Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: можно ли увеличить предв. давл. расш. бака!?

Ayrat » 14 сен 2010, 11:29

35-andron писал(а):Можно ли увеличить(накачать до 3-4атм.) предв. давл. расш. бака!?
Отсоедините бак от системы и обычным автомобильным насосом или мини-компрессором накачайте его воздухом до 3-4 атм.

можно ли увеличить предв. давл. расш. бака!?

guga » 14 сен 2010, 11:21

Манометр показывает давление в бойлере? Если да, то какое? У нас была аналогичная ситуация с Морой. Проблема решилась ревизией клапана. Там в конструкции возможно усиление пружинного воздействия. Попробуй глянуть.

tiptop » 14 сен 2010, 11:09

35-andron писал(а):Можно ли увеличить(накачать до 3-4атм.) предв. давл. расш. бака!?
Конечно же, можно и нужно...
Поменять бак - это тоже не лишнее. Максимально допустимое давление у него маловато - предохранительный клапан-то на 6.

можно ли увеличить предв. давл. расш. бака!?

35-andron » 14 сен 2010, 10:36

проблема в следующем.
1. есть бойлер косвенного нагрева дражице 120л. с ним обратный+предохранительный клапан 6 атм.,
манометр.
в инструкции к нему, по схеме подключения, написано " * Использование расширительного сосуда не является условием правильного подключения‚ а только возможный вариант решения"
поэтому "монтажеры " сказали что бак ставить не стоит.! подключение ХВС,ГВС делал я сам.
Естественно из клапана при нагреве подтекает.
2. есть давление холодной воды 3,5-4 атм.
Купил расш. бак. (IMERA 12л Максимальное рабочее давление 10 атм, исп. давл 14 атм. t=-10÷+100°C, pр=1.5 атм.).как потом понял не тот расширитель(низкое предв. давление) как результат при нагреве 50-60град. подтекает клапан.
Можно ли увеличить(накачать до 3-4атм.) предв. давл. расш. бака!?
или покупать другой.
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ.