Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Неконтролируемый рост давления

Honda » 22 ноя 2010, 23:41

Вверху системы экспанзомат работает "хуже".
Давление закачки воздуха (азота) нужно снижать до статического давления теплоносителя в точке подключения бака, впервой что-ли ?

Re:

ROMEO14 » 22 ноя 2010, 23:37

Honda писал(а):
ROMEO14 писал(а):На сколько я знаю, расширительный бак закрытого типа можно ставить в любую точку системы, поэтому бак я поставил на чердак ( 4 метра выше нижнего уровня системы). Есть ли смысл менять местоположение бака и ставить его ближе к котлу?
А зачем вообще бак на чердак поставили ? Хотелось поэкспериментировать ? :?
Нет, отнюдь, у меня есть привычка ставить расширитель максимально близко к котлу, но тут же все-таки котел - КАМИН! Облицовка и т .п. Зак предложил поставить на чердак - там у него свободно. Я согласился

Re:

ROMEO14 » 22 ноя 2010, 23:36

Honda писал(а):
ROMEO14 писал(а):На сколько я знаю, расширительный бак закрытого типа можно ставить в любую точку системы, поэтому бак я поставил на чердак ( 4 метра выше нижнего уровня системы). Есть ли смысл менять местоположение бака и ставить его ближе к котлу?
А зачем вообще бак на чердак поставили ? Хотелось поэкспериментировать ? :?

ROMEO14 » 22 ноя 2010, 23:31

Ну да, спасибо, стройтесь в очередь за афтографом. Грязнуле призовой пендаль - бесплатно, ну и конечно большое спасибо, как и всем камрадам, не оставшимся в стороне!

Honda » 22 ноя 2010, 23:27

ROMEO14 писал(а):На сколько я знаю, расширительный бак закрытого типа можно ставить в любую точку системы, поэтому бак я поставил на чердак ( 4 метра выше нижнего уровня системы). Есть ли смысл менять местоположение бака и ставить его ближе к котлу?
А зачем вообще бак на чердак поставили ? Хотелось поэкспериментировать ? :?

гpязнуля » 22 ноя 2010, 23:21

Ну тады УРА! Ты сам его победил.
ROMEO14 - ДАВЛЕНЬЕ УКРАЩАЮЩИЙ!!!

ROMEO14 » 22 ноя 2010, 23:16

Так я открутил его! :mrgreen: Более того - вытащил с чердака на улицу и там проводил все манипуляции. Кстати! У меня нет никакой запорной арматуры на пути к баку, насколько я знаю это вообще запрещено.

гpязнуля » 22 ноя 2010, 23:08

ROMEO14, давление в баке меряется при его ОТКЛЮЧЕНИИ от системы. Либо сервис краны либо просто открутить, но если всё нормально значт угадали.
И не забывать разность высот расширителя и манометра со взрывником. поиши на форуме, я года четыре рассказывал как давление в расширителе мерять.

Re: Неконтролируемый рост давления

ROMEO14 » 22 ноя 2010, 22:59

Практически на холодной, в камине догорали угольки, темпа была 22 градуса. Но если учесть что у меня до манипуляций с баком давление росло уже при температуре в 12 градусов( изначальное - 3 градуса) то я думаю что я победил ( с вашей помощью конечно) Или нет? Завтра раскачегарю до 80-ти

гpязнуля » 22 ноя 2010, 22:36

А Как давление измерял? Наа горячей системе?

ROMEO14 » 22 ноя 2010, 21:17

Ну вот и все... Проблема кажется решилась. В баке вместо положеных 1.5 бар - оказалось 3 бара. Я стравил лишнее давление, вернул бак на место ( я демонтировал его временно) и вплоть до 50 градусов давление ни шелохнулось. Дальше качегарить камин у меня уже не было времени, но я уверен что проблема решена, ведь до этого и при температуре 15 градусов давление росло.

гpязнуля » 21 ноя 2010, 20:37

после такого вопроса.....
бак пуст или дырявый.

Mij-gan » 21 ноя 2010, 19:57

сто к одному - бак пуст.

Code » 21 ноя 2010, 17:15

ROMEO14 писал(а):манометр с "иголочкой
Автомобильный манометр или насадка к компрессору для накачивания автомобильных шин.

Re:

ROMEO14 » 21 ноя 2010, 16:06

Code писал(а):ROMEO14
Тогда остается только возможная неисправность расширительного бака.
"Полудырявая" мембрана. Бак накачивается, мембрана затыкает отверстие, все вроде бы хорошо. Но при давлении в системе мембрана меняет положение и воздух выходит.

А как измерить давление в РБ? Обычный монометр не подойдет, ведь в РБ стоит ниппель. Нужен какой-то манометр с "иголочкой" который при закручивании давил бы на ниппель и показывал результат.

Code » 21 ноя 2010, 15:50

ROMEO14
Тогда остается только возможная неисправность расширительного бака.
"Полудырявая" мембрана. Бак накачивается, мембрана затыкает отверстие, все вроде бы хорошо. Но при давлении в системе мембрана меняет положение и воздух выходит.

ROMEO14 » 21 ноя 2010, 15:06

Всем спасибо за ответы. Вот еще несколько фактов:

1. расширительный бак подключен 28мм медяхой, как и вся котельная разводка. Установлен на отрезке "Камин - всасывающий патрубок циркулляционного насоса".
2. Перегрева в камине точно нет, максимальная температура была 64 градуса (в котел установлен датчик температуры с выводом на цифровую панель)
3. В котле имеется контур аварийного охлаждения. Он задействован. ( Это к вопросу "Code")
4. Вся система новая, это был первый запуск.
5. На радиаторах нет головок, циркуляция осуществляется через каждый радиатор без каких-либо проблем, все радиаторы равномерно прогреваются.

Dim@ » 21 ноя 2010, 11:29

возможно с котла не обеспечивается достаточный теплосьём и внутри котла происходит закипание с выделением пара. Из-за обилия пара в системе у расширительного бака просто не хватает обьема. Возможная данная проблема из-за того что на радиаторах стоят термостатические головки которые при нагреве перекрывают проток через радиаторы, а котел остановиться не может, это не газ.

гpязнуля » 21 ноя 2010, 08:40

Для начала сбрось давление в баке до 1.

Mir » 21 ноя 2010, 07:47

Если процесс открылся недавно в связи с запуском котла в зиму, то первое что надо посмотреть это выпустить воздух из батарей. Как? вопрос хозяина. Вчерась у друга была подобная история. При сбросе воды из аварийного :P выхода наблюдали эмульсию а не прозрачную жидкость (воду). После поочередного выключения батарей и выпуска воздуха процесс устаканился.
Удачи