Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите найти насос

Re: Помогите найти насос

Прохожий » 20 авг 2010, 14:18

Вилы обычно не под боком, а в бок :D

adstern » 20 авг 2010, 14:02

aurika и зачем Дмитрий ВК ломанется к Вам в Ростов, когда у него вило под боком.

Al » 20 авг 2010, 12:00

aurika ну надо же как нескромно, прям как будто кроме вас ни у кого больше скидок нет. Сразу адрес написали))))

задержка поставки! » 19 июл 2010, 07:36

спросите в сервисе.. вам скажут :)

вообще моё ИМХО - вертикальный насос с движком более 37 кВт - бред...

там даже простейшая операция по замене торцевого превращяется по сложности и потребности в механизмах в запуск космического корабля....

а что касается компоновки и размеров в плане, так надо проектировщиков с прямыми руками :) и консольник займёт меньше места чем инлайн...

Honda » 16 июл 2010, 19:54

adstern писал(а):4. Ресурс работы всех подшипников больше за счет отсутствия именно консольных нагрузок как во время работы, так и во время простоя.
Почему тогда на циркуляционных насосах при вертикальной установке двигателя подшипники быстро выходят из строя ??

a-x-e-l-1 » 16 июл 2010, 19:21

Прохожий писал(а):На разницу в цене между консольником и вертикальным насосом можно построить небольшой домик.
Че серьезно? Без подковырки спрашиваю. Неужели такая разница? :shock:

Al » 16 июл 2010, 16:38

Радиальные. От лишней силы вниз на консоли вала с колесом на конце.
Интересно как про SCP. НИкак не думал что они могут стоя качать столько воды. Никогда в их сторону даже не смотрели.

Dim@ » 16 июл 2010, 14:35

adstern писал(а):консольных нагрузок
что это за нагрузки? есть радиальные, осевые...

adstern » 16 июл 2010, 14:00

1. Разница в цене (для SCP) приблизительно 15%
2. Часто для горизонтального исполнения не хватает площади помещения
3. Инлайновая компоновка иногда позволяет более оптимально расположить трубопроводы, клапана и запорную арматуру и тем самым снизить гидравлические сопротивления за счет уменьшения поворотов.
4. Ресурс работы всех подшипников больше за счет отсутствия именно консольных нагрузок как во время работы, так и во время простоя.

Re:

Прохожий » 16 июл 2010, 10:09

Дмитрий ВК писал(а):Насос Вертикальный должен быть!
Зачем?
На разницу в цене между консольником и вертикальным насосом можно построить небольшой домик.
Или автомобиль Мазерати :lol:

adstern » 16 июл 2010, 09:44

Почему то получилось два раза и еще не вошла фраза.

800 м3/ч, 100 м, 130 град. Заполняете опросный лист, указываете необходимость вертикального исполнения, отправляете ближайшему партнеру WILO и Вот Вам и инлайн! :D

adstern » 16 июл 2010, 09:40

У WILO прапктически все насосы SCP могут поставляться в вертикальном исполнении.

adstern » 16 июл 2010, 08:52

У WILO прапктически все насосы SCP могут поставляться в вертикальном исполнении.

Al » 15 июл 2010, 15:26

KSB EasySelect: http://www.ksb.com/ksb/tiles/easySelect ... yId=501734" onclick="window.open(this.href);return false; для незарегистрированных пользователей. ПОпробуйте побродить по номенклатуре, очень познавательно. Токо там не должно быть вашего насоса, вам надо искать двойную установку, каждый насос 50% от режима при пиковой нагрузке. Или позвоните в КСБ, им походу скучно, будет чем развлечься. На Взлёт можо позвонить, сравнить стиль общения наших и буржуйских поставщиков :D
Кто может помочь, это сигма чешская, но что- то подсказвает, что искать насос ин-лайн не надо, всё равно будет консольник, и точно не в этом году.

Дмитрий ВК » 15 июл 2010, 13:17

насос должен быть как ТР у Grundfos

Al » 15 июл 2010, 11:35

Вертикальный, это чтоб двигатель вертикально стоял у ин-лайн насоса? А кто вас заставил искать именно такой насос? 1,5 тонны металла конечно красиво смотрятся вертикально... Вы иструкцию по установке таких насосов читали?

Дмитрий ВК » 15 июл 2010, 10:46

Насос Вертикальный должен быть!

Re: Помогите найти насос

a-x-e-l-1 » 14 июл 2010, 19:33

И у Вило и у Грюнда есть, все горизонтальные,консольные.

Помогите найти насос

Дмитрий ВК » 14 июл 2010, 08:53

Очень интересует есть ли насос ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (инлайн) для следующих параметров!
Расход 800 м3/час
Напор 100 м
Температура 130 градусов
Производитель насоса не важен.

Вернуться к началу