Подбор диаметров трубы для отопления.

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Подбор диаметров трубы для отопления.

sander » 28 окт 2010, 09:26

shadow писал(а):умножаем на удельные потери 150 Па/м
на каждом участке разные удельные потери. в общей трубе под котлом небось все 400-500 Па/м будут
а по проекту поддерживаю.
а то через год мы увидим новую тему от вас: "помогите система плохо греет" :mrgreen:

shadow » 27 окт 2010, 20:13

Насос с напором 2,5-3 м.вод.ст. в рабочей точке прокачает любой коттедж. Например: длина циркуляционного кольца самого удаленного прибора 100 м, умножаем на удельные потери 150 Па/м получаем 15000 Па + потери давления на терморегулирующем клапане отопительного прибора 5000-10000 Па = 20-25 кПа + потери в котле и обвязке итого 3 м.вод.ст. с большим запасом. А вообще господа у которых есть бабло на 2-3 этажный коттедж я думаю смогут найти 10-15 тыс.руб на нормальный проект.

Ченя » 26 окт 2010, 21:53

а что нам говорит в таком случае софт.... неужели нет ПО для расчета систем отопления...? к примеру мне попадалась программа овентропа но там много чего нет...к примеру есть программы на базе кана...(данфос, рехау и герц стоят на их платформе) в них кто-то работает? какие отзывы...?

RUZALIN » 26 окт 2010, 19:27

Другой человек писал(а):Выбираем насос, выражается в метрах водн.столба.
H=R*L*ZF
R-удельная потеря напора на метр длинны.(по таблице)
L-длина самого удаленного участка
ZF-коэфф.запаса =2,2
Если бы всё так легко было :cool:

Другой человек » 26 окт 2010, 18:25

G=3,6*Q/4,187*(tпод-tобр) -это расход теплоносителя в кг.час.
Q-тепл.мощь (ватт)
Идем дальше. Выбираем насос, выражается в метрах водн.столба.
H=R*L*ZF
R-удельная потеря напора на метр длинны.(по таблице)
L-длина самого удаленного участка
ZF-коэфф.запаса =2,2
В итоге получаем расход который нужно поднять на определенную высоту, т.е. выбираем насос по его параметрам. Причем это проделывается для каждой ветки, если их несколько.
Очень странно, что такое толковище развели. :shock:

RUZALIN » 26 окт 2010, 12:21

Вот и подытожили :D Всё верно.

sander » 26 окт 2010, 11:44

дистанционное обучение прямо :mrgreen:
потеря напора состоит из двух величин: трение и местные сопротивления. для расчета трения нужно иметь график удельной потери напора трубы (Па/м) в зависимости от расхода (или скорости) и диаметра. При этом для того материала, который вы используете (медь, полипропилен, сталь....)
необходимо разбить ветку на отдельные участки и посчитать расход на участке.
задаться диаметрами и посчитать скорость на участке
по скорости (или расходу) и диаметру найти удельную потерю напора R (Па/м) на трение на каждом участке
умножив длину подачи и обратки каждго участка на его R находим потерю напора на трение на участке, суммируя их находим потерю напоря всей ветки.
ну а потом берем таблицу с местными сопротивлениями и считаем все тройники на проход, учитываем повороты, сужения и пр...
добавляем потерю напора на регул. вентиле и в самом радиаторе (последнем в ветке)
и когда вы суммируете потери на трение с потерями на местных сопртивлениях у вас и будет необходимый напор для выбора насоса, ну а расход - это общий расход на ветке.

RUZALIN » 26 окт 2010, 08:22

RUZALIN писал(а):Тиатор "Отопительные системы"
Читай с 168 по 186 страницы, там как раз и расчёт есть, вот только что смотрел.

Ченя » 26 окт 2010, 08:19

ТЕПЛОВИК писал(а):сильно нравитьса нам подход рехау к этому делу
а что у них там такого крутого??? :shock:

ТЕПЛОВИК » 26 окт 2010, 00:12

У НАС НА ДИСКАХ ЕСТЬ овентроповская программа но сами ею не пользуемся.сильно нравитьса нам подход рехау к этому делу

гpязнуля » 25 окт 2010, 23:09

А если еще проще?
Какой в реале выбор насосов для отопления? У грюнда 40ка да 60ка на радиаторы. Двоечка виловская на бойлер. А семерка и 80ка на магастрали.
Из чего выбирать до 5сот квадратов?

Re:

ShaDS » 25 окт 2010, 22:47

Другой человек писал(а):Для отопления по тепловому потоку, водоснабжение-потери на длинне трубопровода. А вообще, для малоэтажки не особо актуально. Задушить систему-это нужно постараться еще.
Я это пользую- http://www.oventrop.de/content.asp?Cont ... lect=ru-RU" onclick="window.open(this.href);return false; только бывают глюки у прожины, нужно проглядывать потом данные. Хотя , то же самое я и сам на вскидку рассчитаю в голове. Прога красивее делает. Удачи.
Не понятно как программу с сайта заполучить. Прист данные ввести, ввожу и никакой реакции. Что не правильно делаю?... :?:

Honda » 25 окт 2010, 22:46

Гидравлический расчет.

Ченя » 25 окт 2010, 22:43

RUZALIN
смотрел подбор насоса на 146 странице....ничего конкретного иль там еще чего есть...?

Re: Подбор диаметров трубы для отопления.

RUZALIN » 25 окт 2010, 22:35

Тут вот уже на словах не поучиться, надо чертить показывать считать пробовать :) Там и графики и таблицы строить.

Хорошая книга, почитайте. Там есть это всё, если вникать: Тиатор "Отопительные системы" . Ну и классику Сканави можно почитать.

Ченя » 25 окт 2010, 22:29

RUZALIN
и как мы это делаем....

RUZALIN » 25 окт 2010, 22:26

Дальше вот самое интересное: краны углы, трубы, варианты разводки и вся такая крень....короче определение напора насоса, а чтобы это определить, надо рассчитать сопротивление системы. В двухтрубной системе: определение самого нагруженного участка. Напор насоса и будем находить по этому участку.

Ченя » 25 окт 2010, 22:23

все понятно....едем дальше...

RUZALIN » 25 окт 2010, 22:21

RUZALIN писал(а):(10400*3.6)/4.187*10
Из формулы 3.6/4.187 и дают эти
Ченя писал(а):множыл бы на 0,86
Ченя писал(а):за дельту наверное берете 10... и эьл
Да, там сам уже ставишь, какая дельта нужна.
Ченя писал(а): RUZALIN писал(а):0.895/0.9818= 0.91

тоже не понятно...
Это перевод массового расхода в объёмный.

Ченя » 25 окт 2010, 22:17

RUZALIN
пока нет....к примеру я 10,4 кВт. множыл бы на 0,86 и делил на дельту 15град...а откуда у вас такие цифры...за дельту наверное берете 10... и эьл
RUZALIN писал(а):0.895/0.9818= 0.91
тоже не понятно...

Вернуться к началу