Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: трехходовой как переключатель

Honda » 20 ноя 2010, 21:26

В поворотных трехходовых кранах нет уплотнений. Гарантировать полное запирание ответвлений (в крайних положениях крана) невозможно.

Code » 20 ноя 2010, 20:58

ruz писал(а):Собственно, вопрос формулируется так: следует ли нам отказаться от закупленных трехходовых или есть какой-либо способ решить эту проблему?
Мне кажется, маловероятно:

1) http://dnp-studio.ru/pages/klapan_trehhodovoy/" onclick="window.open(this.href);return false;
"При этом регулирующий элемент не осуществляет полное перекрытие клапана, а перераспределяет потоки жидкостей, тем самым производя их смешивание."

Хотя насколько я помню, некоторые трехходовые (например, Herz), полностью перекрывают один из входов.

2) Используемый Вами трехходовой не со штоком, а поворотный. Если в штоковом трехходовом изменением входов по идее можно исключить влияние разницы давлений на входах, то в поворотных ... кто его знает. В принципе это проверяется элементарно продувкой.

Valeriy » 20 ноя 2010, 19:36

Касательно только технической стороны вопроса - шаровые с электроприводом закроют любую магистраль прекраснейшим образом.

Re:

ruz » 20 ноя 2010, 19:12

Code писал(а):В общем случае использовать нельзя. При большой разности давлений подач шток трехходового клапана может изменить положение.

Непонятно зачем Вам еще трехходовой, если у Вас есть соленоидные клапана:
Один выключил - другой включил, и трехходовой не нужен.
Сейчас поясню.
ВЫХОД-это теплообменник, запитываемый или от городского отопления, или от котла, или от циркуляции ГВС.
Насчет ГВС: это, конечно, неправильно, но теплосъем незначительный, решили попробовать.
в схеме подключения предполагается 2 случая:
а)ВХОД1-это циркуляционная магистраль ГВС, а ВХОД2-это городское отопление, итоговая разница ~2атм
б)ВХОД1-это магистраль котла(на сегодня пустая), а ВХОД2-это городское отопление, итоговая разница ~5атм

Электромагнитные клапана стоят на границе помещения для отсечения схемы от системы водоснабжения и городского отопления на время переключения, т.к. без этого эти магистрали будут временно, но закорачиваться, что недопустимо. Предполагается делать это 1 раз в сезон. Именно поэтому э/м клапана не занимаются переключением, т.к. иначе они по полгода были бы во включенном состоянии. С целью экономии поворотных приводов и избежания ошибок при переключении решили использовать 1 трехходовик с приводом вместо 2-х двухходовиков.

Собственно, вопрос формулируется так: следует ли нам отказаться от закупленных трехходовых или есть какой-либо способ решить эту проблему?

tiptop » 19 ноя 2010, 22:54

А лучше, пожалуй - шаровые краны. Гидроударов не будет.

Code » 19 ноя 2010, 22:34

В общем случае использовать нельзя. При большой разности давлений подач шток трехходового клапана может изменить положение.

Непонятно зачем Вам еще трехходовой, если у Вас есть соленоидные клапана:
Один выключил - другой включил, и трехходовой не нужен.

трехходовой как переключатель

ruz » 19 ноя 2010, 20:48

Подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать трехходовой клапан в схеме:
ВЫХОД питается дискретно от ВХОДА1 или ВХОДА2, без какого-либо смешения(всего 2 положения)?

Поставили ESBE VRG131, используем прилагаемые накладки для точного поворота ручки на 90град, а имеем то, что при заблокированном ВХОДЕ1 (ВЫХОД получает 100% от ВХОДА2) есть небольшая течь на ВХОД1...(переток из ВХОДА2 на ВХОД1)
Может, на это трехходовики не рассчитаны вовсе? или брак?

Дело в том, что у меня давление разное на ВХОДЕ1 и ВХОДЕ2,-мне их нельзя соединять. В момент переключения все магистрали блокируются соленоидными клапанами.

Спасибо