Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Junkers Bosch Gruppe ZWR 18-4KE

Re: Junkers Bosch Gruppe ZWR 18-4KE

SerhiO » 02 янв 2011, 21:35

Датчик давления у меня проверить не получится за неимением такового....
Сегодня запустил наконец-таки. Причина отказа была такая: на двигателе нагнетателя воздуха есть плата... небольшая такая, со спичечный коробок размером... На нее когда-то видать попала была вода (иного обьяснения я не найду). На этой плате и деталей даже нету никаких, пять дорожек всего.... Так вот под действием влаги+эл.напряжение две из этих дорожек просто перетравились (о чем свидетельствовало некоторое количество зеленоватого налета на месте контактора), одна была с явными "подтравами" (кто травил когда нибудь платы сам - поймет). Дабы не испытывать судьбу пропаял все пять, перетравившиеся восстановил кусочком залуженого проводника. Имело еще место подтекания воды из самой системы в месте соединения трубы подачи и байпаса (там тройник такой медный....), заодно тоже запаял. На даный момент котел установлен на место, залита вода в систему, греемся.... Праздники конечно накрылись медным тазом, но уже все позади (дай Бог...). И главное - цена ремонта... Сэкономленые деньги - это все равно что заработаные ))))). Новый котел то чтоб купить - тысяч 4-5 грн выложить нужно. Так что спасибо всем, кто в теме. Вопрос снят (надеюсь навсегда).
С ув.

аристошка » 02 янв 2011, 14:15

см. датчик давления системы отопления как говорилось выше

Re: Junkers Bosch Gruppe ZWR 18-4KE

Штейн » 30 дек 2010, 23:50

меняй скорее

SerhiO » 30 дек 2010, 22:26

Недолго музыка играла... недолго фраер танцевал......
К чему это я? Накрылся котел полностью..... Что САМОЕ "приятное" - как раз к новому году и посреди зымы.
Симптомы: включаю котел, он проходит самотест (Р1-Р2-Р3-Р4-Р5), слышно, что включается и работает циркуляционный насос, на табло показывает температуру воды (15) .... и усЁ.. :cry: Никаких попыток запуститься. Через примерно минуту-полторы на табло мигает "С7". Мигает тоже около минуты, после чего срабатывает кнопка возле регуляторов (я так понял, это что-то типа биметалического предохранителя). После нажатия кнопки все начинается с (Р1-Р2-Р3-Р4-Р5) и так бесконечно.... Выручайте, народ!!!!!! Подскажите что ему делать????? В доме холодно.... ребенка к бабушке отправили... сами с женой как цыгане в одной комнатке под электрическим обогревателем...

SerhiO » 18 дек 2010, 09:35

Большое спасибо за информацию.
Разобрал, почистил все - не помогло... Давай делать ревизию датчиков - обнаружил, что один из них (верхний, который на выхлопе) можно сказать в обрыве: какой то непонятной коррозией одна ножка разьедена, я только торкнул его, а она тут же отвалилась. Попробовал замкнуть контакты - не включается, грит "А3", с разомкнутыми тоже не стартует, "А7" пишет. Ну я прикинул: КЗ - мало, разрыв много...... Нужно сопротивление. Сказано - сделано: припаял сопротивление на 11 кОм - котел стартонул и вот уже 4 дня полет нормальный, ни одного затухания... Может быть и не совсем правильное решение, я так понимаю что правильнее было бы поставить терморезистор, чтоб реагировал на температуру, но так как такого не нашлось на первый случай для "погреться" сойдет и обычное сопротивление. ИМХО. Всем спасибо за участие!

Re: Junkers Bosch Gruppe ZWR 18-4KE

Алексей-сервис » 13 дек 2010, 01:11

Нашел на немецком. На русском не будет, поскольку официально котел в Россию не поставлялся. Насколько я понял, в котле два датчика тяги. Один наверху, а второй под топкой - он срабатывает и дает ошибку А7. Это говорит, что надо чистить теплообменник по газовому тракту, да и наверно весь котел тоже - горелку, электроды и т.д.

Штейн » 12 дек 2010, 10:39

SerhiO
посмотрите, кто еще заглядывает и отпишите в личку

Re: Junkers Bosch Gruppe ZWR 18-4KE

SerhiO » 12 дек 2010, 09:10

Ну что, народ, куда все подевались? Где Cesar? Алексей-сервис? Выкладывали ж ведь выше куски мануалов. Зима на улице.... Не дело это: ушел на работу - а котел потух. С работы приходишь в холодную хату. И это еще при всем том,Ю что морозов особо и не было еще .... А когда придавит 20-25 градусов?????? Пока приду с работы - и вода в системе замерзнет... Отзовитесь, умельцы, реально нужно помощь!!!!!!!!

Re: Junkers Bosch Gruppe ZWR 18-4KE

SerhiO » 10 дек 2010, 01:27

Всем привет!
такой же котел - и похожая проблема: может работать сутки, а может за час раз 5-6 сработать защита какая-то... и код ошибки бывает разный. Может стать с ошибкой С7 (запускается после нажатия кнопки возле ручек управления), а может стать с ошибкой А7 (в таком случае кнопка не помогает, лечится только выключением-включением по питанию). Нету ли у кого нибудь мануала по этому девайсу, пусть даже и на немецком?

гpязнуля » 23 мар 2008, 11:20

Или просто перемкнуть контакты прессастата и посмотреть будут ли повторяться ошибки. Почистить электрод ионизации, визуально проверить изолятор на наличие трещин и прочих гадостей. Можно померять ток ионизации должен быть около 4-5 мА.

a-x-e-l-1 » 23 мар 2008, 10:26

[quote="SergeyS";p="15665279"] У меня на холодной системе 1 bar, при t=55-60 гр.Ц. доходит до 2 bar. Это так и должно быть?[/quote]
Скорее всего не хватает емкости расширительного бака. Емкость бака должна быть, грубо, 10% от емкости всей системы, включая емкость котла. И, как написано выше, проверь давление в расширительном баке.

Алексей-сервис » 23 мар 2008, 01:27

В этом каталоге запчасти на 3-ю модификацию. У неё есть датчик давления котловой воды, 24-й номер на 6-й странице. Если найдеш такой или подобный у себя, то проблема в нём. Не перепутай с датчиком температуры №19.
Кстати датчик может быть и в порядке, а вот то что скачет давление может быть причиной ошибки. Надо проверить воздух в расширительном баке котла, если надо - подкачать.
Нормальное давление воды в котле около 1,5 бара. Давление воздуха в пустом баке 0,7 бара.

Алексей-сервис » 22 мар 2008, 17:38

За точность не ручаюсь, немецкий не учил, но С7 - это похоже "разомкнут контакт датчика давления" и приводит к блокировке и автоматическому перезапуску через 5 минут. А d7 - предупреждение о том, что сигнал о наличии пламени приходит с запозданием более 4 секунд. Вроде так.

Кстати, Cesar, мануальчик не подкинешь?

шидол » 22 мар 2008, 17:14

а теперь тоже самое по русски :D

@lex » 22 мар 2008, 04:55

котел скорее всего из списанных по причине устаревания(отработав лет 15) в Германии и завезен контрабасом.
поиск рулит, админ уж тебе и не знать то http://forum.c-o-k.ru/search.php?mode=r ... ywords=ZWR
там и мануальчики выкладывали

a-x-e-l-1 » 22 мар 2008, 04:29

Я чет даже пачпорта не найду на него. Такие котелки официально, похоже, в Россию не ввозили. Вам повезло. Коды ошибок в паспорте написаны должны быть, душите прежнего хозяина котелка.

эксадмин » 22 мар 2008, 02:09

коды ошибок он просит расшифровку, а не мастера пока, что..

Noj » 21 мар 2008, 09:15

А сервиса нормального поблизости нет? ИМХО лечиться по телефону или интернету опасное занятие. Стоит переложить проблемму на плечи ЛИЧНО ПРИСУТСТВУЮЩЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННОГО специалиста. В /forum.c-o-k.ru общается множество специалистов разного профиля и ни одного Кашпировского. Поэтому здесь Вы ответ может и получите, но есть ли у Вас знания, инструмент, навыки и запчасти чтоб применить совет?