Замерзает газ в газораспределительном шкафу, что делать?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Замерзает газ в газораспределительном шкафу, что делать?

Mij-gan » 21 янв 2011, 20:43

bolshoy72
А глупый вопрос можно? Из всей темы так и не понятно, у Вас газ магистральный или свой, сжижженный?

Курчак » 21 янв 2011, 20:10

Извините конечно что вынудил Вас.Тем более спасибо уже было зарезервировано для другого человека.А может балон дешевле греть чем шкаф.Да и шкафы разные бывают.

bolshoy72 » 21 янв 2011, 16:43

Курчак
:lol: Спасибо!!! Правда мне этот метод (чуть ранее) подсказал попробовать другой человек)). Метод действительно хорош, сколько времени прошло, в любой мороз проблем нет. Вот не знаю как насчет наматывать на баллоны....а проложить внутри шкафа - отлично!

Курчак » 05 янв 2011, 14:28

Ну а где,хотя бы, спасибо.

ответ на свой же вопрос

bolshoy72 » 05 янв 2011, 14:13

Ну в общем я решил проблему с помощью нагревательного кабеля для дождевых сливов, купил 3 метра такого кабеля и проложил его по стенкам внутри шкафа, проблемы не стало, всем рекомендую.

Пятницa » 02 дек 2010, 23:18

:D Осталось баллон перевернуть и вылить его оттуда..

Сан-техник » 02 дек 2010, 21:26

Пятницa писал(а):бутан будет гореть?
можешь попробовать, кинь спичку в ведро с бутаном))))

Re:

Курчак » 02 дек 2010, 19:43

Пятницa писал(а):Интересно, а если пропан сгорит, останется один бутан.. а потом, когда оттаит, бутан будет гореть?
Будет.

Пятницa » 02 дек 2010, 18:52

Интересно, а если пропан сгорит, останется один бутан.. а потом, когда оттаит, бутан будет гореть?

Сан-техник » 01 дек 2010, 22:32

Пятницa писал(а):Но в баллоне плещется жидкость
бутан перестаёт испаряться при +5, пропан при -30
Летняя смесь 70% бутана, 30% пропана, зимняя 70% пропана, 30% бутана,
Вывод, бутан зимой-можно вёдрами носить)))

Пятницa » 01 дек 2010, 21:53

По фигу... Подключил другой, их 3 штуки.. Тот оставлю на тепло, если в нём бутан, а не вода

Honda » 01 дек 2010, 19:22

Пятницa писал(а):Баллон подключал.. не помню, в сентябре что ли..
Ну, это как раз был "летний" сжиженный газ. А теперь надо баллоны менять - чтобы был "зимний". И у топикстартера, скорее всего - та же ситуация, что и у Вас. :cool:

Sovetnik » 01 дек 2010, 17:16

bolshoy72 писал(а):при температуре мин 28 и ниже у меня срабатывал какой-то клапан в газорегуляторном шкафу, перекрывал подачу газа и котел переставал работать
В зимний период рекомендуется использовать сжиженный газ марки ПТ(пропан технический), в котором нет (мало) легко сжижаемого бутана, см. здесь.
http://www.nge.ru/g_20448-90.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

shuninm » 30 ноя 2010, 21:04

Делают теплый ящик, туды либо ТЭН, либо выхлоп от котла. Ну, или горячий контур от СО.

Курчак » 30 ноя 2010, 21:01

Можно попробовать на нижнюю треть баллона накинуть несколько витков кабеля для тёплых полов или что то подобное и я считаю,что это поможет.

Курчак » 30 ноя 2010, 20:55

Пропан растворён в бутановой смеси как углекислота в газировке.Попробуйте горячей водой с ведра отогрейте,на некоторое время всё востановится.

Пятницa » 30 ноя 2010, 20:22

Что привозят - неизвестно... раньше такого не было никогда.
Баллон подключал.. не помню, в сентябре что ли..
Вы хотите сказать, что пропан испарился, а бутан остался, замёрз и булькает?
Затащу баллон в тепло, проверю.
Да, у меня не газовое отопление, это на плиту тока..

shuninm » 30 ноя 2010, 20:14

Значит подогрева нет? А как жеж без него та? Коню понятно. что кирдык отоплению будет. Мало того, еще и баллоны гирляндят, штоп получить нужный расход.

Курчак » 30 ноя 2010, 19:36

С пропан -бутановой смесью всегда так.Чуть мороз,конденсирует.Чистый пропан до -30 спокойно держит.Запрвляйте без конденсата.Иначе только тепло поможет.В помещение заносите.

sboy » 30 ноя 2010, 17:50

Пятницa
Ответил как было у меня, сначала сам думал что вода, в дальнейшем выяснил о смеси бутана и ...
Вообщем живу на баллонах с нарушением ТБ, что делать категорически НЕЛЬЗЯ...
bolshoy72
Для ответа надо знать что происходит в шкафу, какой газ до и после, марку регулятора

Вернуться к началу