Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: вопрос по СО

Евгений Буш » 01 мар 2011, 13:10

потому что воды через котел гоняет больше чем нужно...

Re: вопрос по СО

Fastwind » 27 дек 2010, 09:55

Проблема в том что на выходе из котла имеем 54С на входе 50 и соответственно температуру в помещении около 15С, что мало.
Какие могут быть причины этой проблемы?[/quote]

Читаем внимательно - температура котловой воды на выходе мала, почему ? Ну может конечно товарищ ошибся с мощностью, ну не 300 КВт, а если нет ? На любых других наддувных котлах - при нехватке мощности, при нормально подобраном котле (в номинал мощности) добавляем расход топлива (дизель, газ, мазут и пр.) и выводим котел на требуемую мощность. С ТТ котлами ситуевина другая, топлива больше накидать ? А если просто тяги не хватает ? Сколько нужно воздуха для сжигания одного кубометра дров ? И где его взять ? Проверьте тягу в дымовой трубе, если не хватает - ставьте дымосос.

DYG » 25 дек 2010, 17:18

AlexDS писал(а):А если поиграть насосом, тоесть догнать на котле температуру до 90 градусов при выключенном насосе, включить насос - опустить на котле до 60ти, выключить насос... и так по циклу. Ну и котел кочегарить на полную силу хорошим топливом.Тем самым поднять температуру в помещении до нужной.
Это по системе отопления:
надо терхходовик, а лучше четырехходовик ставить (лучшая защита котла от низкотемпературной коррозии), котел нагреваясь отдает тепло в СО и защищает себя.

По котлу:
Система отопления и котле имеют разные потребости и мощность, может сырые дрова, если итак, то теплообменник зарастает сажей, надо чистить, это тоже влияет на теплопередачу, может вода жесткая...

BAXI-Ural » 25 дек 2010, 17:06

AlexDS
На такой халабуде важнее средние по времени значения мощности, температуры. Чтоб догнатькотел до 90, нужно на некоторое время отключиться от отопления. Такие дела....

AlexDS » 25 дек 2010, 16:59

BAXI-Ural, вы хотите сказать что алгоритм управления насосом не повлиляет на конечный результат в данном случае? Объясните тогда почему :?

BAXI-Ural » 25 дек 2010, 16:55

AlexDS
Хорошее опливо - это хорошо.... А закон сохранения энергии никто не отменял..

AlexDS » 25 дек 2010, 16:49

Не спец, но все же скажу свое мнение

А если поиграть насосом, тоесть догнать на котле температуру до 90 градусов при выключенном насосе, включить насос - опустить на котле до 60ти, выключить насос... и так по циклу. Ну и котел кочегарить на полную силу хорошим топливом.
Тем самым поднять температуру в помещении до нужной.

Re: вопрос по СО

BAXI-Ural » 25 дек 2010, 00:27

Для насосов расход обычно приводится в точке максимального КПД. Если система "на сквозняк", с малым гидравлическим сопротивлением, то насос сваливается в зону больших расходов, может 20-25 кубов. Тогда это все равно максимум 120 кВт....

Re: вопрос по СО

BAXI-Ural » 24 дек 2010, 23:43

При дельте в 4 градуса и расходе (условно) 12 кубов будет .... 56 кВт :!:
+ малая мощность отопительных приборов или "ленинградка" :lol: с очень слабым затеканием теплоносителя в приборы...

Прохожий » 24 дек 2010, 19:23

forester писал(а):Какие могут быть причины этой проблемы?
Вас подло обманули , реальная мощность котла не 300 кВт, а значительно меньше.

Sovetnik » 24 дек 2010, 14:35

forester, исходя из приведенных данных, с отопительных регистров снимается примерно 56 КВт тепла, что могут обеспечить регистры с площадью теплоотдачи примерно в 150 м2.
Какова реальная греющая поверхность региствов, и какова температура наружного воздуха, когда внутри +15°С?

Пятницa » 24 дек 2010, 14:05

Fastwind писал(а):частотник на дымосос
Лучше к коровам сзади его приделать...

Re:

Fastwind » 24 дек 2010, 12:13

Пятницa писал(а):
Fastwind писал(а):привязать к ПИд-регулятору
ну да, ну да.. ему на ферме самое место..
Ну да ПИД-регулятор за три тысячи напугал, а частотник страха не вызывает)))

Пятницa » 24 дек 2010, 11:19

Fastwind писал(а):привязать к ПИд-регулятору
ну да, ну да.. ему на ферме самое место..

Re: вопрос по СО

Fastwind » 24 дек 2010, 10:21

Хотя может быть недостаток тяги в домовом тракте. На котел такой мощности надо дымосос ставить, а ежели его еще привязать к ПИд-регулятору по температуре воды + частотник на дымосос - тада вааще песня получится, регулируемое горение, просто и экономично.

Re: вопрос по СО

Fastwind » 24 дек 2010, 10:17

Кидайте больше дров, а то получается снимаете с котла 48 000 ККал/час (54-50)х12000 = 48000, при заявленной мощности котла в 300 Квт/0,258 Гкал .Соответственно запас по мощности еще есть. Поднимайте температурку.

Re: вопрос по СО

Сантехник Ваня » 24 дек 2010, 01:00

Ферма-то, наверное по проекту строилась. И отопление тож. А мощность котла всегда с конским запасом подбирается. Кочегара менять надо. А завфермой пущай проверит, все ли краники пооткрываты.

Курчак » 23 дек 2010, 23:08

В этом то и вопрос.Температуру такую указал,что бы дельту показать.Или выше не поднимается.Уточнить надо.Тогда и решение прорисуется.

гpязнуля » 23 дек 2010, 22:46

и главный вопрос: почему не поднимаешь темп выше?

гpязнуля » 23 дек 2010, 22:43

принимая на веру расход в 12 кубов, /в чем я очень очень сомневаюсь/ вы снимаете с котла около 200 киловатты. осталось узнать наружную расчетную темп и расчётную внутрению.