Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Правильный ли расчет СО?

srm-u » 11 сен 2010, 21:29

ещё раз спасибо Всем хорошо что есть такая вещь как форрум много полезного узнаёшь в 50 лет тоже учиться полезно

RUZALIN » 11 сен 2010, 21:07

srm-u писал(а):Нсчёт секций сколько секций чугунных в 160ват
Это надо смотреть на какой тепловой режим он рассчитан. Я не знаю как пишут на чугунявых радиаторах. На алюминиевых 190 Вт например дается на режим 90/70/20 например(подача теплоносителя на радиатор 90 градусов, обратка из него 70 градусов и в комнате при этом 20 градусов). А если параметры другие, надо пересчитывать. Настенный котел и не будет поднимать температуру подачи до 90 градусов.

srm-u » 11 сен 2010, 20:50

Спасибо Всем я обязательно учту Ваши замечапия.Нсчёт секций сколько секций чугунных в 160ват оптимально для 100 кв м регион Башкирия по Вашему мнению

RUZALIN » 11 сен 2010, 20:37

Какой эффект то :) Если обогреть подвал, то конечно же нет. Если просто трубу пустить, которая будет немного излучать тепло, то да, но на что его хватит, вот вопрос :D А тепло и так и сяк будет уходить, что через пол в холодный подвал, что через трубу в тот же подвал. И пол смотря на это тёплым не будет. Или надо утеплять пол хорошенько или делать отопление в подвале.

srm-u » 11 сен 2010, 20:23

аесли пустить подачу 25 пропил. по комнатам под радиаторами.А обратку всё таки под полом но стальную 32 эффект будет или нет,?
,

БАШКА » 11 сен 2010, 20:10

"Однотрубку" нужно считать и еще раз считать. Не угадаете вашу систему с первого раза. С двухтрубной системой у Вас шансов на успех гораздо больше...

srm-u » 11 сен 2010, 20:05

весь пол он не прогреется это точно .это только отсечь холод от стен подвала а ближе к центру обычно всегда теплее. как японял эту схему лучше не использопать .но ведь бывает иногда даже разводку замуровываем в пол .

RUZALIN » 11 сен 2010, 19:56

Я как то не понял как труба по периметру стены под полом прогреет весь пол :roll:

srm-u » 11 сен 2010, 19:52

какое количество секций Вы бы добавили

srm-u » 11 сен 2010, 19:49

32сможет ли прогеть пол .всётаки подвал холодный ябоюсь всё тепло уйдёт на подвал разводка же стальная

Cанек_ » 11 сен 2010, 19:39

160 вт с секции будет по вашему при какой температуре теплоносителя выдавать? Вам и 32 много.
Я бы добавил кол-во секций и пустил 32/20.

srm-u » 11 сен 2010, 16:55

здравствуйте Всем.есть сомнение в схеме СО.однотубная система.труба ду 40 сталь проходит под полом на растоянии 50см от неё подпитаны батареи.Идея была такая 40 труба прогревает пол.пол доска 50мм.Так как подвал высокий 170см Не будет ли теплосъём с 40 трубы большой поднимется ли тепло на радиаторы Дом 100кв радиаторы чугунные скция 160ватт всго 67секций
==========================================
S6001192.JPG

srm-u » 09 сен 2010, 22:45

по поводу одна секция на один квадратный метр.у меня ведь 70 секций по 150 ватт это 10,5 киловат

srm-u » 09 сен 2010, 21:54

получается так хозяин ну ни как не хочет больше там у него шкаф купэ там лестница винтовая

RUZALIN » 09 сен 2010, 21:46

srm-u писал(а):Площадь прихожей = 21.6 кв.
И там всего 6 секций :roll:

srm-u » 09 сен 2010, 21:42

Труба стальная ДУ-40 потому что пол из досок, а подвал не жилой без отопления. Труба что бы хоть немного прогреть пол.
==================
Площадь прихожей = 21.6 кв.

RUZALIN » 09 сен 2010, 21:33

Котёл 24 кВт. Радиаторов мало, надо бы 1 секцию на 1 квадратный метр брать. Не видно сколько по площади прихожая или я не вижу. Зачем такие большие диаметры трубы, да ещё стальной(видимо из расчёта, что потом постепенно забьётся). Делайте двухтрубку попутную, трубы 25 го диаметра полипропилен, а стояки 20 кой.

Правильный ли расчет СО?

srm-u » 09 сен 2010, 21:15

Здравствуйте всем просьба оценить схему СО будет ли работать дом 100 кв потолок 2.70 стена 50см керамзитоблок По расчётам надо 70 секций по 150 вт получается 64секции На прихожку полуилось всего 6 секций ставить некуда хватит ли? сама система однотрубка от котла труба сталь дм 40мм под полом в подвале от неё стояки пропилен ду 20 стояк получается 50см.Котел 2х контурный сколько киловат брать. Расход ГВС небольшой чисто для посуды да руки помыть.Заранее спасибо За рисунок не обесудьте.С уважением СРМ
==========================================================
S6001191.JPG