Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Горелка к Buderus

Re:

Другой человек » 29 июн 2010, 16:44

[quote=""Лёлик""]Датчик наружней температуры уж вспоминали, а ещё котловые: проводной FK и два капиллярных - TR и STB.
Если на отопление только 1-й контур, то BFU лучше не брать (ИМХО есс-но). Он кстати и крутилка и датчик, 2 в 1-м, обратная, понимаешь, связь...
К бойлеру ещё нужен будет датчик.
Программу собственную задать на рабочие дни - ночь, выходные - день, и клиенту останется только температуры день-ночь подобрать. Только термоголовки тоже прийдётся крутить...[/quote]

Так так, толковый ответ.Сам контур-это моя проблема. Когда заказывать буду,ничего дополнительного не надо..

"Лёлик" » 29 июн 2010, 16:13

Датчик наружней температуры уж вспоминали, а ещё котловые: проводной FK и два капиллярных - TR и STB.
Если на отопление только 1-й контур, то BFU лучше не брать (ИМХО есс-но). Он кстати и крутилка и датчик, 2 в 1-м, обратная, понимаешь, связь...
К бойлеру ещё нужен будет датчик.
Программу собственную задать на рабочие дни - ночь, выходные - день, и клиенту останется только температуры день-ночь подобрать. Только термоголовки тоже прийдётся крутить...

Re:

Другой человек » 29 июн 2010, 13:07

Mij-gan писал(а):Можно без BFU, только несколько дольше подгонять систему под конкретные условия эксплуатации.
А в комплекте с 2107 идут датчики. И какие?

Mij-gan » 29 июн 2010, 13:04

Можно без BFU, только несколько дольше подгонять систему под конкретные условия эксплуатации.

Re: Горелка к Buderus

Другой человек » 29 июн 2010, 12:57

Т.е. один радиаторный высокотемпературный контур , радиаторы с термоголовками. С понедельника по пятницу пониженная температура, суббота воскресенье комфорт 20гр.Вот все что требуется.

Re: Горелка к Buderus

Другой человек » 29 июн 2010, 12:48

Или возможно ли программирование без комн.датчика, по уличному(но как это связано )

Re: Горелка к Buderus

Другой человек » 29 июн 2010, 12:45

Нужно только недельное программирование,приходится брать 2107 из за этого. BFU это,как я понял,дистанционный блок с термостатом(крутилка ), достаточно было бы термодатчика(терморезистор).
Из этого резюмирую: котел Logano G125 32 WS,горелка Coenod, Logomatic 2107,датчик наружный, датчик комнатный. Или BFU это безальтернативный вариант?

Mij-gan » 29 июн 2010, 12:33

Другой человек писал(а):Какой датчик есть штатный или его нет
BFU он называется.
Другой человек писал(а):выбор пал на logomatic 2107
http://www.buderus.ru/sistemy_otoplenij ... _2109.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Посмотрите тут, зачем вам менеджеры?
Ну если Вы хотите "локоничного" ответа - то ответ: "Да, всё это в 2107 есть".

Honda » 29 июн 2010, 11:22

Другой человек писал(а):Программирование происходит по комнатной температуре, правильно? Какой датчик есть штатный или его нет.
Программирование - по наружной температуре. Наружный датчик в комплекте. А зачем Вы это выясняете :?:

Re: Горелка к Buderus

Другой человек » 29 июн 2010, 10:23

Еще по теме.
С котлом и горелкой все более менее понятно.Необходимо недельное программирование, выбор пал на logomatic 2107. Программирование происходит по комнатной температуре, правильно? Какой датчик есть штатный или его нет.Плюс хотелось бы погодозависимость. Есть ли все это у Buderus и есть ли на форуме специалисты по этому производителю(не приходилось мне прежде монтировать это оборудование).В представительство звонил, переключали раз пять между менеджерами, внятного ответа не дождался. Тех.документацию изучал.Так что нужен четкий,локоничный ответ. :shock:

гpязнуля » 20 июн 2010, 14:24

ВО! (больше флудить не бу). кто подскажет адрес Проектного Института Дизайна Общей Реконструкции?

Ayrat » 20 июн 2010, 13:09

гpязнуля писал(а):Мож пожурить для начала? зачем так крута сразу?
Нет уж, коль встретил дизайнера - мочи его! Нечего его журить. :mrgreen:

гpязнуля » 20 июн 2010, 13:04

Мож пожурить для начала? зачем так крута сразу?

Ayrat » 20 июн 2010, 12:49

гpязнуля писал(а):выход один - не наливать!
Грязнуле больше не наливать! :mrgreen:

Re:

Другой человек » 20 июн 2010, 12:47

Ayrat писал(а):
Dim@ писал(а):Столько, сколько все остальные - раза 2 в год чистка.
С хреновым топливом почаще чистить придется...
Я своим клиентам рекомендую на BP дизтопливо закупать.
По топливу очень актуально,на самом деле. У одного бедолаги пришлось 4куба сливать.
А по BP актуальная информация. :!:

Ayrat » 20 июн 2010, 12:45

Другой человек писал(а):В основном, наверное, фотоэлемент наверное засерается.Как у феролли например.Или ошибаюсь.?
И фотоэлемент сажей покрывается, и распыл форсунки со временем меняется... Обычно форсунки хватает где-то на 7-10 тонн топлива, но при грязном топливе с мелкими механическими примесями форсунка и 5 тонн может не осилить: вместо равномерного конуса распыла будут 2-3 струйки фактически бить.

гpязнуля » 20 июн 2010, 12:42

Они все уки соляру жрут! выход один - не наливать!

Re:

Другой человек » 20 июн 2010, 12:39

Ayrat писал(а):
Dim@ писал(а):Столько, сколько все остальные - раза 2 в год чистка.
С хреновым топливом почаще чистить придется...
Я своим клиентам рекомендую на BP дизтопливо закупать.
В основном, наверное, фотоэлемент наверное засерается.Как у феролли например.Или ошибаюсь.?

Ayrat » 20 июн 2010, 12:36

Dim@ писал(а):Столько, сколько все остальные - раза 2 в год чистка.
С хреновым топливом почаще чистить придется...
Я своим клиентам рекомендую на BP дизтопливо закупать.

Re:

Другой человек » 20 июн 2010, 12:35

Dim@ писал(а):Столько, сколько все остальные - раза 2 в год чистка.
Это радует. Есть какие нибудь особенности или косяки присущие данной горелке.?