Житкотопливный обогреватель samsung, помогите запустить.

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Житкотопливный обогреватель samsung, помогите запустить.

аристошка » 04 окт 2010, 14:08

ничего ужасного во многих дизельных вертикальных котлах такие форсунки стоят
и все производители форсунок их делают

Re:

Fastwind » 03 окт 2010, 00:04

аристошка писал(а):хотел бы я посмотреть данный нагреватель
что там есть своеобразного :mrgreen:
Я говорил про распылитель, угол распыла - 80 гр.

аристошка » 02 окт 2010, 22:29

хотел бы я посмотреть данный нагреватель
что там есть своеобразного :mrgreen:

Re: Житкотопливный обогреватель samsung, помогите запустить.

Fastwind » 02 окт 2010, 05:55

Artios писал(а):Жидкотопливный обогреватель воздуха samsung COH-322K куплен в Корее, в Владивостоке сервисных центров нет, нужны советы по ремонту или настройке.
На данном предприятии я отвечаю за работоспособность инженерных систем два месяца и одна из проблем это собственно этот нагреватель.
Проблема возникла после того как закончилось топливо и в систему попал воздух. После этого котел год не использовался.
На данный момент при включении котла, пламя начинает гореть но через 3-4 с тухнет и идет дым. Один раз котел заработал нагрел помещение до заданной температуры, но второй раз не запустился. Автоматика выдает код ошибки топливной системы (если я правильно понял ломаный русский язык корейского гражданина).
Поменял топливный насос, проверил фильтр он в норме, больше менять нечего кроме форсунки.
Помогите пожалуйста, люди добрые!
1. Как правило корейские жидкотопливные нагреватели воздуха выпускаются с электромагнитным топливным насосм, и расчитаны на работу только на керосине, а не солярке.
2. Давление насоса - до 9 кг/см2. Регулируется как на обычной горелке.
3. Распылители там своеобразные, при замене обратите внимание на угол распыла топлива.
4. Хлопок при запуске - избыток воздуха, или забита камера сгорания.
5. Чистите камеру сгорания, наверняка забита сажей по самое не балуйся.

аристошка » 02 окт 2010, 00:22

двигатель не работает смазывай подшипники смотри кондюк двигателя

Artios » 01 окт 2010, 01:39

Сергей монтажник писал(а):В данном котле есть светодиод почисть его.
Почистил фотодиод, сдвинулось с "мёртвой точки", нагреватель работает чаще.Выявилась ещё одна проблема, двигатель который подает свежий воздух в камеру сгорания при запуске долго гудит.Часто бывает что он не начинает работать просто гудит и всё, через некоторое время включается зажигание и в камере сгорания происходит хлопок, котёл выдаёт тот же код ошибки.

Dim@ » 30 сен 2010, 18:59

Artios писал(а):Сервисный центр по коду сообщил где проблема.
Dim@ писал(а):выяснить способ устранения.

Re: Житкотопливный обогреватель samsung, помогите запустить.

Сергей монтажник » 30 сен 2010, 17:28

В данном котле есть светодиод почисть его.

Artios » 30 сен 2010, 13:40

Valeriy писал(а):Вам надо сделать следующее:
1. Задуматься о логике работы дизельной аппаратуры;
2. Пойти по цепочке - найти где эта логика нарушается;
3. Устранить причину нарушения логики;
4. Пользоваться аппаратурой в своё удовольствие.
Мне не приходилось сталкиваться с подобным оборудованием. Может подскажете учебный материал.

Artios » 30 сен 2010, 13:37

Dim@ писал(а):вам надо связаться с сервисным центром в корее через корейского гражданина с ломанным русским и там выяснить способ устранения.
Сервисный центр по коду сообщил где проблема.

Valeriy » 30 сен 2010, 12:33

Вам надо сделать следующее:
1. Задуматься о логике работы дизельной аппаратуры;
2. Пойти по цепочке - найти где эта логика нарушается;
3. Устранить причину нарушения логики;
4. Пользоваться аппаратурой в своё удовольствие.

Dim@ » 30 сен 2010, 12:28

вам надо связаться с сервисным центром в корее через корейского гражданина с ломанным русским и там выяснить способ устранения.

Житкотопливный обогреватель samsung, помогите запустить.

Artios » 30 сен 2010, 09:03

Жидкотопливный обогреватель воздуха samsung COH-322K куплен в Корее, в Владивостоке сервисных центров нет, нужны советы по ремонту или настройке.
На данном предприятии я отвечаю за работоспособность инженерных систем два месяца и одна из проблем это собственно этот нагреватель.
Проблема возникла после того как закончилось топливо и в систему попал воздух. После этого котел год не использовался.
На данный момент при включении котла, пламя начинает гореть но через 3-4 с тухнет и идет дым. Один раз котел заработал нагрел помещение до заданной температуры, но второй раз не запустился. Автоматика выдает код ошибки топливной системы (если я правильно понял ломаный русский язык корейского гражданина).
Поменял топливный насос, проверил фильтр он в норме, больше менять нечего кроме форсунки.
Помогите пожалуйста, люди добрые!

Вернуться к началу