Проблемы с Buderus и автоматикой 2107

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблемы с Buderus и автоматикой 2107

гpязнуля » 13 сен 2010, 10:38

Дим. кажись для запуска горелки на шнурке подключения нада 7 и 11 контакты перемкнуть но не уверен схему посмотри. там питание /три провода/. перемычка /два провода/ и еще проводка
Кто мож поправит? старый стал. забывчивый.

Dim@ » 13 сен 2010, 09:25

система контроля дымовых газов и прибор контроля давления газа не установлены.

гpязнуля » 13 сен 2010, 07:19

А... атмосферник. Низнаю где его перемыкать. чё там за шнурок к горелке идет. Но уверен что можно .

Re:

"Лёлик" » 13 сен 2010, 07:05

Dim@ писал(а):что за схема?
Очевидно электрическая :D ...
В пакетике с инструкцией лежит.
Бери контрольку и смотри, где фаза, идущая на горелку остановилась.

гpязнуля » 13 сен 2010, 06:46

Дим. так в качестве обмена инфой... НИКАДА не проверя красные пимпочки визуально... что для одной пимпочки нажато то для другой /торчит/... Сам разок котёл в хлам разбирал глюк искал... а надо было то не смотреть и анализировать сработало-не сработало. а просто тыкнуть зубочисткой. если щелкнит значит дело в нем.

Алексей-сервис » 13 сен 2010, 00:59

Если подключен датчик отсутствия тяги, то проблема может быть в его срабатывании. На дисплее оно никак не отображается. Только через несколько часов выдаст дефекты отопления и ГВС.
А вообще согласен, проверять в первую очередь надо термостаты. Потом снять сименс и смоделировать его работу перемычками.

Dim@ » 12 сен 2010, 20:27

гpязнуля писал(а):перемыкай контакты+на штекере горелки.
поконкретнее плз
[quote=""Лёлик""]Как раз для таких случаев схема даётся[/quote]
что за схема?
@lex писал(а):Похоже что сработал аварийный термостат STB
Заглушку термостата откручивал, красная пимпочка нажата на нем.

"Лёлик" » 12 сен 2010, 19:35

Как раз для таких случаев схема даётся :D
А насчёт СТБ - у меня уже 3-й случай под замену (один из них на новой автоматике)...

Re: Проблемы с Buderus и автоматикой 2107

@lex » 12 сен 2010, 18:58

Dim@ писал(а):... запустил котел в ручном (аварийном) режиме...
В ручном режиме вся электроника 2107 исключается из работы, участвует в работе термостат и STB/
Похоже что сработал аварийный термостат STB. А что с автоматом розжига ?

гpязнуля » 12 сен 2010, 12:31

САМОЕ простое. перемыкай контакты+на штекере горелки.

Dim@ » 12 сен 2010, 10:38

в режиме трубочиста котел тоже не запускается

гpязнуля » 12 сен 2010, 09:39

Запусти в режиме трубочиста, или тест реле проверка стб.

gennadii » 11 сен 2010, 23:22

Посмотрите какое время на часах - у немцев с 22.00 до 6.00 ночь, заводская настройка вроде +3, её надо поднять.

Dim@ » 11 сен 2010, 23:03

не мог ли нае@ся газовый блок или его какой либо элемент?

Dim@ » 11 сен 2010, 23:00

ааа...
датчик давления газа идет как опция к котлу, клиент его не купил - сэкономил.(ставится на вход газа, провод от него подключается на плату? его имели ввиду?)
стб не выбило

gennadii » 11 сен 2010, 22:53

На G234 - ом должен стоять датчик давления газа - коробочка такая с колёсиком под крышечкой, если давления газа маленькое - котёл не включится. STB - это кнопочка под чёрной крышечкой похожей на шестигранник, его выбивает если котёл перегрели. Надо окрутить крышечку и нажать на кнопочку.

Dim@ » 11 сен 2010, 22:40

поконкретнее плз

gennadii » 11 сен 2010, 22:37

Надо посмотреть STB или датчик давления газа.

Dim@ » 11 сен 2010, 21:43

Знаю, но клиент предупрежден, да и это пожелание клиента. К тому же "официальный" запуск котла будет только после подключения газа.

RUZALIN » 11 сен 2010, 21:10

Дима Ты лишаешь человека гарантий на котел, не санкционированным запуском не специалистом :wink:

Вернуться к началу