Обьвязка ТТ котла. Нужен совет.

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Обьвязка ТТ котла. Нужен совет.

аристошка » 08 сен 2010, 11:45

Прохожий возможно будет и маловато
но kudres такой литраж исходя из экономических соображений
ТА теплоизолировать
для ТП и СО выходы можно сделать на разной высоте в ТА что позволит производить грубую регулировку тепм. теплоносителя
если система под давлением и ТА самодельный
то крышки ТА делать сферическими или усиленными

Прохожий » 08 сен 2010, 10:52

600 литров- это немного. Я бы сказал даже больше - маловато будет.

Code » 08 сен 2010, 07:42

Сан-техник писал(а):На хрена бак на 600л.?
Ну как на хрена? - это аккумулятор!
Чтобы разным мышкам и мухам было тепло, когда хозяева уедут. За это стоит заплатить! :)

Сан-техник » 07 сен 2010, 21:58

ППЦ, чего тока не наизобретают Кулибины блин, денег чтоль не куда деть......
На хрена бак на 600л.? чтоб компенсировать расширение антифриза-зкспанзомат нухен литров 100)))
зачем насос 32/60 если труба ф28? вполне 25/60!
и вобще, доверьтесь проффи, они надеюсь сэкономят Вам не малые средства которые Вы намерены потратить на оборудование!
и тонна антифриза тоже денег стоит!

Dim@ » 07 сен 2010, 21:53

1. минимальный проток для 40квт - 0,77куб./час, по нему подбираем расход насоса. напор минимальный при этом брать.
2. нет
3. 10%-15% от обьема воды в системе (при теплоносителе больше)
4. через краник и насос
почитайте здесь: http://www.dedietrich-otoplenie.ru/serv ... biblioteka" onclick="window.open(this.href);return false; полезного много по котельным
схема обвязки теплоаакумулятора: http://www.viessmann.ru/etc/medialib/in ... _100-E.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Обьвязка ТТ котла. Нужен совет.

kudres » 07 сен 2010, 21:36

Делаю котельную на ТТ котле, перелопатил кучу информации и вот что получилось:
Изображение1 001.jpg
Всякую мелчь ( краны, грязевики, воздухоотводчики ) не рисовал. Котел Viadrus 40кВт, ТА обьемом 600л. выполняет скорей роль демпферного бака (защита от перегрева) , поставил бы больше-финансы не позволяют. В последующем ( как накоплю) к ТА подключается 2 гребенки ТП (1и 2 этаж) и 6 радиаторов (на чердак).Все со своими насосами. По этой схеме образовалось несколько вопросов.

1 . Достаточно-ли данного насоса (обвязка котла медь 28мм.), или можно UPS 32-40 ?

2. От ТА к ТТ делаю уклон, будет-ли через насос ЕЦ при отключении электричества и растопленном котле?

3. Как рассчитать обьем расширительного бака?

4. Как организовать заливку и подпитку системы ( верхня точка-радиаторы чердака +8м.) Система
закрытая т.к. будет использоваться антифриз.

Вернуться к началу