Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблема с теплым полом

bulat » 01 ноя 2010, 20:17

alex0312 писал(а):Сколько примерно должна по вренмени прогреватся система.
У меня тоже стяжка около 10см, но правда покрытие - плитка. Полы раскочегаривались около 2 суток, пока обратка теплая не пошла. Я тоже нервничать начал, что полы не разогреваются. Так что не торопитесь повышать температуру подачи, за пару дней должно прогреться.

Code » 01 ноя 2010, 19:45

alex0312 писал(а):Сколько примерно должна по вренмени прогреватся система
Я не понял по фото, что там в качестве теплоизолятора и у меня нехорошие предчувствия.
Что касается прогрева системы, то не торопитесь увеличивать температуру подачи - грейте медленно.

alex0312 » 01 ноя 2010, 18:40

Здравствуйте, спасибо за помощь. Я не знал раньше что есть регулирующие клапаны. Сейчас они открыты на максимум, температура на обратке 19 градусов, и такая уже сутки. Воздуха нет, проверил, циркуляция при всех работающих контурах -1 литр воды за 9-10 секунд. Толщина стяжки примерно 10-11 см. Покрытия еще нет, будет ламинат. Большие окна, около 40 процентов стен, дверь постоянно туда-сюда, еще идут другие работы. Сколько примерно должна по вренмени прогреватся система. Какая температура рекомендована под ламинат? Спасибо.

Прохожий » 01 ноя 2010, 15:00

Длина контура увеличенная - отсюда его увеличенное гидравлическое сопротивление. Насос работает в левой части своей рабочей характеристики. Замена на более мощный насос должна помочь. "Шум течения" может быть только в месте присоединения насоса. В контурах скорость будет нормативной. И еще я бы с перепускным клапаном поразбирался. Может его перекосило как то, поэтому он постоянно открыт. Тогда конечно никакая замена насоса не поможет, если контура закорочены через клапан.

sander » 01 ноя 2010, 12:45

чего то я не понял, а как у вас происходит регулирование температуры теплого пола?

коллеги писали правильно: оптимальная длина контура не должна превышать 80 м, иначе с большой вероятностью не прокачает или будет неприемлиемо высокая дельта в контуре.
вы пол залили или проверяете циркуляцию до заливки?
10 см - многовато, разве что вы хотите использовать температурный режим с подачей 35-40.
зачем там отражающая изоляция и есть ли утеплитель под ней?

calmar » 01 ноя 2010, 08:36

а чего шаг такой частый? на 16 - й трубе при стяжке 8-10 см обычно около 20 см делаем. Длина петель 50-55 м. Нормально прогревается, равномерно. Если стяжку на лили, пол переложить не долго, на 55 квадратов достаточно 5 петель по 55 м с шагом 20.

alex0312 » 29 окт 2010, 22:39

Извините за ошибку, там шаг 0,10 а не 0,15 как написал ранее. И подскажите, пожалуйста, сколько ,примерно, нужно по времени прокачивать каждый контур ? Почему нельзя с водопровода? 25/80 у меня будет возможностьб поставить в понедельник, или вторник, БЕЗОПЛАТНО (спасибо за понимание).

Dim@ » 29 окт 2010, 22:28

да разве я могу с Сан-техник ругаться? это мы так дискутируем :wink:

alex0312 » 29 окт 2010, 22:20

Перестаньте ругатся, просто советуйте.Спасибо.

Dim@ » 29 окт 2010, 22:07

когда ничего не поможет думаю alex0312 найдет сумму на попробовать :D

Сан-техник » 29 окт 2010, 22:02

Dim@ писал(а):попробовать поставить
Сколько будет стоить энта попробовать?

Dim@ » 29 окт 2010, 21:54

я сказал попробовать поставить, может самый длинный контур значительно длинее 100пог.м.
а у насоса 25-80 напор при аналогичном расходе больше - если т.п. заработает, то значит старый насос не прокачивает контура.

Сан-техник » 29 окт 2010, 21:50

Dim@ писал(а):насос помощнее поставить, 25-80 -
и слушать музыку течения?))))

Dim@ » 29 окт 2010, 21:45

Сан-техник писал(а):А что это правильно?
а я разве такое сказал? :shock:

в данном случае можно попробовать насос помощнее поставить, 25-80 - но длина установленного нестандартная (130мм), могут возникнуть проблемы с поиском 25-80 130

Сан-техник » 29 окт 2010, 21:37

Dim@ писал(а):тока температура подачи/обратки сильно разнилась
А что это правильно?

Dim@ » 29 окт 2010, 21:34

Сан-техник
55кв.м./шаг 0,15=367пог.м.
367/4контура = 91метр
мы на 25-60 насос сажали контура ф16 по 120пог м - прокачивало, тока температура подачи/обратки сильно разнилась

Сан-техник » 29 окт 2010, 21:30

Dim@
читай, там 450 метров!

Dim@ » 29 окт 2010, 21:20

55кв.м. при шаге 0,15 - длина трубы 380пог.м
380пог м на 4 контура - 95 метров на контур
длина нормальная - насос прокачает
Перекрывая поочередно все контура кроме одного на максимальной скорости насоса прокачайте каждый контур, байпас при этом настройте на максимальную напругу открытия (если крутилка справа сверху перепускной клапан, если ручной - закройте его совсем) - должно решить проблему завоздушивания. далее по температуре обратки, после прогрева, примерно отбалансируйте контура.
примерно - потому что на коллекторе нет ротаметров для определения расхода и гидравлической балансировки контуров.

Сан-техник » 29 окт 2010, 20:26

Не нужно прокачивать водопроводной водой (ещё больше завоздушите) Почерёдно закрвайте все контура (и радиаторные тоже), оставляя одну из петлей тёплого пола, пока из всех петлей не выйдет воздух через воздухоотводчики!
если труба ф16, то длина петли более 100 метров! это очень много, нужно было не более 70 метров делать, но это уже другая тема......

Проблема с теплым полом

alex0312 » 29 окт 2010, 19:37

Здравствуйте, столкнулся спроблемой. Домик на 2 этажа, общей площадью примерно 150м кв. Второй этаж радиаторы, проблем нет. Первый- теплый пол, примерно 55 м. кв. труба- шитый полиэтилен Giakomini 16*2, раскатан ракушкой на четыре примерно равных контура шагом 15 см, общий метраж трубы около 450 метров погонных. Колектор Giakomini без расходомера, насос WILO 25 60 130, котел KOSPEL електрический, 3х фазный,15кВт, насос GRUNDFOS 15 60 130. Воздух с теплого пола удалил прокачкой каждого контура с водопроводной системы, с общей системы отопления с помощью авторозвоздушников и кранов маевских. Проблема- теплый пол прогревается очень слабо. Можно ли спомощью регулировок скоростей насосов отрегулировать циркуляцию в теплом поле? Надо ли это? Как можно улучшить циркуляцию(обогрев) теплого пола?
Термоголовка была установлена сегодня утром. Сегодня утром я попробывал поднять давление до 2х атмосфер. К вечеру эфекта нет.Сиуация обстоит так- один контур греет более менее, 2 контура-самых больших-еле-еле,один-самый малый- холодный. В него(он самый ближний к насосу) мог попасть воздух при замене насоса, вчера. Утром попробую прокачать еще раз. И хочу попробывать при работающем насосе отсоеденить обратку каждого контура, поверить,есть ли цыркуляция. Больше не знаю что делать. Хочется кричать SOS. Кстати, насчет перемычки- в закрытом положении через нее проходит вода. Это нормально,или нет? Спасибо.