Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: замена котла и "улучшение" гравитационки

Курчак » 12 ноя 2010, 18:21

Прочёл тему с сентября.А вы так и не определились,похоже.А уже зима на носу.Но всё можно сделать за один день,заранее закупив.Дело в том,что какието котлы предназначены под работу под давлением,какието не.В паспорте на Жуковский котёл указано,что он может эксплуатироваться под давлением 2.5 кг.см.Н о для этого нужно дополнительно установить мембранный расширительный бак,соответствующий объёму вашей системы.Автоматический воздухоудалитель,Предохранительный клапан,Манометр.Подпитку с системы центрального водоснабжения или через насос.Поставив воздухоудалитель в место старого расшерителя,систему безопасности и мембранник можно в низу,Вы получите энергонезависимую модефицированную отопительную систему.Поставив на обратке насос Вы можете повышать КПД системы по необходимости.Но поставив современный котёл настенный вы получите комфорт и сделаете шаг к смене всего отопления.Так что вы выбираете.

Re:

silver_rav » 12 ноя 2010, 12:45

Kriz@ писал(а):silver_rav, Котел Protherm TLO хороший но зачем он вам? Если вы ознакомились с ним то должны знать, что он не энергозависим и розжиг происходит с помощью пьезоэлемента, да к тому же вы хотите ставить насос лучше его запитать на котел сразу же! В вашем случай возьмите Protherm KLOM с модулируемой горелкой и электророзжигом. Серия TLO хороша для открытой системы с естественной циркуляцией.
Если Вы внимательно прочли начало темы - я пытаюсь сохранить преимущество существующей системы - энергонезависимость!
Единственное энергозависимое звено - насос, но, если эл-ва нет жидкость должна будет продавливатся через неработающую крыльчатку насоса (у многих это работает). если ставить энергозависимый "продвинутый" котел - нужно переделывать систему полностью (как минимум менять 2-х дюйммовые трубы :-)

Re: Ну и ответы!

Kokoshino » 28 окт 2010, 08:02

neprofi писал(а):Уважаемые специалисты, и это всё, что вы можете мне сказать в ответ на довольно простой вопрос?
Простой вопрос - простой ответ.

Ну и ответы!

neprofi » 27 окт 2010, 19:37

Уважаемые специалисты, и это всё, что вы можете мне сказать в ответ на довольно простой вопрос?

Kokoshino » 18 окт 2010, 09:02

neprofi писал(а):а можно определённей?
чтобы в принципе ец была возможна, а то чонить намудришь будет тока с пц работать

calmar » 18 окт 2010, 07:51

neprofi писал(а): только электронезависимый котёл и СО с ЕЦ.
Если АОГВшку на такую систему тулить, то подрывник на гр.безопасности на 1.5 бара ставьте - бо надует аки жабу
Мембранник - 10 проц. от объема, давление на холодную - 0.2 - 0.3 оч.

Пятницa » 15 окт 2010, 22:36

neprofi писал(а):4. Надо ли ставить группу безопасности?
А это что подразумевается?
neprofi писал(а):ставить мембранник (плюс выпускник воздуха в верхней точке стояка, ... плюс что-то ещё?)
Я бы не стал..
У предъидущего товарища silver_ravа ведро протекало ..
neprofi писал(а):буду переключаться на ПЦ с использованием насоса
:) не будете..

"улучшение" гравитационки

neprofi » 15 окт 2010, 19:54

Правильную схему.

Уважаемый Kokoshino, а можно определённей?

Kokoshino » 15 окт 2010, 13:32

neprofi писал(а):1. У нас ненадёжное электроснабжение, поэтому могу выбрать в качестве основы только электронезависимый котёл и СО с ЕЦ. ГУД!
2. Но когда электроснабжение устраивает, буду переключаться на ПЦ с использованием насоса на байпасе.
(У соседей такая СО с Жуковским АКГВ-29, насосом и расширительным бачком на чердаке работает уже три года идеально!) ГУД!
3. Вопрос: можно ли в такую СО с ЕЦ и насосом ставить мембранник (плюс выпускник воздуха в верхней точке стояка, ... плюс что-то ещё?) Можно!
4. Надо ли ставить группу безопасности? Нужно!
5. Что ещё необходимо?
Правильную схему.

"улучшение" гравитационки

neprofi » 15 окт 2010, 12:59

Уважаемые специалисты,
проверьте, пожалуйста, правильно ли я собираюсь сделать СО с ЕЦ и насосом на байпасе:
1. У нас ненадёжное электроснабжение, поэтому могу выбрать в качестве основы только электронезависимый котёл и СО с ЕЦ.
2. Но когда электроснабжение устраивает, буду переключаться на ПЦ с использованием насоса на байпасе.
(У соседей такая СО с Жуковским АКГВ-29, насосом и расширительным бачком на чердаке работает уже три года идеально!)
3. Вопрос: можно ли в такую СО с ЕЦ и насосом ставить мембранник (плюс выпускник воздуха в верхней точке стояка, ... плюс что-то ещё?)
4. Надо ли ставить группу безопасности?
5. Что ещё необходимо?

Благодарю за ответы!

Kriz@ » 09 окт 2010, 11:35

silver_rav, Котел Protherm TLO хороший но зачем он вам? Если вы ознакомились с ним то должны знать, что он не энергозависим и розжиг происходит с помощью пьезоэлемента, да к тому же вы хотите ставить насос лучше его запитать на котел сразу же! В вашем случай возьмите Protherm KLOM с модулируемой горелкой и электророзжигом. Серия TLO хороша для открытой системы с естественной циркуляцией.

Пятницa » 08 окт 2010, 12:15

silver_rav писал(а):мне кажется по деньгам дешевле (или столько же) купить готовый мембранный бак
купите.. тока не забудьте парооотводчик поставить..

Пятницa » 08 окт 2010, 12:14

silver_rav писал(а):я вот об этом: "В верхнюю крышку, вверх, вварен отрезок трубы диам.32, с резьбой на конце. На неё навёрнут вентиль" для чего там вентиль?
После заправки, закрывается для уменьшения испарения и исключения выплёскивания при сильном перекипе..

silver_rav » 08 окт 2010, 11:57

я вот об этом: "В верхнюю крышку, вверх, вварен отрезок трубы диам.32, с резьбой на конце. На неё навёрнут вентиль" для чего там вентиль?
по конструкции: мне кажется по деньгам дешевле (или столько же) купить готовый мембранный бак :-) )

Пятницa » 29 сен 2010, 20:44

Где-там?
На переливе никаких вентилей

Re: Re:

Whiteside » 28 сен 2010, 12:37

silver_rav писал(а):
дельту наши не обслуживают :( а чем протерм плох?
про бак : лазить на чердак конечно гемор, если регулярно :-) но я боюсь, подняв давление, поимею течи в системе.... PS а добовлять носитель в закрытую систему нужно будет насосом? т.е. под давлением?
Протерм всем хорош, кроме цены, по сравнению с Дельтой. :D

Re:

silver_rav » 28 сен 2010, 11:24

Пятницa писал(а):
silver_rav писал(а):4. Расширит. бак на крыше самопальный. сделан из кеги типа пивной с отпиленным дном. сейчас от выкипания спасаемся масленной пленкой в баке. стоит ли менять бак и если да то на какой именно?
Идеальный:
Труба, с 2-х сторон приварено дно и верх. диаметр не менее 250 мм..
В дно, снизу, вварена входная труба соотв. диаметра главного стояка.
В верхнюю крышку, вверх, вварен отрезок трубы диам.32, с резьбой на конце. На неё навёрнут вентиль.
На уровне 2/3 по высоте - в стенку вварена труба перелива диам 20-25. Перелив вниз, выход в ведро у котла или у сливного вентиля....
Размер бака 7 - 10 % от объёма в литрах всей жижи в системе..
.........
В нижней точке системы, на обратке, не забудьте сливной отросток 15 - 20 диам.с вентилем. Через него и заливается Малышом.
А вентиль вверху открыт только при заполнении системы? вентил на переливе всегда открыт? есл да , то зачем там вентиль?

Пятницa » 28 сен 2010, 09:34

silver_rav писал(а):4. Расширит. бак на крыше самопальный. сделан из кеги типа пивной с отпиленным дном. сейчас от выкипания спасаемся масленной пленкой в баке. стоит ли менять бак и если да то на какой именно?
Идеальный:
Труба, с 2-х сторон приварено дно и верх. диаметр не менее 250 мм..
В дно, снизу, вварена входная труба соотв. диаметра главного стояка.
В верхнюю крышку, вверх, вварен отрезок трубы диам.32, с резьбой на конце. На неё навёрнут вентиль.
На уровне 2/3 по высоте - в стенку вварена труба перелива диам 20-25. Перелив вниз, выход в ведро у котла или у сливного вентиля....
Размер бака 7 - 10 % от объёма в литрах всей жижи в системе..
.........
В нижней точке системы, на обратке, не забудьте сливной отросток 15 - 20 диам.с вентилем. Через него и заливается Малышом.

calmar » 27 сен 2010, 19:56

silver_rav писал(а):поимею течи в системе.... PS а добовлять носитель в закрытую систему нужно будет насосом? т.е. под давлением?
не система значит и была. "Малышом" из ведра

Re: Re:

silver_rav » 27 сен 2010, 15:06

Whiteside писал(а): 1. Да
2. Потому что расширительный бак кроме компенсирующей, выполняет еще и предохранительную роль для чугунного теплообменника котла. На работу системы место его установки не влияет.
3. Уровень воды в закрытой системе проверяется по манометру, если он показывает 0, значит система неполная. Рабочее давление в закрытой гравитационной системе будет 1-1.5 атмосферы.
4. Не вижу смысла ставя насос, оставлять открытый бак. 2 т.р. экономии? И лазать на чердак не придется :wink:

P.S. Пока писал, отвлекаясь, меня опередили :D
P.P.S. А я в свою очередь в качестве альтернативы предлагаю Alphatherm Delta AG, отлично подходит для вашей цели и безупречен в соотношении цена-качество. Therm крайне не советую :evil:
дельту наши не обслуживают :( а чем протерм плох?
про бак : лазить на чердак конечно гемор, если регулярно :-) но я боюсь, подняв давление, поимею течи в системе.... PS а добовлять носитель в закрытую систему нужно будет насосом? т.е. под давлением?