласта.
На каждый котелок цепляешь свой уличный датчик. На "Кремшредер" Е8.0631 цепляешь свой датчик. По графикам в инструкциях согласуешь их на свой вкус. Шредер включает котлы по мере надобности и руководит всем, что происходит за стрелкой. Запрос на ГВС отдается не на прямую на котел, а на промежуточное реле. У Баксей 2 варианта управления нагревом бойлера: по NTC датчику и по термостату. Нам нужен вариант с термостатом. Команда с регулятора замыкает 2 пары контактов на промежуточном реле и оба котла, что и требовалось, переходят в режим нагрева бойлера. После снятия команды они идут "по погоде". Я так мыслю, что графики котлов должны быть одинаковы, но не много круче графика регулятора.
Вот как то так. Сильно не пинать, но объективную критику рассмотрю. Вообще тема интересная, можно и с другими котлами попробовать че нить смароковать.

ermalex » 23 май 2010, 09:05

a-x-e-l-1 писал(а):Есть у них котлы LUNA HT,не Резитентал, только их в каталоге нет.
То есть эти котлы через фирменную автоматику нормально вяжутся с модуляцией пламени?
a-x-e-l-1 писал(а):Инструкция на диске и на сайте есть, а в каталоге и прайсе нет, клятвенно обещали, что в этом году повесят.
Выложил бы сюда.
a-x-e-l-1 писал(а):Я где то писал, как можно любые Баксюки, у которых есть встроенная погода, увязать в нормальный каскад, через "Кремшредер". Реальный вариант.
Можно поподробнее?

a-x-e-l-1 » 23 май 2010, 05:51

ermalex писал(а):Бакси малой мощности в нормально в каскад не вяжутся,
Вяжутся,вяжутся... :D :D :D
Есть у них котлы LUNA HT,не Резитентал, только их в каталоге нет. Инструкция на диске и на сайте есть, а в каталоге и прайсе нет, клятвенно обещали, что в этом году повесят. Так что и Баксюки маленькие тож увязать можно. Я где то писал, как можно любые Баксюки, у которых есть встроенная погода, увязать в нормальный каскад, через "Кремшредер". Реальный вариант. В Италии ихним технарям рассказал об этом варианте- они согласились, что схема имеет право на жизнь. Вот только 3 уличных датчика в рядочек на улице висеть будут :D :D :D - это жесть конечно.
А так то конечно Валенки само то будут. У Термоны есть один недостаток- бойлер греть придется одним котлом. Т.е бросить всю мощность каскада на ГВС проблематично. Мне пришлось от них отказаться именно по этой причине. Котельная отдельно стоит, а все "ряхмоты" в подвале дома. От дома до котельной 2 трубы и вязанка проводов. Поставил Валенки.

RUZALIN » 22 май 2010, 22:54

У меня на компе он, у Представителя Термоны в свое время на комп записал. Весит 400 мегабайт, так что не знаю даже как его передать.

ermalex » 22 май 2010, 22:02

RUZALIN писал(а):Там еще мульт ролик есть по ним, как они работают.

Где ролик есть может ссылку кинешь?

RUZALIN » 22 май 2010, 19:47

С модуляцией. Там еще мульт ролик есть по ним, как они работают. Познавательно.

ermalex » 22 май 2010, 19:16

Nilxxx писал(а):Чешские термоны отлично в каскад встают и по цене не очень кусаются

А управляются они как с модуляцией или вкл-выкл?

Nilxxx » 22 май 2010, 09:54

Чешские термоны отлично в каскад встают и по цене не очень кусаются
Изображение

К.П.Д. » 22 май 2010, 08:17

Человеки обнаглели дальше некуда, низя работать бесплатно, нам за спасибо никто ничего не делает. :evil:

calmar » 22 май 2010, 07:04

Ну когда можно сэкономить полста тонн, почему бы и не помочь человеку ?

Re: Каскад двух настенников

К.П.Д. » 21 май 2010, 19:01

Вот так можно сделать, один двухконтрный, второй с бойлером, на бюджетном материале, для таких кому на проект денег жалко.

Honda » 21 май 2010, 15:06

Хотя, cудя по инструкции от ermalexа - на настенных котлах остался интерфейс 7-8-9 - а это значит, можно при желании 2 котла подключить без модулей VR 32 (если нет необходимости подключения к интернету). :mrgreen:

Honda » 21 май 2010, 14:23

ermalex писал(а):Один нужен для нормальной работы котлов
В общем - "намутили" с новыми интерфейсами. До перехода на <e-BUS> 2 котла подключались к программатору напрямую... :heul:

Re: Каскад двух настенников

ermalex » 21 май 2010, 08:57

Honda писал(а):А зачем в каскаде нужно вот это:
Один нужен для нормальной работы котлов, второй нужен для подключения vrnetDIALOG http://www.vaillant.ru/dlya-klientov/sy ... ialog.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Honda писал(а):В комплекте с регулятором идут 4 штуки.
С Вайлантом первый раз работаю не знал что 4 датчика в комплекте поэтому заказал еще один для бойлера. Спасибо за помощь!

Вернуться к началу