Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Заполнение закрытой СО

RUZALIN » 29 окт 2010, 16:12

meola писал(а):3) закрутить заглушки на воздухоотводчиках?
Никогда не заглушайте их :D
meola писал(а):2) приоткрыть кран заполнения системы и заполнять где-то до 1 бара
На первое время заполните побольше, например до двух. Пока воздух выйдет, пока то сё. А потом через недельку если что поставите 1.2-1.5 Бар.

Заполнение закрытой СО

meola » 29 окт 2010, 08:38

Господа, правильно ли будет заполнять контур отопления следующим образом:
1) открутить заглушку воздухоотводчика на чердаке и потом на котловом насосе
2) приоткрыть кран заполнения системы и заполнять где-то до 1 бара
3) закрутить заглушки на воздухоотводчиках?

Вернуться к началу