Sid » 02 сен 2010, 09:53
Доброго дня всем.
В общем, изложу сразу суть проблемы.
Есть ИТП, довольно большой, который распределяет воду на отопление на несколько жилых домов.
Дома многоэтажные (9-12 этажей).
Температурный график в системе оставляет желать лучшего, и очень медленно реагирует на изменения температуры. За счет этого ТСЖ и потребители теряют N-ое количество денег.
Ну так вот, хотели попробовать установить на входе в дом - байпас, трехходовой клапан на него, ну и привод с погодозависимой автоматикой.
Смысл в том, что насос стоит на дом, и стоит в итп, а итп относится к тепловым сетям города, и туда залезть нету возможности.
В связи с чем вопрос, на что повлияет установка трехходового клапана на обратку, и будут ли против городские тепловые сети против этого
Ну и главные вопрос = нужен ли в данной системе насос.
Трехходовой будет настроен так, что полного закрытия не будет, то есть полностью замкнутой системы на дом не будет. Максимум планирует 50%.
Рисунок в приложении. Буду благодарен за ответы.
Доброго дня всем.
В общем, изложу сразу суть проблемы.
Есть ИТП, довольно большой, который распределяет воду на отопление на несколько жилых домов.
Дома многоэтажные (9-12 этажей).
Температурный график в системе оставляет желать лучшего, и очень медленно реагирует на изменения температуры. За счет этого ТСЖ и потребители теряют N-ое количество денег.
Ну так вот, хотели попробовать установить на входе в дом - байпас, трехходовой клапан на него, ну и привод с погодозависимой автоматикой.
Смысл в том, что насос стоит на дом, и стоит в итп, а итп относится к тепловым сетям города, и туда залезть нету возможности.
В связи с чем вопрос, на что повлияет установка трехходового клапана на обратку, и будут ли против городские тепловые сети против этого
Ну и главные вопрос = нужен ли в данной системе насос.
Трехходовой будет настроен так, что полного закрытия не будет, то есть полностью замкнутой системы на дом не будет. Максимум планирует 50%.
Рисунок в приложении. Буду благодарен за ответы.