Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Схема котельной на оценку

Dim@ » 05 июл 2010, 18:34

:shock:
понятно. тема закрыта

Re: Схема котельной на оценку

tiptop » 05 июл 2010, 10:47

Котёл не особо мощный - может быть, было бы не лишним сделать в схеме возможность для приоритета гвс ?

aspekt » 04 июл 2010, 23:56

Примерно такаяже система уже работает. Единственное что вспомогательный котел мы установили рядом с основным и врезали в общую систему. Это было сделано из соображений, если выйдет из строя основной котел, то можно запустив вспомогательный обогревать сразу два помещения. Вторая причина переноса вспомогательного котла к основному это то, что у вас все время трасса от котельной до банного комплекса находится под циркуляцией теплоносителя ситветственно шанс замерзания при отключении основного котла сводится к минимуму.

Dim@ » 04 июл 2010, 20:55

восьмидесятка в бане

calmar » 04 июл 2010, 20:34

Ав дом воду хто толкать будет ? Восьмидесятка на котле и в бане

Dim@ » 04 июл 2010, 19:38

Интересное предложение, aspekt
хотелось бы "услышать" порядок работы котельной в доме и распределительного узла в бане.
Как говорил старик отец - когда сам начинаешь обьяснять принцип работы, тогда сам начинаешь понимать будет ли это работать или нет...

aspekt » 04 июл 2010, 13:31

Изображение

Dim@ » 04 июл 2010, 10:37

aspekt писал(а):а не проще ли в таком случаи взять более мощный насос если боитесь что не прокачает и избавится от половины насосов, а то утыкали систему насосами как новогоднюю елку.
конкретную схему предложите? или просто поговорить зашли? :cool:

aspekt » 03 июл 2010, 22:57

трасса 100 метров - что бы прокачало её
а не проще ли в таком случаи взять более мощный насос если боитесь что не прокачает и избавится от половины насосов, а то утыкали систему насосами как новогоднюю елку. Если вы монтируете эту систему для себя то - чем она будет проще, тем дешевле вам обойдется да и в плане работы и обслуживания меньше сопротивлений и встречных потоков легче работать системе.

Dim@ » 30 июн 2010, 09:29

гpязнуля писал(а):Может 25-80 лишний? просто добавить загрузочный бойлера, без крана?
трасса 100 метров - что бы прокачало её

bozzZ » 30 июн 2010, 08:00

воздухоудалители пририсовать, и расшир. бак СО я бы поближе к котлу нарисовал, так спокойнее

гpязнуля » 29 июн 2010, 23:26

Может 25-80 лишний? просто добавить загрузочный бойлера, без крана?

гpязнуля » 29 июн 2010, 23:15

Бойлер гавкнется и систему не подпитаешь.

Схема котельной на оценку

Dim@ » 29 июн 2010, 22:50

Накидал схемку котельной основного дома (100кв.м.) + распределительного узла бани (100кв.м.)
Посмотрите пожалуйста свежим взглядом - можт чего забыл или напутал?